Константи
Members-
Постов
27 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Электроника
-
Стаж в электронике
Не связан с электроникой
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Достижения Константи
-
Добрый день. Вообщем имеем частотник Данффос vlt Mcro Drive. Плавное регулирование потенциометром 1 kohm. Клеммы 50 - 10v. 53 вход сигнала. 55 - GND. У меня два вопроса, что будет если поставить перемычку 10v на вход, то есть соединить 50 с 53 клеммой? Будет ли он работать на 100%? и если будет так работать? то, можно вместо потенциометра использовать переменное сопротивление?, между этими клемами 50 и 53, а клемму 55 - GND не использовать? Частотник уже настроен.
-
Понизили пусковые токи, путем замены фреона все работает, Всем Спасибо
-
А частотник решит проблему? Если двигатель а порядке.
-
Спасибо за ответы. Дайте пожалуйста направление, то есть я так понимаю из за сетей фаза гореть не может. И если проблема не в компрессоре,то то хороший пускатель решит эту проблему напрмер Ас3. Замерил пусковые токи около 1 тыс. Ампер -оду секунду где -то. Потом на убыль до номинала 33А, за 2 секунды.
-
Добрый день. На новом чиллере, для охлаждения станка, сгорел пускатель идущий на компрессор. Сгорел ночью Компрессор Emerson Copland Scroll, максимальный рабочий ток 33А, пускатель Dekraft 50A. Компрессор снятый с другого чиллера(не по причине компрессора). Токи на всех фазах одинаковые(межветкового вроде не наблюдается), пробивали на корпус Мегаометром, 10Мом. К сожалению пусковые токи не замеряли. Чиллер подобран с большим запасом, поэтому компрессор часто включается и выключается. 5 минут раб, 5 минут стоит. Поставили новый пускатель iek 63 A, тоже сгорел тоже ночью. Разобрал оба пускателя катушки целые, горит один и тот же первый по порядку контакт фазы. Я понимаю что пускатели не шипко какие, и они нкее нужной категории, например AC -3. Какие проблемы с электричеством,могут быть ночью, что сгорает одна и та же силовая линия на пускателе. Либо проблема в компрессоре Или третий вариант что компрессор выдает большие пусковый токи, и при частом включении пускатель сильно нагревается? Начальник поедлагает ехать там дежурить ночью и смотреть, что происходит, мерить фазы каждые 10 мин, хотя там рнпп стоит.
-
Хочу научиться и понять, как правильно определять межвитковое замыкание статора асинхронных двигателей, и начало и конец обмоток статора. По межвитковому какие способы есть определения, кроме измерения сопротивления, сила тока при нагрузке и шарика с трансформатором (есть вентиляторы канальные в которых шарик не запустишь. Да если использвать прием с шариком и трансформатором, то какой мощность трансформатор нужно брать. А по выводам начало и концов, двигателя... я как понял начало и конец обмоток это это условно, например если в двигатель с 380 звезда, выводами например v1 u1 w1 w2 u2 v2 подать три фазы на v2 u2 w2, с v1 u1 w1 соединить между собой ... нечего не будет? Спасибо
-
Хочу научиться и понять, как правильно определять межвитковое замыкание статора асинхронных двигателей, и начало и конец обмоток статора. По межвитковому какие способы есть определения, кроме измерения сопротивления, сила тока при нагрузке и шарика с трансформатором (есть вентиляторы канальные в которых шарик не запустишь. Да если использвать прием с шариком и трансформатором, то какой мощность трансформатор нужно брать. А по выводам начало и концов, двигателя... я как понял начало и конец обмоток это это условно, например если в двигатель с 380 звезда, выводами например v1 u1 w1 w2 u2 v2 подать три фазы на v2 u2 w2, с v1 u1 w1 соединить между собой ... нечего не будет? Спасибо
-
Объясните пожалуйста значения на компрессоре. Motor(hp) здесь как я понял это лощадиных сил выхода на валу. То есть фактическое значение будет выше. Mrp(Mpa) максимальное номинальное давление — что это?это давление которое компрессор может достичь при работе? Или это какое то расчетное давление? Mrc максимальный рабочий ток — это максимальный ток при номинальной нагрузке? Rlc номинальный ток нагрузки—это ток при котором компрессор будет загружен, качая максимальное количество фреона возможно даже жидкого?
-
Спасибо за ответы.
-
Подождите. Там тэны по 18Ом. 220/18=12А. Да и тэнов там не три а четыре группы. Может быть я чего то не понял.
-
Добрый день. Есть испаритель для хододильного оборудования с тремя 4 полюсными вентиляторами и тэнами (18 ом). Коробки для вентиляторов и тэнов разные. На табличке не понятно:что такое heaters 3 шт,на тэны что то не похоже. общее питание 4шт? Что это? Сколько потребляют вентиляторы? Фото таблички и подключение тэнов.
-
Объясните пожалуйста, поможет ли трехфазное реле чередования фаз, если на оборудовании(винтовой компрессор) нет маркировки фаз. Спасибо.
-
Да ксожелению далек. Учить было не кому. Мы просто меняли подшипник по документам, на каждый двигатель или сам двигателей. А ТО мне самому интересно, хотя от меня этого не требуют. Но я так и не понял, если подшипник, чтобы обслужить надо вскрывать, то тогда зачем щуп на двигателе? И что в этот щуп наливать?
-
Спасибо за ответы. Хотел заказать заранее что бы были. А про смазку подшипника можно попробовать. Кстате там же еще щуп, можно еще двигатель смазывать, только какое масло или там вообще не масло?
-
Добрый день. У меня есть приточная система, двигатель (асинхронный) и рабочие колесо. Подскажите как подобрать подшипник, не разбирая двигатель?