      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.
  • записи
    23
  • комментария
    93
  • просмотров
    6 056

Автоматика HDIMS04-TH01

Yanshun

500 просмотров

Добрый вечер.
Нашел у себя в загашнике парочку плат  HDIMS04-TH01, обе не рабочие по своему. Так как в сети на данные платы инфы практически ноль, решил сделать на нее схему и заодно вторую плату поднять, запчасти уже есть, с первой :)
Плата двухсторонняя на без свинцовой пайке, пришлось  свои стратегические запасы легкоплавкого припоя использовать, для разбавления. По поводу самой пайке на плате, две платы одна 12 года, вторая 15 года выпуска, с 12 года плата пайка была полностью разрушена (в платы никто не лазел), буквально за 6 лет припой разрушился, на сканах это хорошо видно. Плата 15 года, пайка пока целая вся, но очень мягкая, буквально обычным щупом мультиметровским оставляю впадины на пяточках. Видимо припой со времени становится хрупким, но очень тугоплавкий, пока не разбавишь его компоненты практически не выпаять, да еще и двухсторонка.
Не очень хороший они выбрали припой. Вот на Dims01-Th01, это прошлая версия данной платы, использовали припой свинцовый и платы по 15 лет выглядят очень хорошо, а тут всего 5 лет и капец. Производителю видней.
Очень понравилась реализация обратной связи реле вентилятора и газового клапана, в Dims01-Th01 использовался электролит (не скажу что это плохо, судя на то что плата работает уже 15 лет 24/7), но тут все-же данный вариант выглядит лучше. В Dims01-TH01 импульсами управлялось только одно реле, газового клапана, а на этой плате производитель решил усложнить процесс включения сразу двух реле, вентилятора (К4) и газового клапана (К2). Если честно, я так и не смог понять, как эти два реле включаются.
Так-же мне не очень понравилась идея с включение реле К4, а именно: после того как оно включилось на обмотку газового клапана поступает Нейтраль, к стати данная плата является фазазависимой, вроде не сильно критично, но в Dims01-Th01 использовалось реле с двумя не зависимыми контактами для газового клапана и напряжение поступало на арматуру  после всех проверок. Я не придираюсь, но данное решение не похоже на Bertelli. Видимо экономия заставляет производителя ити на жертвы, хотя данные платы не дешевые.
Данная плата очень универсальная, работать как Турбированный вариант, так и Атмосферный. Только режим отопления, а может еще и на ГВС. 
Плата сделана на текстолите, а не на гитинаксе, как dims01-Th01, хотя иногда и проскакивали платы на текстолите.

Если удаться поднять вторую плату, сделаю  описание запуска платы на столе, с имитацией всех датчиков. Хотя все-таки есть некоторые сложности с трансформатором розжига, на его концы почему-то нужно подключать провода, в разрыв которых стоят резисторы 1к 3Ватт, у меня пока в наличии только один такой шнурок, но сделать не проблема.
Управления данной платой осталось таким-же как и на Dims01-Th01, это безусловно плюс, хотя на переучивании персонала пришлось бы потратить не мало средств, а так оп и вроде все уже знают, как ими управлять. Хотя производитель сделал не которые изменения в управлении, разделил его на два уровня, в второй уровень можно войти только зная пароль, там находятся более гибкие настройки работы платы. Пароля я не знаю.

А теперь сами файлы, схема в картинке *jpg 1000 dpi, Pdf с возможностью поиска, DipTrace. Печатная плата в Lay6. Список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил сканы самой
платы.
Фото самой платы
 

Скрытый текст

HDIMS......jpg.f4ffb7ea65b95db204f8f7610c6b970f.jpgHDIMS04.jpg.4c86dd0c818fccae1f77f1f5e8b74af6.jpg5bd72e49e83e6_HDIMS04-TH012.thumb.jpg.4db102d4bf59c1d9765d53077a669b4f.jpg5bd72e4b20e6d_HDIMS04-TH013.thumb.jpg.d86a75e8c4d0923c31e48caa80287378.jpg5bd72e4c280f1_HDIMS04-TH014.thumb.jpg.58767e750ef78af47b4ed6e0fd370c64.jpg5bd72e4d5a261_HDIMS04-TH015.thumb.jpg.38c012178780123efff0fdbff0953b5c.jpg5bd72e4e5b3ef_HDIMS04-TH016.thumb.jpg.5694f110beaab83477f3ddb6c8165778.jpg5bd72e4f4444a_HDIMS04-TH017.thumb.jpg.9066e0fbfce5b1ad57d95476a3ef1f48.jpgHDIMS04-TH01.thumb.jpg.66db288a69e30a40c99ff3f7dd0e325b.jpg

 

Автоматика HDIMS04-TH01.jpg

Автоматика HDIMS04-TH01 Схема.jpg

HDIMS04-TH01_плата.JPG

HDIMS04-TH01_плата_верх.JPG

HDIMS04-TH01 плата низ.JPG

user_manual_THERM-DUO_50-A,T-A,FT-A_RU (2).jpg

user_manual_THERM-DUO_50-A,T-A,FT-A_RU.jpg

Bertelli & Partners HDIMS04-TH01 схема DipTrace.rar

HDIMS04-TH01 Печатная плата.lay6

Автоматика HDIMS04-TH01 схема.pdf

Список деталей HDIMS04-TH01 Excel 2010.rar

HDIMS04-TH01_сканы_платы_в_Pdf.rar

  • Одобряю 4


18 комментариев


Рекомендуемые комментарии

@sima8520 Доброе утро.
Сорян, забыл написать модели газовых котлов в которых стоит данная автоматика, исправляюсь.
 

Скрытый текст

Thermona THERM PRO 14 X.A

Thermona THERM 20 TLXE.A

Thermona THERM 20 LXE.A

Thermona THERM 28 LXE.A

Thermona THERM PRO 14 KX.A

Thermona THERM PRO 14 TKX.A

Thermona THERM 20 LXZE.A

Thermona THERM 28 LXZE.A

Thermona THERM 20 TCXE.A

Thermona THERM 20 CXE.A

Thermona THERM 20 TCX.A

Thermona THERM 20 CX.A

Thermona THERM 28 CX.A

Thermona THERM 28 CXE.A

Thermona THERM 28 TCX.A

Thermona THERM DUO 50 FT.A

Thermona THERM DUO 50 T.A

Thermona THERM DUO 50.A


 

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

По скану отрисовывали? Все равно работа колоссальная проделана. Респект.

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

@finn32 Доброе утро.
Все верно сканировал обычным сканером на разрешение 800 Dpi, выше делать не стал, моему ПК тяжело дается большее разрешение поэтому остановился на данной цифре.  Потом картинку через фоторедакторы пропускал и вставлял в Sprint-Layout 6 и обводил. На данный проект потратил 1 месяц, а думал что уйдет все 3. 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

На сколько я знаю, платы котлов и всё что с этим связано не ремонтируют, а меняют на новые, думаю понятно почему

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

@sima8520 Добрый вечер.
Вы совершено правы, платы от газового оборудования не один завод изготовитель не разрешает ремонтировать, хоть у тебя скил 120 уровня по ремонтам, только замена на новую.
Меня больше интересовало схемные решения для своих проектов.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Прям образец реверс-инжиниринга. Уважуха! Возможно, есть нюансы в правовом аспекте, не знаю...

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Нет проблем, тот же "Ремонт и Сервис" публикует самостоятельно отрисованные с плат схемы - и ничего, так что без проблем. Ты плату (аппарат) купил - купил, что ты с ней делаешь - теперь никого не волнует. Другое дело, если ты начнешь производить их 1:1 "под фирмУ".

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

@KRAB Прав, ведь ПО не считать и копировать данное устройство не возможно.
А без прошивки, это всего текстолит набит кремнием и все.

А схемные идеи производители у друг друга копируют и сами.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
1 минуту назад, Yanshun сказал:

ПО не считать и копировать данное устройство не возможно

даже если и скопируешь - главное - не производить!

ЗЫ: ты бы списался с ребятами из РИС - они бы с удовольствием взяли бы твои наработки, я тебе давно хотел предложить. Если что - могу дать их координаты, надеюсь - они не изменились.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

@KRAB Благодарю.
Лучше им просто дать сылку на мой блог, пусть пользуются, возможно это им хоть не много облегчит работу.

P.S. Не знаю, что это за компания, не слышал.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
3 минуты назад, Yanshun сказал:

Не знаю, что это за компания, не слышал.

вот они: http://www.remserv.ru/
Мы сотрудничали несколько лет назад, они публиковали мои статьи.

Подготовил бы материал им - и опубликовал.

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Молодец, Yanshun! Такой титанический труд одним "лайком" не оценить :).

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
23 часа назад, sima8520 сказал:

Осваивай Altium

Yanshun, Илья прав! Стоит немного в нем поработать и разберёшься ;)

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Доброе утро.
@Sufiyarov и @sima8520  я несколько раз пробывал к нему с разных сторон подойти, но все безуспешно, все время "ломаю зубы" об него. Видимо на данном этапе мне пока не зачем приручать такого монстра.
В будущем я возможно попробую за него взяться всерьез, на данный момент у меня нет проектов где нужна тяжелая артиллерия.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Запуск платы на столе.
Все регуляторы выкручиваем в минимум и будем подключать датчики по ходу, чтобы проверить их контроль.
Данную плату нужно очень аккуратно запускать на столе, так как дичплей находится на одной стороне, а все разъемы на другой, приходится плату вертеть, поэтому есть вероятность отгребсти положительно зарядя или что-то замкнуть, из-за частого верчения.
Все датчики буду имитировать на отопление и атмосферный вариант котла. На данной плате было обуглена дорожка, которая соединяет Землю и минус питание на плате. Видимо как-то 220В попала на корпус котла. Просто восстановил дорожку, КЗ по линии не где не было.
SNC01378.thumb.jpg.0acb24afa614caae1bb7ee1b05b31a67.jpg

1. Подключаем сетевой провод 220В к разъему Х3 выводы 1 и 2.
2. Включаем в сеть плату.
3. В это время происходит самотестирование/запуск платы, пару секунд на дисплее не будет ничего, потом появится надпись OFF 
SNC01379.thumb.jpg.2e6499ed23a856d81775cf91c92c8e27.jpg
4. C помощью выбора режима выбираем Зимний, Снежинку. Данный регулятор с фиксацией, до второго щелчка.
5. Дисплей сразу замигал синей подсветкой и кодом ошибки Е04 (Неисправность датчика отопления)
SNC01380.thumb.jpg.8331e795bb8457b3286bf95ae12ac4b4.jpg
6. Подключаем датчик температуры отопления, я использую терморезистор на 10к. Подключаем к разъему Х14 выводы 3 и 4. Согласно документации на данную плату.
7. После подключения датчика, на дисплее сразу появилась текущая температура и горит подсветка.
SNC01381.thumb.jpg.cd0f54bdb3c43b9ffa406a1927f0ae5c.jpgSNC01382.thumb.jpg.6e1343103ea101d37cfcc2abfeeca16f.jpgSNC01383.thumb.jpg.e96075a751ff1476f9d691218877a8d9.jpg
8. Подключаем неоновые лампочки на 220В, имитация насоса, вентилятора, газового клапана. Разъем Х7 газовый клапан. Разъем Х10 выводы 1 и 2 вентилятор, выводы 3 и 4 насос.
SNC01384.thumb.jpg.7158d78de95b1e72b9e93bccf5cec908.jpg
9. Устанавливаем перемычку комнатного термостата, без нее насос не запускается, разъем Х9.
SNC01386.thumb.jpg.6b210ebdcfd001d22f7011b37fb491a9.jpg
10. Включился насос и на дисплее появился значек батарии с текущей температурой.
SNC01388.thumb.jpg.b9cee341e4f8b1ab2b66199ffa2e34d9.jpg
11. Через 2 мин, насос выключился и появилась ошибка Е02 (Недостаточный проток воды). Через 30 сек. насос опять включился на 10 сек. с отображение текущей температуры, так 3 раза, потом появилась ошибка Е12.
SNC01392.thumb.jpg.cf5905353ac4a21cf81b18f6227b237a.jpgSNC01393.thumb.jpg.5b9edeef63e1b35ca3f66886049e2f6e.jpg
12. Имитирую датчик протока, после включения насоса нужно замкнуть, в течении 2 мин, контакты 4 и 5 на разъеме Х8.
SNC01394.thumb.jpg.36d810fa7bd76a6191f04c8c30f046d0.jpg
13. Включился насос, поработал 30 сек. и появилась ошибка на дисплее Е06 с Reset (Перегрев котла, аварийный термостат). Насос еще поработал 30 сек. и выключился.
SNC01402.thumb.jpg.a9b0be2a5f8f59f871beba61744754c4.jpg
14. Имитирую аварийный термостат, устанавливаю перемычку на разъем Х14 выводы 5 и 6.
15. Сбрасываю ошибку с помощью выбора режимов, выбрав пиктограмму Лесенка.
5c0a67824ad94_user_manual_THERM-DUO_50-AT-AFT-A_RU(3).thumb.jpg.5a6890dd8323299d2d1f0d962f3963c4.jpg5c0a6785190f8_.thumb.jpg.2b908e338758163904eb2a3ad162d453.jpg
16. С помощью выбора режимов возвращаюсь в Зимний.
17. Сразу включилось реле насоса и вентилятора. Внимание, в не зависимости какой у Вас котел, атмосферный или турбированный, работа реле К4 обязательно, так как через его контакты идет нейтраль на газовую арматуру. Кстати на неоновой лампочку четко видно, как горит одна ее половинка, это то что я говорил, один потенциал идет на газовую арматуру после включения вентилятора, напрямую, к сожалению это грубая ошибка в плане безопасности. 
SNC01404.thumb.jpg.1014d9fbdd6a983d57c8d1382e0b39c8.jpg
18. На дисплее появилась ошибка Е08 (Нет тяги в котле). При этом насос и вентилятор остались включенными. Ждал я 5 мин. но они так и не выключились. Реакция на другие датчики осталась, пробывал их отключать.
SNC01407.thumb.jpg.7538592948e6804e8760e4134f5280e2.jpg
19. Обесточиваем плату, выдергиваем вилку из сети. выводим все регуляторы с минимальное положение.
20. Внимание сейчас будет самый ответственный и опасный момент.
21. На концы трансформатора подключаем свечи, 2 штуки и устанавливаем расстояние между ними 4 мм. отводим от платы свечи на расстояние не менее 30 см. 
22. Имитируем датчик тяги (так у нас атмосферный вариант котла, на турбированном варианте нужно после включения вентилятора после 3 сек, замкнуть разъем Х4 выводы 1 и 3), устанавливаю перемычку на разъем Х4 выводы 2 и 3.
23. Включаем плату в сеть.
24. С помощью выбора режимов выбираем Зимний.
25. Включается насос и вентилятор. Через 1 сек трансформатор розжига и газовый клапан запускаются.
26. Начинается процесс розжига. Искра бъет в течении 5 сек., если пламя не увидела плата, выбивает ошибка Е01 (ошибка розжига). Реле газового клапана отключается, 30 сек. работает вентилятор и тоже отключается, реле насоса еще на выбеге.
SNC01408.thumb.jpg.7c152f6bc5ac2399e383912d2c10c2f0.jpg
27. Подготавливаюсь к имитации пламени с помощью диода.
5c0a68d0ee01b_.thumb.JPG.8304db071859592d2b8b62d69989d02e.JPG
28. Обесточиваем плату от сети.
29. Подключаем один вывод имитатора пламени к земле, второй пока в воздухе, его нужно подключать когда начнется процесс розжига и включится высоковольтный трансформатор.
30. Включаем в сеть плату и помощью выбора режимов выставляем Зимний режим.
31. На дисплее до сих пор ошибка Е01, сбрасываем ее с помощью выбора режимов до пиктограммы лесенка.
32. Начинается процесс розжига, в это время нужно успеть подключить имитатор пламени к плате.
33. На дисплее появляется значек пламени. С начало маленький значек потом больше. Очень красивая имитация модуляционной катушки, маленький значек отображается до 50% мощности, свыше 50% большой. Красивая и очень полезная информация про высоту пламени в камере.
SNC01409.thumb.jpg.8cd19dabaa8cf9609d26f28110e93178.jpgSNC01410.thumb.jpg.0605526c49b4aa847b32951568355c14.jpgSNC01411.thumb.jpg.718108668a7c6ace5a26d12e287ab8d5.jpgSNC01412.thumb.jpg.fcf8b85a5f91e6bbd0bf80b1d904acb6.jpgSNC01413.thumb.jpg.e0579ee2c7b999d3dc6c8456185a9281.jpg
34. Если отключить имитатор пламени, значек исчезнет и газовый клапан отключится, вентилятор и насос продолжат работать. Через 10 сек. повторится процесс розжига, а я думал сразу, хотя этот вариант мне больше нравится.

Удачных ремонтов.

SNC01414.jpg

user_manual_THERM-DUO_50-A,T-A,FT-A_RU_01.jpg

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • На данной автоматике были неисправны один светодиод LD 2 и подстроечник Р1.
    • Запуск платы на столе.
      Устанавливаем перемычке согласно документации на Ваш котел. 1. Подключаем неоновые лампочки на 220В на разъемы J2 (треходовой кран), J3 (Насос), J1 выводы 1 и 2 (Запуск розжига.)  2. На разъем J1 выводы 5 и 6 подаем 220В, Сеть. 3. Восле подачи питания щелкнуло реле К2 и включился насос. Загорелся светодиод LD1 (DHW) 4. На разъем J4 выводы 5 и 6 (DHW.S) подключаем терморезистор на 10к. Температура бойлера.
      При нагревании данного датчика до 60 градусов происходит отключения реле К1 и К2.
      Напряжение на модуляционной катушке изчезает. 5. Реле К2 сразу отключилось. 6. Если сейчас установить перемычку Комнатного термостата, разъем J1 выводы 3 и 4 (ROOMST.), тогда заработает Насос и Треходовой клапан, так как напряжение на данный разъемы J2 и J3 будет ити через комнатный термостат, разумеется если он замкнутый. Так-же если установить резистор, постоянный, на 10к (от 8к2 до 10к) на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), тогда включится реле К2. 7. Устанавливаю на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), установка температуры бойлера постоянно поддерживает 60 градусов, резистор, постоянный, на 10к, см. докуменацию на объвязку платы. Плата реагирует только на его отсутствие, при его замыкании плата продолжает работать, как ни вчем не бывало. 8. Включилось реле К2, запустился насос. 9. Устанавливаю лампочку на 28В мощностью 4,8 Ватт на разъем J4 выводы 1 и 2 (MOD), модуляционная катушка. 10. Устанавливаю перемычку на разъем J4 выводы 7 и 8 (FLOW SW.), согласно документации на объвязку платы.
      Без этой перемычки запуск розжига не произойдет, так как входы ОУ буду привязаны к земле через резистор R33 и защитные диоды D12-14. 11. Через 15 сек. появилось на модулляционной катушке  напряжение 13,5В,(Пусковая мощность, ее можно регулировать резистором Р2). Произошел запуск платы на розжиг. Нагрев Бойлера. 12. Подключаю переменный резистор на 10к к разъему J5 выводы 1 и 2 (CH SET), температура системы отопления от +30 до 85 градусом, можно устанавливать.
      Какой в оригинале стоит я не знаю.
      При его обрыве автоматика не будет нагревать контур отопления. При возобновлении соединения автоматика может сразу не запуститься, это нормально, так как идет отсчет Антицикличности (Устанавливается JP2), по истечении времени автоматика запуститься.
      13. Подключаю терморезистор на 10к к разъемы J4 к выводам 3 и 4 (СN S.), датчик температуры отопления. Отключение автоматики при 1к1 и включение ее при 1к2. Если данный резистор будет в обрыви или в КЗ, розжиг не произойдет пока не будет устранена неисправность, реле К1 не включится. При КЗ датчика отключается реле К1 и снимается напряжение с модуляционной катушки. Если обрыв датчика, то отключается реле К1, но напряжение на модуляционной катушке остается.
      При нагревании данного датчика плавно уменьшается напряжение на модуляционной катушке и при достижении установленной температуры отключает реле К1 и обесточивается модуляционная катушка. НА данной автоматике этот датчик приоритетный, лубое его повреждение и плата не запустится на розжиг ни на каком из режимов. 14. После этого светодиод LD2 (BURNER ON), начал тускленько блымать, это не правильно светодиоды должны ярко гореть, он был в обрыве, хотя по истечению некоторого временем он все начинал работать. Ни когда бы не подумал, что может выйти из строя светодиод. Начал проверять транзисторы Q4 и Q6, полностью рабочие, ну думаю сдох электролит С4, выпаял проверил все отлично, но все-же решил поменять, но проблема так и осталась. Решил просто замкнуть Коллектор Q4 с Анодом D8, в обход светодиода и сразу все заработало, как положенно.
      Светодиод с падение 1,95В и емкостью 15pF, диаметром 5 мм., красного свечения/матовый. Целый вечер провозился с ним. Р2 настройка пусковой мощности. Если даный регулятор выкручен на максимум к реле, то при запуске розжига на модулятор не будет (Вернеее 0В) поступать в течении 15 сек. напряжение, потом оно плавно подымится до 14В и таким останется. Если регулятор выкрутить на минимум от реле, то на модулятор после запуска розжига поступит 10В. Если после розжига, когда щелкнуло реле К1, начать крутить Р2 в сторону реле, то напряжение можно уменьшать до 0В, но как только Вы дойдете до середины положения переменника, напряжение перескочить на 14В и не будет уже изменятся. На регулировку пусковой можности у Вас есть ровно 10-15 сек. после запуска розжига. Регуляторы Р1 и Р2 настраиваются единожды под мощность котла и больше не трогаются.
      Р1 можно настраивать только в режиме отопления, после 15сек. как произошел розжиг. Если крутить от реле то напряжение на модуляционной катушке будет рости от 0В до 14В. Если нагреть диоды, пальцем, D9, D12 то напряжение на модуляционую катушку сказу станет 21В. Так-же если установить перемычку LPG (JP1), то напряжение сразу подымится до 21В. У данной автоматике приоритет Бойлер, а не отопление. После того, как произошел розжиг платы (после 15 сек. от запуска) на выводе 9 U4.3 поставить щуп мультиметра, то напряжение покажет 10.6В и начнет медленно падать, так и должно быть, а то Вы можете подумать что конденсатор С9 не исправен. Данные измерения проводились с отключеным резистором на 10к DHW SET разъем J5 выводы 4 и 5. Чтобы себе облегчить измерения.
      В случае обрыва Регулятора температуры отопления, напряжение на U4.4 на выводе 13 в  упадет до 0 и на 14-выводе появится 10В. 
      После этого на выводе 13 плавно будет подыматся до 12В, как только подымется до 7.5В, напряжение на 14-выводе изменется с 10В на 0.
      Так-же жестко установится напряжение на микросхеме U4.3 вывод 8=10В, а вывод 9=0В. И сохранится до тех пор пока не будет восстановленно соединение переменника. Фото
       
       
    • 1. На схеме 6Н6П, а в тексте  6Н23П. Что используется реально ? Ну и как быть с внутренним сопротивлением триода ? Может катодный повторитель был бы лучше
    • @Олег Л хм, буду знать.