Решил управлять нагрузкой микроконтроллером с помощью MOC3063. Собрал схему из ДШ на MOC (приложил).

Решил проверил без процессора, включая светодиод обычным БП на 3.3в.

Результат - нагрузка (обычная лампочка) всегда включена, вне зависимости от того, включил я светодиод или нет. Выключал БП, даже отключил MOC от него (концы в воздухе висят.) - по фигу.

Потом, ради эксперимента, выдернул MOC из колодки (естественно, отключив сперва 220в ) - схема.

Включаю 220 - о, чудо - нагрузка отключена . Лампа не горит, вольтметр показывает 1-2в.

Теперь сижу и думаю, что, у меня MOC бракованный, раз он всегда включён и выключить его непонятно как?

MOC - DIP, в колодке, я его не паял.

Спасибо.

post-86494-0-78772900-1327668690_thumb.gif

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Не бракованный, а неправильно использующийся. Применять можно только для коммутации переменного напряжения. В этом оптоизоляторе на выходе стоит оптосимистор. Включившись, он выключается только когда ток через него упадет ниже какого-то уровня ("ток удержания"), что происходит вблизи перехода переменного напряжения через ноль.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не бракованный, а неправильно использующийся.

Я и втыкаю его в розетку.

Убрал внешний симистор, подключил 220в к 4 и 6 ногам MOC. Светодиод болтается в воздухе.

Лампу не включал. Снаббер и вольтмер. Показывает напряжение сети. Т.е. MOC включён.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собрал схему без внешнего симистора. Нагрузка - обычная лампа 40 Вт.

Светодиод MOC управляется БП 3.3в.

Поведение странное.

1. Бп отключен. Включаю лампу в сеть - не горит.

2. Включаю БП - лампа включается.

3. Выключаю БП - лампа НЕ (!) выключается. Выключится только если её выдернуть из розетки и снова включить.

Вопрос - как её всё-таки выключить?

Схему забыл ...

post-86494-0-75445400-1327750875_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуй отключить снаббер С1 R4, если не будет работать, то МОС в мусорку!

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изверг! Разве можно так издеваться над оптроном? Мощность нагрузки без дополнительного симистора не должна превышать 20 Вт.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не должна превышать 20 Вт.

Кратковременно, для испытаний- можно, выдерживает спокойно. Пиковый повторяющийся ток у них 1А, продолжительный, не вызывающий перегрева 60 мА.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем всё получилось. Была ошибка с подключением внешнего симистора.

Вопрос остался только один - заметил странность:

Когда включаю первый раз в сеть - вольтметр показывает 0в. Включил-выключил MOC - вольтметр показывает 150в. Нагрузка - настольная лампа с каким-то БП.

Т.е. выключается как бы "не до конца". Почему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нагрузка - настольная лампа с каким-то БП.

Т.е. выключается как бы "не до конца". Почему?

Нужно смотреть что за БП, МОСы с зеррокроссингом, "дурят" при реактивной нагрузке. На емкостную, вообще горят.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

hd44780, а что, собственно говоря, Вы понимаете под словом "управлять"? ПРосто включить/выключить или регулировать яркость свечения лампы?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

hd44780, а что, собственно говоря, Вы понимаете под словом "управлять"? ПРосто включить/выключить или регулировать яркость свечения лампы?

Нет. Лампа интересует меня меньше всего.

Мне надо отключать (автоматически, когда все спят) комповые маршрутизатор, коммутатор и спутниковый ресивер когда комп вырубается. Я сделал устройство на контроллере, выключает нагрузку через указанное время (задаётся через USB).

У маршрутизатора (DLink DIR-615) и ресивера (триколоровский) импульсные БП, у коммутатора DLink DGS-1005, похоже, трансформаторный.

Изначально я делал реле со своим БП 12в, управлялось тем же контроллером (питание USB) через оптопару. Когда работает вхолостую, всё ок. Но при вкл-выкл с нагрузкой, контроллер сбоил, отваливался как устройство. Снаббер помог (процент сбоев уменьшился), но не до конца.

Мне посоветовали этот MOC с внешним симистором. Но и здесь что-то не слава Богу ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так наверное, с этого и начинать надо было! Для управления импульсными БП симисторы подходят неважно. Из-за именно импульсного характера нагрузки. Как только ток через неё падает ниже тока удержания, симистор выключается. А такое вполне возможно, т.к. заряд конденсатора после выпрямительного моста происходит только на пиках сетевого напряжения.

Для и для управления трансформаторами - не айс. Надо 3-квадрантный симистор типа TBA/TBB12...16W. Они ставятся в пылесосы, дрели и т.п.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так наверное, с этого и начинать надо было!

Да кто-то посоветовал, а я никогда с таким не сталкивался .. :(

В местном прайсе нашёл BTA216B-600B - подойдёт - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BTA216_SERIES_B.pdf ?

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стоят они недорого. Но надо пробовать. В крайнем случае подойдут для чего-нибудь другого. Жизнь - длинная...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стоят они недорого. Но надо пробовать.

Да, 4.25. Завтра по телефону уточню. Как доберусь до магазна, куплю. Далеко ехать ..

Спасибо.

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Никакая. Просто предложил подумать в ту сторону, раз уж с тиристорами и релюхами такие косяки.

Изменено пользователем GDK
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

В общем, вроде получилось :) .

Поставил вместо симистора BTA16 трёхквадрантный BTA216B, остаточное напряжение пропало, запирается полностью. Остаётся порядка 6 вольт, но это мелочи, это ж не 150 ....

Проверял пока без USB (MOC включал обычным БП на 5в).

Falconist, спасибо.

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нужно управлять мощным тиристором, то посмотрите схему подключения в даташите на МОС*** - в конце приводятся схемы. Импульсные блоки питания хорошо включаются и выключаются с помощью МОС, как и обычные трансы. Основной момент - сделать нормальную RC цепь для устойчивой работы МОС***. Я ставил даже просто ёмкость порядка 10нФ.

Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ВАДИМ2, я и делал по схеме из ДШ на MOC.

Вопрос в том, какой симистор использовать. В ДШ никаких рекомендаций я не нашёл. Может есть какие-то AppNotes к этому MOC-у, не знаю.

Кстати, проверил от USB - работает.

Изменено пользователем hd44780
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 года спустя...

Тоже столкнулся с этой проблемой. Решил измерить ток включения MOC3063. Нагрузил его выход на лампу накаливания 60 Вт, подключил к сети ~220 V. Включается при постоянном входном токе 4 мА, затем ток уменьшаю до нуля, а оптосимистор не выключается - лампа горит. Если кратковременно снять 220 В, то выключается. Заменил лампу на другую, мощностью 15 Вт, с ней всё правильно работает - и включается и отключается как положено. Навесил внешний мощный симистор - с ним и 2000 Вт нормально коммутирует. Стало быть, MOC3063, не любит, когда действующий выходной ток более 60 мА, и не успевает выключаться на частоте 50 Гц. Хотя в ДШ ничего про допустимый средний ток нет, есть только пиковый 1 А.

Изменено пользователем ValerF
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...