Всем доброго времени суток.
Суть в следующем: собираю свой умный дом, в который входит ардуино и пожарные извещатели ИП212-5М3.
Развязку извещателей собрал с компаратором по такой схеме:
Распиновка компаратора такая:
Документация по нему - https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222396.pdf
Спаял всё это дело, предварительно убедившись, что получаю сигнал с оптопары при срабатывании одного из извещателей. После этого подключил схему непосредственно к ардуине, и заметил, что у меня каждый раз при промаргивании индикации на извещателях также срабатывает светодиод на ардуине, запрограммированный на включение при срабатывании извещателей. Проверял также при прослушивании порта с ардуины на компе - то же самое, сигнал приходит.
Да, это было бы логично, если бы в момент промаргивании индикации извещателя, на делителе напряжения на входе компаратора значение подскакивало бы до значения > 5В, но это не так! Проводил измерения мультиметром с функцией MIN-MAX, максимальное напряжение на входе компаратора с делителя в момент промаргивания - всего 0.21В - это даже не близко к 5В! Для сравнения, когда извещатель именно срабатывает, напряжение увеличивается до 6.5В, и тогда я чётко принимаю на контроллере сигнал о задымлении.
Также пробовал подключать оптопару не к эмиттеру компаратора, а к коллектору - поведение абсолютно то же самое, причем собирал это дело на макетке с другими деталями.
Надеюсь на вашу помощь, так как бьюсь с этим уже 2 дня. Спасибо.