  1. Здравствуйте, подключаю датчик открытия (геркон АЯКС ИО 102-26) с НЗ контактами согласно схеме подключения к прибору сигнал 20П. При закрытой двери датчик ставится на охрану, открываю дверь пульт С2000М выдаёт тревогу и показывает сообщение обрыв цепи. Подскажите, что я делаю не так? Тип шлейфа в приборе - охранный.
  2. Посоветуйте Альтернативу Кабелю

    Макарчик, предложенный Вами кабель нельзя прокладывать в земле.
  3. Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста альтернативу или аналог кабелям под маркой кипэпкп или купэв-п, кабель очень редкий, да и заводы изготовители делают на заказ очень долго. Если кто сталкивался, может подскажите другие марки кабелей, схожие по характеристикам, но которые более доступны. Назначение кабеля КИПЭПКП: Кабели симметричные для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A. Кабель КУПЭВ-П предназначен для передачи электрических сигналов управления малой мощности, работающий при переменном напряжении до 250 В частотой 1000 Гц. Жила – медные проволоки.
  4. o_l_e_g, а из радиоволновых извещателей, могли бы что-нибудь посоветовать?
  5. в качестве объекта газораспределительная станция, расстояние примерно 50х50 м
  6. Здравствуйте, быть может кто имел дело с датчиками для периметральной сигнализации, посоветуйте простой и надёжный датчик в пределах 15000 за шт. Спасибо
  7. Вопрос По Шс Сигнал-20

    в общем сделал ШС "программируемый технологический", только в шлейф "поставил" 2 резистора на 4,7 кОм один последовательно, второй параллельно, в программе uprog.exe указал: 9,4 кОм "взятие", 4,7 "пожар", 0,1 кОм "КЗ", 25 кОм "обрыв". Всем спасибо за помощь
  8. Вопрос По Шс Сигнал-20

    Ваш вариант хороший, просто ищу ещё способы решения, завтра буду пробовать...
  9. Вопрос По Шс Сигнал-20

    В общем , имеется два прибора это СИГНАЛ-20П и СТАРТ-4А, последний имеет релейные выходы на ПЦН (пожар, неисправность, автоматика включена и пуск АУП ) нужно что бы сигнал-20П выдавал сигнал "пожар", когда сработает реле Старт-4А отвечающее за сигнал "пожар", это реле нормально разомкнутое, соответственно когда оно замыкается, то сигнал-20п выдаёт "кз шлейфа". Вот и вся суть
  10. Вопрос По Шс Сигнал-20

    А, не подскажете, если сменить тип шлейфа, сделать его "программируемый технологический" и указать "взятие" это 4,7 кОм, а 0 кОм это "пожар", так возможно сделать?
  11. если один резистор подключён параллельно а второй последовательно то как посчитать общее сопротивление, подскажите формулу?
  12. Вопрос По Шс Сигнал-20

    Подниму тему, народ у меня вопрос: к шс подключены нормально открытые контакты реле извещающего прибора, при замыкании этого реле то получается КЗ на шлейфе. Как можно это исправить, чтобы прибор показывал срабатывание этого шлейфа. Параллельно контактам на приборе подключено сопротивление 4,7 кОМ.
  13. Здравствуйте, интересует вопрос, как подключить на ШС Сигнал-20пSMD прибор, который при замыкании своих реле выдаёт 24в, но ведь и сигнал-20 тоже выдаёт на ШС в районе 24в: вот выдержка из инструкции по эксплуатации: "2.9 Прибор обеспечивает на входах ШС в дежурном режиме работы постоянное напряжение от 19 до 22В при оконечном резисторе 4,7 КОм +- 5% и токе потребления извещателей до 3мА". Ведь если я подключу ШС к такому выходу, который тоже выдаёт 24 В, получится КЗ? В общем буду благодарен за любые советы... PS шлейф сигнализации планируем подключать на релейные выходы вот этого прибора
  14. Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)

    mao-sin огромное вам спасибо
  15. Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)

    хм, Alexeyslav, Vladlog, не могли бы подсказать, как тогда на прикреплённой схеме "снимается" с ИК ток в милливольтах, "снимается" он милливольтметром. Расскажу вкратце: ИК, это исследуемые контакты, на этих контактах меряется переходное сопротивление в зависмости от силы нажатия, интересно почему там показания снимаются в милливольтах, но для этого мы латром выставляем ток, равный 10А. Я не пойму тогда, какой тогда там стоит диодный мост, в реалии эти диоды достаточно большие, но кним не подлезть и не возможно посмотреть маркировку. Может посоветуете какие бы можно было бы поставить диоды или выпрямители близкие к моим требованиям?