Перейти к содержанию

Джавид

Members
  • Постов

    145
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Джавид

  1. В модуле пожаротушения стоит нагревательный элемент (8-15 Ом). Выход "П+ П-" это скорее всего "открытый коллектор".
  2. А по работе защитных диодов что скажете?
  3. Здравствуйте. На схеме (рис. А5). изображены защитные диоды( 3А, 1000В). Диоды ставят на каждом модуле пожаротушения. Мне попался объект, на котором схему упростили, установив диоды прямо на контактах П+ П- (прибор контролирует выход "П+ П-" на обрыв и на замыкание). Система пожаротушения таким образом отработала 8 лет без ложных срабатываний. Как думаете достаточно установить всего два диода вначале линии? Я не пойму какой диод за что отвечает. Один - защита от переполюсовки, а второй?
  4. Всем привет. Мужики, кто-нибудь работал плотно с ПКП СА-64 (Интегра)? Я впервые столкнулся. Может ли прибор некорректно вести себя при отсутствии АКБ или же при неправильном старте? (первым подключают АКБ, а потом уж подают 220 В). Прибор работал нормально лет 8. Снял я его на перепрограммирование. Изменили с человеком всего две функции: увеличили время звучания клавиатуры до 1 минуты и время включения силового выхода оповещения. Привёз прибор, установил, подключил все шлейфы, но возникла проблема: прибор пишет аварию - перегрузка по питанию. На объекте никаких изменений не было. Кз в цепи питания датчиков нет.
×
×