Добрый день. Имеется мостовой сварочный инвертор, хочу к нему пристроить ОС по току на ТТ. Коэффициент трансформации силовой трансформатора 4,57, на ТТ намотано 73 витка, через ТТ пропущен провод силового трансформатора - 1 виток. Нагрузка ТТ три резистора по 10 Ом параллельно, т.е. 3,33 Ом.
По теории: напряжение на нагрузке ТТ должно равняться: Выходной ток инвертора / на Ктр 4,57 / Ктр ТТ * 3,33.
Т.е. при выходном токе 100 А получаем U=100/4.57/73*3.33=0.998 B (расчет был такой на 100А - 1В)
На выходе с ТТ диодный мост, потом нагрузка, интегрирующая цепочка 2,2 кОм и конденсатор на землю 0,1мкФ.
Так вот напряжение на этом кондере не соответствует показания амперметра на выходе (почти в два раза меньше чем по прибору). Сначала думал насыщается ТТ , перемотал его на 31мм кольце, не поменялось.
Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь? или как правильно сделать ОС по току (желательно на ТТ)? В инверторе есть быстрая защита по мах току, нужно ввести мягкое ограничение по току. Спасибо.