пробовал параллельно оптопарам 27к и 0,1 мкф - стали загораться в пол накала светодиоды на срабатывание ,вышел из положения вытянув провода от датчиков из коробов ( линия датчиков не замкнутая лежит в месте с силовыми 220/380 в одном лотке) и просто повесив их рядом с лотками. в планах перевести на экранированный кабель.есть мысли перевести датчики на нормально замкнутый контакт /тех. возможность есть. я не пробовал. и землю щитка повесил почему-то на плюс блока сигнализации--так меньше ложных срабатываний чем на минус(землю блока).