      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.
  • записей
    20
  • комментариев
    58
  • просмотр
    4 461

Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar

Yanshun

1 949 просмотров

Добрый день.
Долго время на работе пылилась парочку плат Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar подходят они друг к другу. Но так как платы уже были до меня раздербанены я решил создать схему на плату, так как на форумах ей не делятся. Так-же был установлен котел на работе с данной платой управления, поэтому двойной стимул на ее создание,  ее ремонтировать все равно придется мне когда-то.
Так-же мне было любопытно сравнить ее с Bertelli кто как реализовывал свои идеи. При создании схемы понравилось не которые реализации, а не которые я так и не смог понять, как они работают. В ступор меня вгоняло некоторое подключения транзисторов.
Данная плата является  фазазависимая.
Внимание: на схеме есть диоды MELF с D13 по D23 среди них есть полюбому стабилитроны, но они все выглядят одинаково и где какой номинал я без понятия. 
На плате производитель оставил один "подарочек", а именно разъем CN2 имеет зеркальный порядок выводов разъема, не по путайте.
SMD детали не имели шелкографии поэтому порядковые номера я ставил произвольно для ориентировки по схеме и плате.
Так-же меня удивило большое количество контрольных точек. Когда рисовал схему я понял, что из-за большего количества SMD надобность в них все же есть, так как они стоят в ответственных узлах. Плата сделана на гетинаксе, но довольно качественная, хотя со временем ее повело не много.
Плата очень легко распаивалась и все дорожки остались на месте. Вся мелочевка была посажена еще и на фиксирующий клей.
Как всегда целый пакет файлов, схема как в картинке, так и в Pdf и DipTrace.
Печатная плата в Lay6.
Список деталей в Excel 2010.
Так-же добавил сканы самой платы, если кому-то они понадобятся.  

Пока котел в работе мне не дадут с ним поиграть, поэтому описание запуска платы на столе пока не будет.

Удачных Вам ремонтов.

Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B плата.JPG

Honeywell CS0162E-LS Rev.B.JPG

Honeywell CS0162E-LS Rev.B низ.JPG

Шелкография.jpg

SNC00708.jpg

SNC00709.jpg

SNC00710.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B схема подключения.jpg

Страница 17.jpg

Honeywell CS0162E-LS Rev.B DipTrace.rar

Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема.pdf

Honeywell CS0162E-LS Rev.B.lay6

Список деталей EXCEL 2010.rar

Honeywell_CS0162E-LS_Rev.B_сканы_платы.rar

  • Одобряю 3


6 комментариев


Рекомендуемые комментарии

Добрый вечер.
Получил от одного форумчанина часть схемы с номиналом стабилитрона D13 на 12V. За что ему большое спасибо.
Остальные тоже со временем узнаю.

cs162e-ls1.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Решил "вырезать" участок схемы Контроля наличия пламени.
Возможно кому-то пригодиться. Попробую в будущем ее собрать и протестировать.
Схема является фазазависимой.

Схема контроля пламени.jpg

Схема контроля пламени DipTrace Honeywell CS0162E-LS Rev.B.rar

Схема контроля пламени.pdf

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Работа проделана огромная! Успехов в проверке работоспособности. В Дип Трейс рисовали по фото платы?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

@chip-chip Добрый день.
Вот как создаю Я подобные схемы.

По началу куча фото и сканов платы. Скачивание всей документации на плату/котел. Все Даташиты на компоненты. Проверка соответствия с платой и ревизией. Поиск какой-либо дополнительной информации по разным форумам и сайтам.
Потом создания списока деталей, забивая их в Excel, выпаивая по одной и замеряя приборами на их соответсвия.
Опять фото, сканы платы.
Прохождения полученных снимков через фоторедакторы.
Вставка снимков печатной платы в Sprint-Layout 6 потом обводка дорожек, по фото.
Несколько проверок точности полученной платы.
Потом в DipTrace создание необходимых библиотек для проекта.
И только сейчас начинается создание схемы, по печатной плате из Sprint-Layout 6
Почему именно в DipTrace, пробывал я Splan7, но не выдержал я. Пробывал я ей пользоваться на преддыдущих постах моего блога,  очень не удобно для меня оказалась программа. А с DipTrace я уже несколько лет работаю и пока все устраивает, есть конечно не удобности, но терпимо. 
Так-же разработчики DipTrace обещали в будущем добавить возможность создание схемы из печатной платы, что существенно облегчит мне копирование изделия.
Потом опять несколько проверок на правильность создание схемы.
Схему делаю как в Картинке, так и в Pdf так что открыть схемы могут все желающие.

На создание одной такой схемы уходит от одного до трех месяцев. Так-же я и развиваюсь параллельно и узнаю что-то новое. У меня в городе не у кого получить их, только саморазвитие. В данной плате мне очень понравилась разводка земли, очень грамотная. Некоторые схемные идее мне понравились, особенно контроль наличия двух разных напряжении на одном транзисторе и двух светодиодов. 

Вот как-то так.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Добрый день.
Собрал я схему контроля пламени, все отлично заработало. Напишу статью и выложу всю информацию  в своем блоге.
Схему и печатную плату выложу, свою версию и заводскую.
Я знал что она будет работать, но не ожидал что я правильно "вырезал" участок схемы.
За пару дней сделаю.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • Помедитировал над чётными гармониками в спектре уся -гипотеза состоит в том, что несимметрия возникает из-за коллекторной модуляции плеч: драйвер нижнего плеча работает при полном напряжении и без модуляции, а драйвер верхнего плеча - при половинном напряжении и глубокой коллекторной модуляции. Вставил каскоды. Модуляция ушла - чётные гармоники ушли от слова совсем. Остались только нечётные, переключательные по происхождению (уменьшаются при увеличении начального тока в двухтактном выходном АВ-каскаде). Общий уровень гармоник снизился на 15...20 дБ.   Оно, конечно, замечательно - но вот с фазой стало намного труднее: первый полюс поднялся высоко-высоко - ушёл 30 30 дБ. Тоже какбэ замечательно - но при этом фазу скорректировать правильно пока не удаётся: на 0 дБ фаза уходит за 200 градусов, да и на рабочем усилении 20 дБ за тоже достаточно далеко за буйками (за 180 градусов убегает гарантированно). В пику этому, одноэтажный вариант (без каскода) корректируется славно - на усилении +20 дБ фаза не более 120 градусов (!).   Так, что каскод пока не в кассу - всё равно его преимущества не получается реализовать: придётся закорректировать вусмерть и съехать на полюс 1 кГц. Что резко ухудшит верха...   ХИНТ: в целом - усь наиболее симметричный из всех, которые знаю...
    • Добрый день.
      Решил сгруппировать найденную по сети информацию на данную автоматику в одно место, чтобы облегчить себе жизнь.
      По возможно буду добавлять информацию.......   Каскад-колов-Thermona1.pdf Порядок проведения работ при вводе в эксплуатацию котлов с автоматикой HDIMS01-TH01.pdf Руководство по обслуживанию котлов THERM DUO 50.pdf
    • Добрый вечер.
      Во всех своих постах я демонстрировал Турбированый вариант обвязки платы.
      Теперь хочу Вам "показать", как с данной платы сделать Атмосферный вариант. Хотя все это есть и в инструкции на котел. 
      Достаточно поставить термостат "таблетку" на нужную температуру, Нормально замкнутую, и подключить ее к разъему Х16 выводы 65/63 и у Вас плата станет для атмосферного котла.
      На столе, при запуске платы, я просто установил перемычку на данные выводы разъема. Реле вентилятора при этом будет включаться, через него идет на проц одна обратная связь и потенциал сети идет на контакты реле газового клапана. Работа реле К4 обязательна. Так будет проще обвязывать плату и тестировать ее, так как исключается один пункт с выдержкой времени имитации датчика прессостата. 
    • Добрый день.
      Попалась ко мне плата практически новая, не разу не юзаная от Декабря 15 года. Я с начало не понял, почему данная плата не на котле, оказывается при сборке на заводе робот не "установил" перемычку на разъеме Х7 выводы 26/27, они отвечают за комнатный термостат. У робота видимо закончилась проволока, до отверстия он довел проволоку, но вот в отверстие не завел. Поставил перемычку, установил в котел и плата начала работать, подарок судьбы. Побольше таких ремонтов.  Так выпала возможность, то решил описать как работает модуляция на данной плате. Добавил фото и видео работы.
      Модуляция. Режим ее работы. Принцип работы описан платы на столе. На котле возможно плата будет вести себя чутка иначе.
      Перемычка JP1 установлена на природный газ. Настройки платы по умолчанию. Забигаю вперед, если установит перемычку на пропан, то поведение модулятора не изменилось.
      В качестве модуляционной катушки у меня была лампочка накаливания на 24В мощностью 4,8W. Разъем Х9 выводы 58 (+) и 57 (-)
      Обвязываем плату.
      Запускаем плату, подаем питание 220В. Происходит самотест платы, приблизительно 5 сек., появляется надпись oFF, если переключатель режимов был на 0. При этом ни на один имполнительный механиз не поступает напряжение. Плата находится в режиме ожидания.
      Группа безопсности термостатов замкнута.
      С помощью выбора режимов, переключаем на летный режим. На дисплее загорается текущая температура в градусах и значек солнышко. В это время не одно реле не щелкнуло, на модуляцию катушки поступает 0В.
      С помощью переключателя режимов выбираю отопление. Включается реле насоса. На дисплее появляется значек батареи. Имитирую реле протока. Включается реле вентилятора. Параллельно с этим на модуляционную катушку начинает поступать напряжение 2,5В. Параллельно лампочки "модуляции" подключен мультиметр, выбран режим 200В постояного напряжения.
      Имитирую прессостат. В это время включается трансформатор розжига и реле газового клапана. На модуляционную катушку, в течении 1 секунды, плавно наростает напряжение с 2,5В до 16В. 
      После имитации наличия пламени, на дисплее появляется значек пламя и напряжение на модуляционной катушке в течении 1 сек., плавно опускается до 1,9В. После этого автоматика включает режим модуляции, очень плавно, с шагом 0,3В, начинает расти напряжение на катушке с 1,9В до 23В.
      Если в работе потеряется пламы, то автоматика полностью выключит реле газового клапана и модулятора, на обоих будет 0В. Модуляция_катушки_платы_DIMS01-TH01.mp4