Контроль наличия пламени (Ионизация) Demrad Atron H24-H28

Yanshun

1149 views

Добрый день.
Предлагаю Вашему вниманию Контроль наличия пламени (Ионизация) от Demrad Atron H24-H28. Схема зарекомендовала себя только с положительной стороны.
При включение в сеть схемы, на доли секунды вспыхивает светодиод оптопары, я заменил в схеме тестирования оптопару на светодиод красного свечения размером 0805. Пламя определяет мгновенно, после исчезновения пламени, светодиод плавно тухнет в течении 1 сек. На процесс поджига газовоздушной  смеси, искрообразования, схема ни как не реагирует.
Схема не является фазазависимой.
При замыкании на электрода на корпус, схема молчит, разумеется пламя она уже не увидит.
Печатная плата оригинал, как и все размеры деталей. Единственно я чутка подвигал компоненты, чтобы сделать чуть компактнее.
Схема, как картинка (.jpg 800 Dpi), PDF, DipTrace.
PCB Lay6.

Схему могу смело рекомендовать. Единственно, что мне не понравилось, это использования таких мелких деталей, мучался я с их пайкой.
Так-же приложил видео работы устройства.

Всем тепла и уюта.

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28.jpg

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28 Плата.JPG

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28 Плата 2.JPG

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28 Плата 3.JPG

SNC01035.jpg

SNC01036.jpg

SNC01037.jpg

SNC01040.jpg

SNC01041.jpg

SNC01043.jpg

SNC01044.jpg

SNC01045.jpg

SNC01046.jpg

SNC01047.jpg

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28 DipTrace.rar

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28.lay6

Контроль наличия пламени (Ионизация)Demrad Atron H24-H28.pdf

Контроль наличия пламени Demrad Atron H24-H28.mp4

  • Upvote 1


3 Comments


Recommended Comments

Пожалуйста, помогите разобраться со схемой контроля пламени. Электрод ION1- это электрод ионизации. Конденсаторы С22 и С28 образуют делитель напряжения. Но для чего? Также делитель образован на резисторах R69 и R117. Но для чего? Назначение элементов R7, C30, D15, D16, D28, C46 мне вроде бы понятно - для создания источника постоянного напряжения величиной 4,7 В с плюсом на выводе N220V и минусом на выводе GND 4V7. Назначение оптопары понятно. Резистор R130 (10кОм) задает ток базы транзистора Q4(все транзисторы одинаковые - BC846B), открывая его. Резистор R124 (1кОм) ограничивает ток через светодиод в  оптопаре на уровне примерно 3 мА. Если транзистор Q16 откроется , то он закроет транзистор Q4. Резистор R127 задает ток базы транзистора Q16. А остальные элементы или вообще не понятно для чего, или не совсем понятны.

Share this comment


Link to comment
3 часа назад, Aleksei80 сказал:

помогите разобраться со схемой контроля пламени

простой вопрос ДЛЯ НАЧАЛ - а ЗАЧЕМ оно тебе нужно на таком уровне?

Share this comment


Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Blog Comments

    • У меня всё по колхозному, но работает. Жала - 4мм, 3мм, 2мм, 1мм. Паяльники по 100 вт. Как поддашь жару. :-) От перегрева и для регулировки температуры исп. самодельный регулятор.   Можно и покупной диммер исп. Его минус - при ремонте, например замкнул паяльник, надо замену искать. А этот регулятор из барахла сделан.
    • А у меня заработало только с одним датчиком. Видимо из за  длинного провода около 6-7 метров и то работает с постоянными ошибками.С COM портом такого не было. На других адаптерах кроме СP2102 не работает! Ну может только у меня. Кому надо вот реально работающие, проверенные схемы. Это тем у кого остался COM порт. Транзисторы первой схемы ставил BSS138. Вторая схема "железобетонная" хоть выдёргивай на горячую  с COM порта. Программу использую Temp.Keeper.
    • Я как то уже привык к своему паяльнику самый простой и дешёвый со сменными медными жалами. Уже лет десять у меня на службе. Недавно приобрёл несколько новых разных жал нужно их только обточить и приготовить к работе (всё никак руки до этого не дойдут). А вообще и жало у меня ещё намного старше паяльника. Был у меня паяльник вот от него и осталось лет пятнадцать уже ему. Я всё время его напильником начищаю от копоти и прочего оно уже тоненькое осталось хотя с новья было толстенное.
    • Добрый день. Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5. Оригинальные схемы в TIF (делал не я). Данные схемы я восстанавливать не буду, так как плохого качества они, но возможно кому-то они пригодятся. Осталось мне восстановить только Инструкцию пользователя (71 лист). За 2-3 месяца думаю сделаю ее. Это последний документ, который у меня имеется в наличии. Беззаботного лето.  Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5 Оригинал TIF.rar
    • Добрый день. Восстановил Схемы проверки КСУМ-2П, (для естественной циркуляции и прямоточных котлов). Данная информация позволит проверить автоматику на столе, имитируя работу автоматики и датчиков. Так-же тут показана, что и куда подключается, задняя панель блока.  Приложил оригинал TIF (делал не я), чертежи в Spl 7, PDF 720 dpi  и картинка в 300 dpi. Прохладного ветерка. Схема проверки КСУМ2П для прямоточных котлов.pdf Схема проверки КСУМ2П для котлов с естественной циркул