Дак мануалов то несколько есть, и в том числе есть поясняющие что и как дисплейчик показывает, если есть дисплейчик, то и должно быть описание по его работе, или как?
-
А на вашем Лого есть дисплейчик? На вашем фото я его что то не увидел, а так в мануале всё есть и на русском языке.
-
На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
-
Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
-
Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
-
Ну хотелось бы увидеть для начала какие параметры установлены для торможения этого ПЧ. А по вашим словам у вас сейчас похоже на 3 сек. включается динамическое торможение, а потом отключается. Это никакого отношения не имеет к тормозному сопротивлению и его функции.
- 2 ответа
-
- Торможение
- delta
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Зачем такой сложный путь для простых действий?
-
Подключал такой через трансформатор 220-380 нормально работает.
-
Надо увеличивать время разгона до 20 сек., а буст убирать совсем по минимуму.
-
Обычно, если уж произошел пробой одного из конденсаторов силовых, все начинается с микро пробоя, он уже и далее продолжается. Обычно такое было при наличии четырех силовых конденсаторах. Было таких несколько случаев, после чего много чего в ПЧ выгорало, начиная с блока питания, защитные то диоды при этом в других цепях и были целыми.
-
Все бывает в первый раз. Тема то вами поднята, у вас ПЧ Альтивар, это хорошие ПЧ с хорошими средствами защиты себя, у них стоит отдельный процессор на управление защитами и силовым модулем, по вашему случаю, пробой диодов, скорее всего произошел уже после отсечки управления модулем и ключи силовые были закрыты, процессор просто успел среагировать на ситуацию, потому модуль и остался цел. Будь это какой то китаец однопроцессорный, то однозначно был бы бабах силового модуля.
-
Ну да, а вообще о чем разговор, при чем тут вообще двигатель в этой теме?
-
Что мы знаем об электромагнитный энергии? что вы об этом знаете? Мы лишь описали как нам понятно эти процессы и всё. А вы хотите получить конкретные ответы на конкретный случай. Как взаимодействует короткозамкнутый виток на поле конкретной фазы и на поле в целом двигателя, какие там переходные процессы происходят в конкретный момент времени, это вам наверно на форуме в двух словах никто не ответит, а может и вообще не ответит.
-
Бахнули защитные диоды, так функция у них такая. Хорошо что так, не ушло глубже в модуль. А по какой причине, тут уже сложнее точно ответить, может снаружи прилетело чего.
-
Перестал работать вот и полезли.
-
Какова была причина сброса? До сброса ПЧ работал?