Перейти к содержанию

Реле С Задержкой Выключения


Рекомендуемые сообщения

Нашёл схему переделки обычного реле в такое.

Вопрос: конденсатор 20мкф полярный или нет?

транзистор какой взять вернее сколько Ампер? Автор предложил IRFZ44N 55А

post-31010-0-06176500-1357463649_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Конденсатор полярный. Плюсом к затвору.

Резисторов на 6 МОм не существует. 2х3 МОм последовательно.

Полевик - практически любой не менее чем на 20 В. Ток через катушку реле вряд ли больше 100 мА. Автор просто использовал детали из распая материнской платы компьютера (что было под руками).

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Автор предложил IRFZ44N 55А

Там диод в транзисторе зашит.

Изменено пользователем Hambaker

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так то оно так, да не совсем так. Схема не ключевая, транзистор будет закрываться плавно. Поэтому какое-то время он будет работать в линейном режиме, рассеивая на стоке определенную мощность. Поэтому выбирать надо из более-менее мощных (средней мощности), чтобы не сгорели от перегрузки по рассеиваемой мощности.

И диод параллельно катушке реле (в обратном включении) очень даже не помешает. Тот, что параллельно каналу полевика может не справиться.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Плавное выключение транзистора приведет к плавному и нечеткому отпусканию реле.

Недавно пришлось делать схему для применения в промышленной автоматике. Разрабатывал под свои задачи. Переделав, можете приспособить ее под свои.

При указанных на схеме номиналах задержка после снятия напряжения со входа (подается +24 В) выключения 1...1,2 с. Катушка реле подключается между Выходом и минусом питания (0 В).

Если точность и четкость не нужны - тогда схема автора темы сгодится.

Конденсатор в ней может быть и неполярный. Только габариты его побольше будут.

Транзистор - в зависимости от тока катушки реле. Если ток небольшой, то и диод параллельно катушке не потребуется.

Автор, дайте параметры реле!

post-162119-0-13069800-1357473947_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×