  1. Кабель для удлинителя

    Спасибо!
  2. Кабель для удлинителя

    Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
  3. Кабель для удлинителя

    Эксплуатация в моем случае это 97% времени при нагрузке в 60% от номинала толщины кабеля при температуре от +30 до +45 24/7 То есть круглые сутки весь год кабель в жаре +35 с нагрузкой Нужен кабель гибкий легко транспортирующийся и в любое время убранный У меня эксплуатация кабеля иная, под нагрузкой всегда при жаре в помещении иногда под солнцем от окна
  4. Кабель для удлинителя

    Что за Итальянцы подскажите ? не слышал не видел Температура в помещении может и до 45° доходить, так же летом могут прямые солнечные лучи на кабель падать, перегибов и сматываний крайне мало будет Меня интересуют сегодняшние реалии качества кабеля КГтп У меня 30 летний КГ в отличном состоянии служит до сих пор и оболочка как новая, но то было другого качества ничета сегодняшнему Поэтому и стою перед выбором КГтп или ПВС, с одной стороны КГ по температуре проходит но отталкивает срок службы и боится ультрафиолета ПВС не боится ультрафиолета но температурные характеристики смущают в 40° макс, против КГ 50° Меня интересует качество кабеля по токовым нагрузкам, так же качество изоляционного материала стойкого к ультрафиолету, температуре, механические нагрузки крайне минимальны будут так как сворачивать кабель максимум раза 2 в год от силы будет
  5. Кабель для удлинителя

    В принципе есть, ввод 380В от ВРУ, но в самом ВРУ вводная нейтраль закольцована на землю к самому ВРУ
  6. Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7 Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС Что посоветуете использовать ?
  7. Доброе время суток, Имею в квартире ввод 380В, от этого ввода квартира пока не запитана, в настоящее подключение осуществляется от общдомовой сети этажного щита, 380В подключено от подъездного ВРУ, все разрешения и проект имеются и согласованно с управляющей компанией и поставщиком ЭЭ.. Старый электросчетчик распломбирован и снят, распломбировка зафиксирована у поставщика ЭЭ, оплату произвожу по нормативу с коэффициентом 1.5 В настоящее время я веду оплату ЭЭ без электросчетчика согласно постановлением правительства N 354 от 6 мая 2011 г. N 354 Хочу запитать кв от ввода 380В, но пока не пломбировать счетчик. Можно ли запитать 380В и платить по нормативу без опломбировки электросчетчика ?
  8. Селективность

    А где мне предохранители взять на 80А серии НПН-2 ? Они максимум на 63А идут
  9. Селективность

    А что тут избыточно, в ВРУ должна быть защита, в щите учета тоже по проекту стоит защита, в квартире тоже автоматы нужны, но пусть я в квартире вместо вводного автомата поставлю рубильник Но мне важна линия между ВРУ и щитом учета при КЗ в квартире Это я с учетом что если КЗ произойдет на самом вводе квартиры Если же КЗ произойдет скажем в розетке то по любому выбьет 16А автомат а в щите учета автомат останется не выбитым
  10. Селективность

    Это задел на будущее при получении 30кВт Сейчас меня именно интересует селективность при КЗ с 50А и 60А автоматом при предохранителях 63А Ну и просто эти автоматы у меня уже есть В данный момент у меня такая схема: ВРУ предохранители 63А далее линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 идет в щит учета в ктором стоит рубильник 63А счетчик учета и автомат 50А далее тянется линия 45 метров в квартиру кабелем ВВГнг 5х10 Вот, я хочу в этой цепочке заменить автомат на 63А который у меня в наличии есть а 50А поставить дома в распределительный щит как роль рубильника Вот и меня интересует что первым сработает при КЗ? А есть разница в моем случает автомат 50А и автомат 63А ставить после предохранителей ? 50А больше шансов на выключение при КЗ нежели автомат 63А ? при тех же условиях с предохранителями в 63А ?
  11. Селективность

    Меня как раз интересует именно КЗ, перегрузок не будет допустимых значений автомата и предохранителя Тогда скажите мне автомат 50А и 60А по КЗ одинаковые параметры и не имеет значения какой поставить все они выключаться первыми прежде чем перегорит предохранитель на 63А ?
  12. Селективность

    Нагрузка планируется обычная бытовая с суммарным потреблением 15кВт А нагрузка причем, меня интересует КЗ в квартире, от квартиры идет линия 45 метров в щит учета где я хочу поставить С63А автомат, от щита учета тянется линия 5 метров в ВРУ в котором стоят предохранители НПН2-60-63А Вот я интересуюсь при КЗ в квартире есть шанс что первым выбьет автомат С63А а предохранители останутся целыми, ведь предохранители ставят как дешевую альтернативу селективности ?
  13. Селективность

    Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А (ABB S203 C63 3P 63А (С) 6kA) Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
  14. Вводной щит 380в

    В ВРУ стоят плавкие вставки 63А и после хочу поставить автомат 3П С63А, при КЗ есть шанс что автомат выбьет а вставки останутся целыми ?
  15. Выбор наружного щита

    А такой вопрос не по теме, стоят плавкие вставки 63А и после хочу поставить автомат 3П С63А, при КЗ есть шанс что автомат выбьет а вставки останутся целыми ?