  1. Здраствуйте! Подскажите какого типа должна быть пож.сигализация в 13 этажном 8 подьездном доме?Адресная или безадресная?Сколько и каких датчиков необходимо ставить в помещениях. Вроде сейчас какие то новые нормативы.... Радиофикация обязательна? Заранее спасибо.
  2. ТЗ от заказчика Задача: обеспечить автоматическое открытие замка двери при приближении человека к выходу Дано: контроллер С2000 магнитный замок считыватель бесконтактных карт с внешней стороны двери кнопка выхода с внутренней стороны двери датчик Астра-531 (штора) на внутреннем проеме двери выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки Проблемы: 1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция 2. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее: - датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута - через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки) - теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки Замечания: - Подключение датчиков/кнопок в обход контроллера (напрямую к замку) недопустимо, так как необходима фиксация факта открытия двери в системе контроля доступа. - Возможна замена датчика на другую модель, важна область реакции не более 2 метров от порога двери - Недопустима сработка датчика на объекты снаружи (особенно в случае применения аналогичной схемы на стеклянных дверях) - Схема работы системы не должна затрагивать работоспособность считывателя с внешней стороны двери
  3. Уточнения=-на вход считыватель(не установленны нет тех.задания по всему зданию) -на выходе-фотоэлемент(сейчас установленна Астра-531 СМ)-подошел к двери и замок разблокировался. -человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5 сек. если человек по каким-то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку. Установленно-два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения=Астра-531 СМ,две УКВК, и две КДЛ-ки=Болид ================================================================================ Проблема. -Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел выходит=очень быстро надо идти -Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел задержался/нажал на кнопу и не выходит=ждать приходиться долго-Человек должен дождаться стоя ровно на месте отключения датчика и только после этого кнопка на открытие замка срабатывает(ошибко подключения?) -------------------------------------------------------------------------------- Ввроде есть три решения по датчикам CAME DIR 10 или PM1.и наконец самое простое с одного из форумов-Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд. ----------------------------------------------------------- -Подскажите пожалуйста оборудование и схему подключения каждой точки. -Два электрозамка, две кнопки открытия-КАКИЕ должны быть? -Как это увязать по подключению к другим приборам и Ориону?Там везде релюшки помоему разные-есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые....... P.S.Давайте только пж не умничать-ну хочет так Заказчик и все.
  4. Подскажите пожалуйста оборудование и схему по СКУДУ.Две двери,два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения,две УКВК, и две КДЛ-ки.Все подключается к С2000 и Ориону.Сценарий-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5сек. что бы чел успел выйти,затем замок опять закрывается-если человек по каким то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531(шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.