Перейти к содержанию

SerYoga72

Members
  • Постов

    52
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные SerYoga72

  1. Ну вот, собрал я такую схему:

    Untitled4.png.a386772ff3c18880e9179b6fad58ece0.png

    вот что на осциллографе до подключения супрессора

    image-09-05-21-02-14-1.png.6802a80ac279fce1cbd79fc2643e49b8.png

    А вот после

    image-09-05-21-02-14.png.a8a82f8ca676c057697bae6177261c46.png

    А вы мне доказываете что супрессор так не работает. Жаль у меня только такой супрессор... Однополярных нет...  Надо понять как отрицательные выбросы убрать... Или подругому подключать... Относительно земли...

  2. :D Я не спрашиваю как защитить, я хочу такие же помехи получить ))) Только у себя дома... Далеко это оборудование... Хочу поиграться с помехами )) Ну нет у меня генератора, зато есть частотник )))

    Я с него все земли откинул, сигнальные провода обмотал вокруг кабелей, двигателя, частотника - ну нет помех )))) Есть так шумок.... А там прям всплески, да такие ))))

  3. Только что, Praktic сказал:

    Как эта помеха выглядит на осциллографе или на что она наводится? 

    Это иголки амплитудой вольт под 40... Наводятся на проводе с энкодера... Есть подозрение что они создают ложные импульсы, энкодер быстро накапливает ошибку...

    Хочу смадэлировать эту ситуацию в тепличных условиях

  4. Была односторонняя. Сейчас делаю двух. Но разводка по одной стороне будет.  Вообще будет разделено на две платы, одна втыкается в другую. на одной сила, на другой мк с драйвером 485ым... Это из за корпуса...

  5. 4 часа назад, Lexter сказал:

    А входы разве позволяют подавать на них 24 В?

    Контроллер то промышленный, Овеновский ПЛК100

     

    2 минуты назад, alend сказал:

    Вам нужна помеха? и какого характера,для чего? 

    Смоделировать хреновые условия для тестирования...

  6. Просто так даже кошки не рождаются )). Только не из за радиоканала... Ну забил ты его шумом, АРУ отработает... Ну пакеты все потеряешь... Это не повод для перезапуска. А вот когда наводки раком ставят тактовый генератор...

  7. Не, это понятно, но антенна выведена на внешку, все пинги без потерь....

    И я же по логам вижу что микроконтроллер то зависает и по ватчдогу перезапускаеться, то просто перезапускаеться, то зависал так то и ватчьдог вис... потеря пакетов - это не проблемма, меня даже один пакет из ста устраивает. скорость большая, пакеты маленькие...

  8. Логи с микроконтроллеров которые я использую в модеме и в пульте, радиоканал шифрованный, помехоустойчивый... Зависал контроллер в модеме... правда и 485ый был не изолированный, и неиспользуемые ножки висели в воздухе,

    и понятие чистой земли отсутствовало напрочь )))... Щас вот вопрос: что правильно кинуть на нижний полегон. )) Вот пока общались, вторую версию "на коленке" допаиваю по этой уже схеме... на макетке

  9. Пульт ДУ по радиоканалу изобретаю )). Собрал прототип на коленке, но сам модем оказался очень чувствительный к помехам.

    Вот начал изучать основы помехоустойчивой схемотехники.)))  Стоять модем будет рядом с частотником на 15 кВт. Работать с овеновским контроллером по modbus...

  10. Не, именно 485ый интересует, про энкодер Вы мне уже объяснили ) Энкодер то как раз далеко и высоко )) Там 5 КВ реальны во время грозы )) Схему на него я упростил, ушел от 5 вольт, подтянул выхода к +24... Короче с Вашей схемы идею спер и по совету LEXTERa умощнил выход...

  11. Нууу, а где шанс что между первичкой и вторичкой выдержит. В этом вопросе я Вас понял и даже согласен. По Вашей схеме и надежней и дешевле )) Но сейчас не про 5 КВ )) 380 достаточно ) линия 20 см внутри одного шкафа.

    2 минуты назад, сомневаюсь я сказал:

    таки ишо не? ...недорабатываем....

    Тихо, у нас тут только конструктивное общение начало получаться ))

  12. Имеем трансформатор: одна первичка и две вторички?  Вторички между собой гальванически развязанны ? В этом преобразователе две вторички.

    4 минуты назад, IMXO сказал:

    да критично. RS485 это не двупроводный

    Во !!! Вот я и спрашиваю : Может есть смысл объеденить -5 и - 24 вольта? Про земли вопрс...

  13. 2 минуты назад, IMXO сказал:

    ну так и сравни  схему из апнота  и  бред в своей схеме. куда и как ты подключил 3082...

    По питанию? Они используют изолирующий DC/DC  3.3/5В. Только у них внешний источник 3.3 вольта, они сразу от него запитывают чистую сторону, получают из него 5в и запитывают им грязную сторону.

    У меня внешнее 24 в. Я из них делаю два изолированных 5 и 5, одним запитываю чистую сторону - другим грязную.  Или Вы хотите сказать что правильней из 24 сделать 3.3 а из них уже делать 5 ???

    13 минут назад, IMXO сказал:

    где ты это увидел???

    SN6505 землей объединяют с GND2 ISO...  Но SN ведь на чистой стороне...

    6 минут назад, сомневаюсь я сказал:

    Поставьте на выход частотника моторный дроссель

    Да это понятно.  Только этот дроссель не всегда воткнуть можно, он больше частотника... Да и речь не об этом. Просто я хочу понять как делать помехозащищенные схемы, как правильно разводить.

    В одних и тех же условиях один контроллер работает, а у другого крышу сносит... Вот я хочу понять в чем между ними разница ))

    IMXO - я в Вас верю, Вы должны меня добить :D

  14. И что же криминального у меня не так? Пересмотрел сейчас даташит и все апноты на сайте ТИ. 

    Вот здесь я вообще не могу понять как это работает?  Почему они грязную землю с чистой смешивают?  https://www.ti.com/lit/pdf/slla453

    За основу я брал вот эту схему:

    ae2352a9cec07a78a8344d154a780261.jpeg.b3a6745aa8c240cf9eda170f891bc675.jpeg

     

  15. 3 минуты назад, IMXO сказал:

    потомушта изначально подключают неправильно.

    Может быть. Но идеальную систему построить невозможно, всегда приходиться чем то жертвовать. Но я про практику. А в чистой теории Вы абсолютно правы.

    7 минут назад, IMXO сказал:

    оно и видно... прежде чем выкладывать бред,

    Это хорошо что видно, я вопросы задаю в разделе для начинающих, я думаю этот раздел как раз и сделан для бреда начинающих.

    Я рад что Вы родились гением электротехники, но Вы Не поверите - не все такие умные. Бывают и дураки типа меня.

  16. 23 минуты назад, IMXO сказал:

    никак, это фантазии художника. причем обе не рабочие. примеры того как подключают пЫонеры , а потом е..ться с помехами.

    Я бы сказал так: Для пассивных датчиков - Вы совершенно правы, для активных - не все так однозначно. Часто заземляют на стороне источника сигнала. И я не раз был свидетелем, когда именно так только и работало.

     

    23 минуты назад, IMXO сказал:

    ты его сам придумал?

    Кого? Пример? Да, сам.

  17. А вот можно вопросы по другому примеру:

    Untitled2.png.adc8e624ccfb92bc0422f1688d80e2e6.png

    U1 - DC/DC изолирующий - 24/5, 5.

    U7 - изолирующий драйвер RS485 - два питания: 5В - грязная сторона, 3.3 - чистая.

    D2 - рекомендация из даташита.

    Вопрос 1: D2 садят на -5В - Это нормально? Или правильнее все таки на землю?

    Вопрос 2: Монтаж односторонний, SMD. Что правильно пустить на нижний полигон ? Землю? или -5В ? Здесь получается четыре земли... Как в таких ситуациях правильнее поступать ?

    Я склоняюсь к Земле...
    Благодарю.

    3 минуты назад, IMXO сказал:

    и почему экраны датчиков присоединяются к заземлению только со стороны приемников.

    А как быть с этим ?

    image187.gif.cb23c25e21cb29b07b8147f4350a10d8.gifimage188.gif.7617043208cd8b0a79c54943c347a257.gif

    Взято отсюда : https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx

×
×
  • Создать...