Всем привет.
Пожалуй первый раз сталкиваюсь со схемой на переменке и прошу помочь разобраться.
Имеется светильник марки ЭРА NLED-421-3W-BK с аккумулятором.
3 ряда по 10 светодиодов. Размер где то 3х3,5мм. Что то похожее на Cree XLamp ML-C или XLamp ML-E.
По заявлению производителя у него есть 2 режима: максимальная яркость и приглушенный свет. Однако, максимальный свет на самом деле был максимальным только до тех пор пока аккумулятор не начинал разряжаться и свет затем становился таким же приглушенным.
Мне это было не удобно и я, не сильно вникая в схему, решил убрать из нее батарею, чтобы всегда был максимальный свет, ну, и как вы поняли, лампа перестала гореть, а у меня появился повод поизучать схему.
Ниже привожу фото платы и срисованную с нее схему(вроде бы без ошибок).
Ну и собственно вопрос: что случилось, когда из схемы исчезла батарея?
По факту удалось выяснить, что пробит диод D2 и умерли R3 и R4. Судя по полоскам один их них на 3,3 Ом, другой наверное 0,15 Ом, а не 1,5 ГОм. Цвет всё таки серебряный а не серый.
Не могу понять как провести расчеты этой схемы.
Разбираться я решил начать с индикатора сети: какой же ток должен быть на этом светодиоде?
Ёмкость измерил мультиметром = 1,69 мкФ.
По формуле полного сопротивления:
получается, что сопротивление на участке RC = 1873 Ом. После диода еще резистор на 330 Ом, итого около 2,2К. Но ведь это означает, что ток через диод у нас 100 мА. Почему же он до сих пор жив?
Ну и дальше не совсем понятно как посчитать нужды самой лампы.
Если отталкиваться от того, что у нас стоят диоды на 3,2В/150мА, то получается, что падение напряжения 96В. Остается 124В. Для тока 150мА нам бы надо сопротивление 124/0,15 = 827 Ом, а у нас аж 1873. С этим сопротивлением ток получается всего 66 мА. Или я совсем неправильно считаю?
И почему такие маленькие номиналы R3 и R4?
Буду благодарен за разъяснения.
PS: Расчет сопротивления тут: Calc.xlsx