Приветствую всех форумчан! Появилась необходимость в создании разделительного трансформатора 220-220 В, мощностью 3-4 КВт из подручных материалов. Таковых имеется четыре штуки - сердечника от всеми извеснтных телевизионных трансов ТСА-270.

Концепцию решено взять из следующей статьи.

Остаётся открытый вопрос по поводу: расположения обмоток, их параметров, возможных подводных камней, да и общих советов по поводу данной затеи.

К примеру возможно ли использование "родной" аллюминиевой проволки? Какие проблеммы могут возникнуть итд.

Заранее благодарю!

russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Само название ТСА-270 говорит - 270 Вт. 4 на 270 = 2080 Вт. Если хватит мощности - мотать можно. Вот только обмотки первичная и вторичная должны располагаться на одном каркасе для наилучшей связи между ними. В статье то описано изготовление сварочного транса с падающей характеристикой, а вам надо наверное жесткую. Пусть будут даже 3 каркаса с обмотками из 3 частей, соединенные последовательно.

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну уже были разговоры, что железо от этих трансов выдерживает намного больше чем указано в номинале. При чём не особо напрягаясь.

Я так понял, такое расположение обмоток оптимальное?

post-56677-0-87540200-1334665913_thumb.jpg

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

на днях на Коте у меня был "базар" про ТС-270. получается так, что их делали на железе разного размера.

но даже на малом размере свободно можно получить 500 Ватт при одной вторичной обмотке, а с 4-х сердечников - 2000 Ватт.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

получается так, что их делали на железе разного размера.

Замечал такую особенность! К счастью размеры всех 4-х сердечников имеют максимально возможный размер.

Чуть позже точные замеры сечения произведу и отпишусь здесь.

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

размеры и стали и окна укажи.

максимальный размер - сталь 25х50, окно 40х120.

есть еще данные, что сталь 25х45, окно 40х100.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Данные сердечников: сталь - 25х45; окно - 40х100;

Итого общее сечение - 50х90; 2 окна - 40х100;

P.S. Интересно было бы реализовать 2 режим: один работает без перегрева железа, второй включается при повышенной мощности, соответственно включается система охлаждения.

С автоматикой проблем нет, вопрос в только с трансформатором...

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ясно, железо по минимальному варианту.

окно - оно одно, не смотря, что с двух сторон находится.

нет проблем, нужно увеличить передаваемую мощность - включаешь охлаждение.

если нет проблем с автоматикой, то пусть автоматика работает всегда. а с превышением температуры транса будет включать охлаждение.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и буду делать! Вопросы:

Какой проволкой мотать на требуемую мощность?

Сколько мотать?

размеры каркасов?

Еще разъяснить по поводу режимов нормальной работы без перегрева и режима с повышенной нагрузкой...

В трансформаторах я новичёк, по ресурсам урезан, не хотелось бы допускать ошибок так, как последние могут поставить крест на всей затее.

UPDATE

Прикинул в программе параметры. Немного напрягает коэффицент магнитной индукции в 1,2 Тл. Можно взять 1.5 и много ли я при этом потеряю?

Для сравнения привожу данные из двух разных програм. Данные разнятся.

P.S. По расчётам железо выдержит около 3,4КВт и больше без вхождения в режим насыщения, так ли это на самом деле?

Для 14 ампер, 1,5Тл

post-56677-0-70323600-1334766212_thumb.pngpost-56677-0-23314300-1334767796_thumb.png

Для 11 ампер, 1,5Тл

post-56677-0-95948200-1334766200_thumb.pngpost-56677-0-49725100-1334767784_thumb.png

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

уже было несколько версий после 1300. недавно я выложил версию 3200. в ней исправлено много ошибок и недочетов.

для такого габарита 3,5 А/мм2 - это много. следует взять 1,8-2 а/мм2, не более.

для этого сердечника можно брать индукцию (а не коэффициент индукции) 1,7 Тесла.

именно правильно заданная индукция гарантирует отсутствие насыщения сердечника, а не снимаемая мощность.

результаты левых картинок тоже "левые"...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

результаты левых картинок тоже "левые"...

Ну это касательно проги Trans50Hz верно. ну, а вторая софта тоже "левая"?

Пересчитал заного в этой, скачал новую версию вашей, там глюк - сечение неправильно считается.

post-56677-0-38313300-1334771262_thumb.png

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет глюка в новой версии. сечение правильно считается.

а заполнение окна медью 0,45 - это не реально.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а заполнение окна медью 0,45 - это не реально.

Коэффициент заполнения взял отсюда и вот здесь.

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

написать можно, что угодно. бумага все выдержит. а вот в окно столько меди не поместится.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в окно столько меди не поместится.

Прошу прощения, может я заблуждаюсь. Площадь окна выходит 4000мм2, сечение одного витка 6мм2, количество витков 130 грубо возьмём (накинем за изоляцию 1 слой) итого 200 на катушку. Всего 400 витков первичка и вторичка. 400*6мм2 = 2400мм2. Ну и площадь окна 4000мм2 - 2400мм2 = 1600мм2 - свободного пространства.

Поправьте где ошибся.

russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

от наличия изоляции число витков не меняется, вот здесь ты ошибся.

как было 130 витков, так и осталось 130 витков.

и изоляция в площадь меди не входит.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извините плохо объяснил. Витки накинул что-бы компенсировать отсутствие изоляции межслойной, которая в оригинале присутствует...

russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты хорошо объяснил, а хорошо тебя понял. и дал соответствующий ответ.

но, похоже, это ты моего ответа не понял.

может, это я плохо объяснил, что изоляция не влияет на число витков?

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё понял спасибо!

Привожу финальные расчёты, если есть ошибки поправьте пожалуйста.

Для плотности тока 2А/mm2

post-56677-0-07533600-1334836083_thumb.pngpost-56677-0-95894000-1334836923_thumb.png

Для плотности тока 2,5А/mm2

post-56677-0-94265600-1334839676_thumb.pngpost-56677-0-56807200-1334836913_thumb.png

Использовать данные я так понял лучше из вашей программы, так, как в ней учтено большее количество параметров, так и по виткам более адекватно расписано...

Изменено пользователем Artu-r
russian3ob3.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

разница в числе витков между двумя программами объясняется тем, что в моей программе расчет сделан для 242 Вольт, а сторонней программе - для 220 Вольт.

в случае повышенного напряжения в сети, по сторонней программе индукция превысит 1,7 Т, и сердечник будет уже входить в насыщение.

немножко похвалю себя. уже давно признано, что все мои программы являются лучшими в мире...

у меня рассчитывается послойная укладка провода, поэтому результаты получаются достоверными.

я добавляю 15% к диаметру провода на неплотность укладки витков провода.

если тебе удастся намотать плотнее, то обмотки займут еще меньше места, что рассчитано в программе.

а поскольку ты собираешься взять провод 2,8-3 мм вместо 2 жил по 2 мм, то он займет еще меньше места.

сейчас программа не дает тебе больше 2 мм диаметр, поскольку файл провода составлен только до 2 мм.

в помощи написано, как составить файл и добавить его.

составь свой файл провода, где будут диаметры до 3 мм. тогда ты сможешь увидеть реальные результаты твоей намотки.

можешь не включать в файл самые мелкие диаметры, которые используются для маленькой мощности.

можешь даже не указывать в файле вес провода, сейчас это для тебя не принципиально.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...