Jump to content
  • entries
    30
  • comments
    148
  • views
    11528

About this blog

В этом блоге буду выкладывать копии, сделанные мной с готовых устройств, схем и печатных плат. Разумеется при копировании возможны ошибки, поэтому данные материалы предназначены исключительно в ознакомительных целях и автор, в данном случае я, не несу ответственность за возможные материальные и психологический ущерб допущенный при использовании моих материалов.  

Entries in this blog

 

Схема подключения ЭКМ-1У

Хочу поделится схемой подключения ЭКМ-1У с самоподхватом. Суть заключается в том, что как только Общий (ЭКМ) замкнется с Нижним пределом, (контактор/пускатель/реле) не отпустит контакты, пока Общий (ЭКМ) не замкнется с Верхним пределом.  При замыкании Общего с Верхним пределом ничего не происходит, кроме щелканья реле проходного. Данную схему я применяю уже более 3-х лет. Разумеется схема запитуется через свой собственный автомат, для избежания короткого замыкания в катушках. Можно применить к

Yanshun

Yanshun

 

Схема имитации пламени на светодиоде

Добрый день. Представляю Вашему вниманию еще один вариант, Схемы имитации пламени на светодиоде, я использовал матовый светодиод красного свечения 5 мм. У меня давно витала идея проверить данное схемное решение, но я решился только когда рисовал схему на автоматику LC06.10, там как раз светодиоды стояли последовательно реле, их включения. Тогда я понял, что моя идея вполне реализуема. Во время тестирования со светодиодом ничего не произошло, не нагрелся, не треснул, не почернел. Преимуще

Yanshun

Yanshun

 

Схема Immergas DIMS09-IM03

Добрый вечер. Получил от одного форумчанина схему на плату  Immergas DIMS09-IM03, схема нарисована вручную. Схема чутка не полная, но думаю и этого уже много, возможно данный материал кому-то облегчит ремонт платы и сэкономит немного времени при поиске неисправности. Pdf схемы приложил, но так-же извлек страницы из него. Удачных ремонтов. immergas_dims09-im03_442.pdf

Yanshun

Yanshun

 

Сушилка для рук

Забыл модель сушилки с которой была снята плата. Данное устройство не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому будьте очень аккуратны при работе с печатной платой. Схема в Spl7 Pcb Lay6 Сушилка рук.rar

Yanshun

Yanshun

 

СГБ-1-5Б

Решил сделать схему Газового Анализатора Бытового фирмы РОСС. Мне было очень интересно, как они реализовали DC 24В из трансформатора на AC 10В, так-же было интересно защита портов на микроконтроллере. ПО, разумеется не считать, оно защищено от считывания. Да и скорее всего пользы от ПО будет мало, т.к. есть вероятность калибровки каждого экземпляра  устройства на программном уровне, для каждого датчика.  Часто приходится менять электролиты по питанию и релюшки, подгорают контакты. Тип датчика

Yanshun

Yanshun

 

Подключение DS18B20 к ПК

Помню понадобилось мне подключить пару датчиков температуры от Dallas DS18B20 в ПК и мониторить показания с записью их в лог-файл.  Собирать отдельно устройство для этого дела мне не хотелось, а помниться, что я краям ухом слышал, что есть возможность их подключения к RS232, в простонародье Com-порт. Но так как у меня нет этого порта, на самом деле он распаян на печатной плате доски, но переходника у меня не было, но было куча разных преобразователей  с USB в RS232 . Начал искать по просторам се

Yanshun

Yanshun

 

КСУМ-2П

Отсканированные листы автоматики КСУМ -2П. Газовый клапан БРГ-2 В архиве вся информация, которую я смог найти.  Если мне еще попадется информация, добавлю. КСУМ.rar КСУМ-2П_дополнительно.rar

Yanshun

Yanshun

 

Контроль пламени (Ионизация) от Sit 0.580.107

Добрый день. Вытянул схему Контроль пламени (Ионизация) от автоматике Sit 0.580.107.  Схема зарекомендовала себя просто идеально. Схема Фазазависимая, предназначена только для подключения оптопар. При тестировании, я оптопару заменил на светодиод 1206 красного свечения, чтобы была визуализация работы схемы. Схема, как и сама трассировка платы полностью оригинал. Когда пламени нет, светодиод горит, как только появилось пламя- светодиод тухнет. На искрообразование схема не реагирует, во врем

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация) НИКА

Добрый день. Решил собрать еще один вариант Контроль наличия пламени (Ионизация).Собрал я ее навесным монтажом, чтобы проверить ее работоспособность. Транзисторы заменил на КТ816 и на 5401, которые были в оригинально схеме у меня таких не оказалось. Реле заменил на 5 мм сверхяркий светодиод красного свечения. Диоды везде использовал 4007. Два конденсатора на 6800 заменил одним на 10n/400V. Схема является фазазависимой. Схема вполне рабочая, но со своим изъяном, об этом подробнее опишу. При

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация) Honeywell CS0162E-LS Rev.B

Добрый вечер. Решил сделать еще один вариант Контроль наличия пламени, скопировал с платы  Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема и плата полностью оригинал. Плата в Lay6, а схема в DipTrace, но так-же сделал и в картинке у кого нет Diptrace. Данный участок схемы собрал на плате, по которой делал схему. Схема зарекомендовала себя только с положительной стороны. Пламя определяет мгновенно, при исчезновение пламени еще где-то 0,5 сек. горит светодиод, видимо разряжается конденсатор. Схема являет

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux

Добрый день. Нашел еще один вариант Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24.  Схему нашел на просторах сети. Решил собрать ее навесным монтажом и проверить ее работу. Схема себя отлично зарекомендовала, пламя определяют мгновенно, стабильно его держит. На поджиг схема не реагирует, при замыкании электрода на корпус, схема отрабатывает как положено. За два часа тестирование отработала, как швейцарские часы.  Схема рассчитана только на подключения оптопар.  Данное устройство

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация) Demrad Atron H24-H28

Добрый день. Предлагаю Вашему вниманию Контроль наличия пламени (Ионизация) от Demrad Atron H24-H28. Схема зарекомендовала себя только с положительной стороны. При включение в сеть схемы, на доли секунды вспыхивает светодиод оптопары, я заменил в схеме тестирования оптопару на светодиод красного свечения размером 0805. Пламя определяет мгновенно, после исчезновения пламени, светодиод плавно тухнет в течении 1 сек. На процесс поджига газовоздушной  смеси, искрообразования, схема ни как не реа

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация) Ariston UNO

Добрый день. Протестировал я еще один вариант Контроля наличия пламени (Ионизация), скопировал с котла (платы управления) Ariston UNO. Во время тестирования я заменил транзисторы на 1N5551 и 1N5401, так как используемые в схеме транзисторы у меня не было. Оптопару заменил на 5 мм сверхяркий светодиод красного свечения. Конденсаторы на 10n заменил на 22n, так как на нужный номинал у себя не нашел. Конденсатор С903 заменил на 1,5 мкф другого у себя не нашел. Стабилитрон использовал на 1,3 Ватт

Yanshun

Yanshun

 

Контроль наличия пламени (Ионизация)

Добрый день. Понадобилась мне схема Контроля наличия пламени с помощью ионизации. Начал искать по сети схемы, их оказалось не так и много, но благо нашел несколько. Большая благодарность пользователю I.Cherry  за предоставленную схему.  Данную схему я с начало собрал навесным монтажом, чтобы убедиться в ее работоспособности. Схема маленькая и проблем не составила в сборке, даже ничего не пришлось подбирать. Схема сразу заработала с вела себя очень стабильно. Пламя определяет мгновенно, г

Yanshun

Yanshun

 

Импульсный БП с домофона

Схема и печатная плата сделанная с готового устройства. Блок питания с домофона. Печатная плата Lay6 и схема в Spl7   БП от домофона.rar

Yanshun

Yanshun

 

Имитация наличия пламени

Добрый вечер. Просматривая ролики на YouTube по ремонту плат от газовых котлов, наткнулся на интересный вариант устройства Имитации наличия пламени. При ремонте плат, замечательная и не заменимая вещь, как оказалась. Плату ведь удобней тестировать на столе, не поставишь ведь газовую печку рядом. , а тут еще можно узнать до какого предела, сопротивления, может работать Ионизация. При попытки выклячить схему, этого чудного устройства, не увенчалась успехом, автор просто не отвечал в комментари

Yanshun

Yanshun

 

Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу

Добрый день. Попалась ко мне в руки устройство Вектор ВКД-3Р, мне было любопытно, как там реализовали систему защиты от сухого хода. Данная схема построена на микроконтроллере HS173ND8-J, документацию на данную микросхему я не смог найти, но то что это микроконтроллер, это точно. Свидетельствует этому способ обвязки портов. На  мониторе говориться, что эта микросхема похожа на Pic16F629/675, даже привели проект в протеусе, но открыть его я не смог. Может это перемаркировка, чтобы никто не дога

Yanshun

Yanshun

 

Блок розжига Immergas Victrix 20-27

Добрый вечер. Попался ко мне в руки Блок розжига Immergas Victrix 20-27, информации по нем в сети я так и не смог найти. И для того, чтобы хоть как-то разобраться с ним пришлось срисовывать схему с него. Данный блок планируется использовать, как независимое устройство, не с родной автоматикой, поэтому и нужна была информация по нем. Создание схемы из себя ничего сложного не представляло, все по старинке, на скан и вперед. Но производитель пару подарков сделал, залил все лаком, пришлось его

Yanshun

Yanshun

 

Блок питания на TH2167.1

Попросили знакомые сделать схему  БП на TH2167.1 с домофона. Найти документацию на микросхему мне не удалось, даже общаясь с разработчиками данной микросхемы, они ее не дали, наверное только компаниям предоставляют, но благо данную микросхему можно заменить на UC3842, как утверждают на форумах. Данный БП на 15В 2А. Количество витков на трансформаторе мне не известно. Данный материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Схема в Spl7, Pcb Lay6.   Б

Yanshun

Yanshun

 

Блок питания на 12В

Добрый день. Попался ко мне данный блок питания в руки, решил сделать печатную плату с него и схему, для последующего ремонта. Да и руки с головой нужно было размять. Схему сделал в Spl7 а плата в Lay6. Трансформатор не разбирал, так как блок питания новый и поэтому о намотке не в курсе, но снял параметры железа. Плата компактная 67*37 мм. трансформатор, по размерам, можно взять с БП компа, размеры подходят, только вторичку перематать на 12В. Пришлось только после китайцев пропаять некотор

Yanshun

Yanshun

 

Блок контроля пламени ЛУЧ-1АМ

Добрый день. Путешествую по всемирной паутине, наткнулся на Реверс-Инженеринг Блока контроля факела ЛУЧ-1АМ, одного из первых вариантов, от пользователя @mvkarp, где он любезно поделился поделился схемой на данный девайс. Данное устройства меня заинтересовало тем, что оно универсальное, судя по документации, может работать как с помощью Электрода (Ионизация), так и с помощью Фотодатчика. Так-же построена схема на ОУ, что давала больше шансов на успех. Так-же на просторах сети нашел докумен

Yanshun

Yanshun

 

Барьер искрозащиты БИ-02-01

Добрый день. Понадобилось мне защитить линии, на большую протяженность, от случайного высокого напряжения. Начал искать варианты и тут на глаза попался Барьер искрозащиты БИ-02-01, подключенный к Универсалу. Думаю, дай вскрою и посмотрю какую защиту использовали в данном барьере, схему можно было посмотреть и в оригинальной документации на данный прибор, как не странно она там была. правда без номиналов и мне было любопытно, а соответствует она действительности с устройством. Как оказалась пол

Yanshun

Yanshun

 

Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners

Добрый вечер. Попалась ко мне в руки Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners в *нерабочем* состоянии. По забирал необходимые мне детальки и подумал, чему добру пропадать зря и решил создать схемку на данную плату, так как ни каких микроконтроллеров на ней нет и мне было любопытно, как там было реализованы схемные решения. Плата была очень качественной, хоть и на гетинаксе. Припой был свинцовосодержащий и все распаивалось на ура, чутка перегрел контакт и дорожка отслоилась, к со

Yanshun

Yanshun

 

Автоматика HDIMS04-TH01

Добрый вечер. Нашел у себя в загашнике парочку плат  HDIMS04-TH01, обе не рабочие по своему. Так как в сети на данные платы инфы практически ноль, решил сделать на нее схему и заодно вторую плату поднять, запчасти уже есть, с первой .  Плата двухсторонняя на без свинцовой пайке, пришлось  свои стратегические запасы легкоплавкого припоя использовать, для разбавления. По поводу самой пайке на плате, две платы одна 12 года, вторая 15 года выпуска, с 12 года плата пайка была полностью разрушена

Yanshun

Yanshun

 

Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01

Добрый день. Представляю Вам виновника в создании моего блога, все только ради этого проекта затевалось и наконец после 3 месяцев я его закончил. Краткая пред история. Понадобилась мне схема для моих котлов, вернее печатных плат, но найти хоть какие-то схемы в сети  практически не возможно, ели нарыл документацию на сами котлы. Просил я схему на некоторых форумах, но в основном меня "посылали" мягко, а некоторые просили более 100 вечно зеленых, и это даже не за service shematic. Меня в схе

Yanshun

Yanshun

×
×
  • Create New...