^A 0x01 Тип модели. ^N--^N 0x0E Включить UPS. ^Z 0x1A Строка возможностей. A 0x41 Тест индикации и звука 2 сек. B 0x41 Напряжение батареи. C 0x43 Температура внутреннего термодатчика . D 0x44 Калибровка батарей. E 0x45 Интервал самотестирования (14дней, 7дней, при включении, нет самотестирования) F 0x46 Линейная частота. G 0x47 Причина перехода на батарею. K--K 0x4B Выключение с установленным интервалом. L 0x4C Входное напряжение. M 0x4D Максимальное напряжение от посл. опроса. N 0x4E Минимальное напряжение от посл. опроса. O 0x4F Выходное напряжение, см. при работе от бат. P 0x50 Мощность нагрузки %. Q 0x51 Флаг статуса. R 0x52 Выключение режима мониторинга. S 0x53 Команда выключения, выполняется за установленный период,действительна при работе от батарей. При появлении входного напряжения UPS включается. U 0x55 Имитирует сбой питания. V 0x56 Cтарая марка изготовления. W 0x57 Self test . Тест работоспособности батарей. X 0x58 Результат Selftest Y 0x59 Вводит Smart в режим мониторинга. Z--Z 0x5A Немедленно выключает UPS. a 0x61 Информация протокола. b 0x62 Ревизия программы. c 0x63 Имя определяемое пользователем. e 0x65 Минимальный уровень разряда батарей в %, для включения UPS после возврата питающего напряжения. Предотвращает частые переключения в связи со сбоями питания f 0x66 Уровень заряда батарей в процентах %. g 0x67 Номинальное напряжение батарей. h Окружающая влажность, команда не реализована. i Не определено, команда не реализована. j 0x6A Runtime. k 0x6B Задержка подачи звукового сигнала. l 0x6C Минимальное напряжение переключения UPS на батарею. m 0x6D Дата изготовления. n 0x6E Уникальный серийный номер. o 0x6F Выходное напряжение при работе от батарей. p 0x70 Задержка выключения в сек. q 0x71 Время сообщения о разряженной батареи перед выключением питания в минутах. r 0x72 Задержка подачи сигнала в секундах. s 0x73 Чувствительность. u 0x75 При достижении данного напряжения в сети UPS переходит на батареи. x 0x78 Дата замены батарей. у 0x79 (C)APCC Объявление авторского права. z 0x7A Сброс пользовательских настроек к заводским. Shift + Команда увеличения юстируемых значений. - 0x2D Команда уменьшения юстируемых значений. @nnn При вводе четырёх символов подряд выключает UPS на "nnn" десятых часа. DEL 0x7F Отмена выключения т.е. команд @, S, K--K. ~ 0x7E Регистр 1. ' 0x27 Регистр 2. 0 Коэффициент пропорциональный ёмкости батарей. 4 Регистр 4. 5 Регистр 5. 7 0x37 Позиция переключателей. 8 0x38 Регистр 3. 9 0x39 Оценка UPSом качества сети. > 0x3E Сообщает о количестве установленных батарей.