  1. Ставили Болидовские БКИ в качестве считывателя - Matrix II. Считыватель устанавливали сбоку в плотную к БКИ, карты считывает, брелки нет. Относишь на сантиметров 5-ть от БКИ в сторону - начинает считывать и брелки. Так что есть в этом деле и нюансы.
  2. Один раз тоже такое было, смонтировали одну дверь - кнопка, считыватель ТМ, эл.магнитный замок, БП (ББП-30), контроллер (либо Z-5R, либо LC-1). Система отработала год, потом начались проблемы - зависает контроллер, дверь не открыть. Сначала меняли только контроллеры - отрабатывает сутки, двое и опять виснет, после чего контроллер можно выкидывать. Проверяли БП - все в норме. Уже не знали на что грешить. Последний раз поменяли и контроллер и БП - прошло уже больше года, пока не звонят. БП установлен от контроллера метрах в 3-х, 2-х.
  3. Здравствуйте ! может кто знает, кто производитель данных устройств, пересмотрел все картинки по разным запросам в интернете, ничего похожего не нашел. Маленький контроллер определеятся на ПК как преобразователь интерфейса FTDI - не более того. Большая плата для меня вообще загадка - похоже на блок релюшек, а может сигнализации. Вообще они когда то работали в паре, но я полагаю что контроллер использовали только как ПИ для связки с ПК.
×
×