Заземлил Бойлер За Водопроводную Трубу.


sandro

Рекомендуемые сообщения

Прицепил корпус бойлера к водопроводной трубе. Просто, 5 й этаж, и не имею представления как ещё можно сделать заземление. Вообще, как бойлеры себя ведут, бывают ли пробои на корпус нагревательного прибора? (просто приходил электрик и сильно ругался, сказал переделать). Может вообще отключить заземление? Я как то зприменял водопроводную трубу в качестве нуля (ноль со столба оторвался, фаза была, вот я за трубу ноль и зацепил, ничего током не билось, только воду прямо с крана неприятно было пить).

Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

1 если по правилам - не допускается использовать в качестве защитного заземления (РЕ) трубы газопроводов, отопления, канализации. в качестве защитного заземления не запрещено использовать трубы централизованного водоснабжения, при выполнении условий: непрерывность электрической цепи (отсутствия у соседей пластиковых стояков); надежное соединение трубопровода с шинами заземления (в подвале); достаточное сечение труб (по металлу)

не допускается использовать в качестве рабочего нуля (N) любых сторонних проводящих конструкций (т. е. любых труб)

2 стоит применить диф. автоматы, или УЗО (устройства защитного отключения) рассчитанные на ток утечки не более 30 мА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

По ПУЭ заземлять что-то на водопроводные и отопительные трубы категорически нельзя, особенно в последнее время,

когда народ сплошь и рядом вырезает куски труб в своей квартире и заменяет их на пластиковые.

Заземлять на водопроводную трубу бойлер - это вообще нонсенс, он и так с ней напрямую связан.

Если в старой квартире нет заземления, надо ставить УЗО или дифавтомат, в случае пробоя на корпус они отключат сеть.

Особенно это актуально для стиралок, обычно установлены в местах, где пол влажный, рядом трубы, металлические ванны и пр.

Можно общее на всю квартиру, можно индивидуальное. Называется Адаптер с защитным отключением

post-123377-0-31231900-1340873687_thumb.jpg

Изменено пользователем Alkarn

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

УЗО конечно может работать без явной "земли" , но чистую "землю" все равно иметь в квартире нужно, для пущей безопасности.

Удар током величиной 30мА весьма неприятен, да и кто даст 100% гарантию, что дифавтомат сработает от этого тока , а не выше?

sandro , проверь наличие "земли" в щите на лестничной клетке и затащи ее в квартиру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

только воду прямо с крана неприятно было пить).

А Вы ,батенька, экстримал каких поискать ещё... Упаси Вас бог в неподходящий момент испить этой "нейтральнозаряженной" водицы... :blink:

Не к водопроводу обычно заземляют, а сам водопровод сообщают с "РЕ" шиной в щите напрямую и проводом приличного сечения. Делается это для уравнивания потенциалов, но ни как не для использования в последствии в качестве заземлителя розеточных сетей и сетей освещения.

И уж тем паче не в качестве нейтрали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Mahno, Ну от чего же не шарахнет ?! В инных случаях как раз без ДСУП может и не шарахнуло бы..

Просто из двух зол, это выбрано как более безопасное..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А от того что потенциалы всех частей сантехники будут 0,т.к. замкнуты между собой в одну цепь.Раньше,когда не было водопроводов и отпления в домах и полы были деревянные,зеземление не нужно было и 0 на счётчике выключался,потому что убить не от чего.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заземление бойлера через водопроводную трубу стремная вещь! При пробое бойлера на корпус трубы будут некоторое время под напряжением, а это не харашо для жителей с первого по пятый этаж... Лучше сделайте заземление одножильным проводом от корпуса этажного щитка.Корпус этажного щитка в любом случае должен быть заземлен... В щитке найдите какой то неиспользованный болт и присоедините к нему провод заземления... Так будет безопаснее для соседей и для вас...

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конечно, это правильно.

Вот только вдруг кто из соседей не читает эту тему?biggrin.gif И в свою очередь заземлит своё устройство на трубу?

Имхо, лучше тогда уж заземлить всё металлическое на щиток.

Пример: на первом этаже поставили пластиковые стояки, а у Вас на 9-м бойлер заземлён, как полагается, на щиток.

На 3-м этаже у кого то случается пробой на трубу (не все ж умныеbiggrin.gif), а Вы стоите под душем мокрый.

Как Вас стеганёт! И получится ещё хуже, чем в теме про электроудочки.

З.ы. В 90-х продавались такие проточные нагреватели, чуть больше спичечного коробка, которые заземлялись прямо на гусак смесителя, а внутри у них что-то вроде "кипятильника из бритвенных лезвий".

А вдруг такая штука ещё у кого нибудь осталась?

Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По сути дела это страшная штука!

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я их тогда штук пять покупал, себе, и тёще!biggrin.gif

Наработка у них, почему-то маленькая. Лишь несколько часов, а потом эффективность падала. Но поначалу вода- кипяток практически. И вилка грелась не по детски. Киловатта 3!

Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, аццкая дурь..

на сборах картошку варили на лезвиях :)

ну и как всегда находится классический образец чудака обыкновенного... Со словами "надоело жрать картошку несолёную" в воду засыпается ложка соли.. Каюсь, мы его били... :rolleyes:

Feel the difference! ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Андрей Викторович! иногда лучше не писать, чтобы потом не было стыдно!

С чего это мне стыдно должно быть? :huh: если ты внутри железной клетки,то пусть хоть молния в неё лупит.Или буш утверждать что если на щитке отвалится земля (а за него заземлён бойлер) а сам стоишь в ванной,которая по трубам заземлена тебя не бахнет?Да не смеши,уж лучше создать клетку вокруг себя и пусть она хоть на земле стоит,хоть висит в воздухе.post-54570-0-32574700-1341918307_thumb.gif post-54570-0-76880100-1341918519_thumb.jpg

Изменено пользователем Mahno

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше сделайте заземление одножильным проводом от корпуса этажного щитка.Корпус этажного щитка в любом случае должен быть заземлен...

В домах с 4-х проводной системой делать это категорически запрещается и опасно для жизни ,но является обязательным мероприятием для домов с пятипроводной системой. Заземляется не только бойлер, но и все токопроводящие комуникации и приборы в с/у. В приделах сан.узла это называется - Дополнительная Система Уравнивания потенциалов /ДСУП/. В подвальном помещении обязательно должна присутствовать основная система уравнивания потенциалов /СУП/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не вовсех старых домах есть заземление чаще встречаеться зануление. Я в таком случае у себя оставил без заземления но поставил диф. автомат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gena-z, Думаю , следует разобраться в первую очередь в самих понятиях , которыми опелируем. "Зануление" - это впринципе больше художественное понятие, чем технически что-то конкретно означающее. С "заземлением" немного яснее, но в наиболее частом бытовом употреблении слова это означает лишь наличие третьего/пятого провода к чему-то там как-то подключенного...

Так вот: В большинстве жилых строений действительно рабочий ноль и защитный объеденины в одном проводнике, а повторное заземление нейтрали на вводе в здание является обязательным. То есть в старых домах заземление - есть. Другое дело что нет отдельной , закопанной в грунте ,металлической конструкции не связанной токопроводящими частями с рабочим нулем, ну так и у "защитного нуля", который во многих щитах выделен отдельной шиной такой конструкции тоже нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

если sandro не дружит с уголовным кодексом , тогда всегда пожалуйста, а вот если погибнет его ребенок или кто то из близких, он подумеат о всех нашихсоветах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо поставить УЗО или Дифференциальный автомат. Тогда можно и не заземлять. Если токи утечки превысят допустимый предел - произойдет мгновенное отключение. Вот ссылка на устройство и применение: http://www.master-elektrik.com.ua/Uzo.html

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как правило в многоквартирных домах роль заземления играет рабочий ноль если обратить внимание на заземление в щитке на лестничной клетке то сразу все видно и понятно поэтому в квартире допускается в качестве заземления использовать рабочий ноль так было есть и будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

У меня была такая же проблема я живу на 6-м этаже .Та типо земля ,что в щитке просто запитана на эл-й щит в подвале но как оказалось толку от нее нет все же ударило правда не меня . Я решил сделать свое купил кабель в подвале вбил четыре лома соединил их путем сварки лентами не помню какого сечения, но не тонкие все делал скрытно ,что бы месные электрики не цепляли весь дом. Кабель протянул в тонеле благо он ни кем неиспользуется и глухой, а самое главное идет с подвала именно ко мне на этаж и заканчивается.Я мог конечно и в общем тунеле протянуть, но это соседий надо подрывать разрешения брать и тд .Вобщем провел подсоеденил и все земля своя ))).

Да а у мамы делал еще, проще живет на втором этаже так я через окно и пошву панеле пристрелял железную ленту и тоже раскопрки сделал с ломами гдето метров 10 от каждого, соеднил их защитьной полосой (в изоляции) и все та лента, что по шву панелей снаружи выкрасил ее в цвет шва и ее вобще невидно .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще добавлю: в старых домах без заземления обязательно устанавливайте УЗО или дифавтомат, и не экономте на этом(очень много брака), и когда идете мытся отключайте все приборы, которые находятся в ванной, и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...