23 минуты назад, J_Ohm сказал:

судя по рассказу, один из клемников не земля а нейтраль

Ну да. Наверное. Я не силен спецтерминологии.

Там идет четырехжильный кабель, три фазы и эта нейтраль.

23 минуты назад, J_Ohm сказал:

Пусть у Вас и заработало, но без их различия можно заложить мину под электро и пожаробезопасность.

Дак они так и так все завязаны получаются.

Ибо нейтраль на корпус станка идет, заземление цепляется на него же. Что тут может быть не так?

Разумеется использовать заземление вместо нейтрали недопустимо. Ну а в кучу они так и так соединены получаются.

Изменено пользователем Фредди
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20 минут назад, Фредди сказал:

нейтраль на корпус станка идет

Нейтраль это рабочий ноль? Загуглил. На корпус? По мне это все равно что заземлить компьютер на ноль в розетке.

Изменено пользователем Гость друг китайца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

16 минут назад, Гость друг китайца сказал:

Нейтраль это рабочий ноль? Загуглил. На корпус? Так можно?

Ну да. Сколько в щитках станков не копался, везде ноль на корпус электрощитка зацеплен.

И с него же берется где надо, для трансов каких, розеток и прочего. Ну а сам щиток как и весь станок из чугуна и стали разумеется,

так что с щитка весь станок под нолем, как ни крути.

16 минут назад, Гость друг китайца сказал:

По мне это все равно что заземлить компьютер на ноль в розетке.

Да, но в этом случае вилочку то в розетке можно и перепутать ;)

А путать нейтраль с фазой просто недопустимо. Погорит нафиг в щитках все.

 

Просто заземление это защита от того, что какой нибудь горе электрик не перепутает таки нейтраль с фазой :crazy:

Ну и разумеется от отгорания нейтрали и прочих аварийных ситуаций. Поэтому оно выполняется проводом гораздо 

большего сечения чем кабель которым запитан станок. Чтобы в случае короткого замыкания, на крайний случай отгорел

питающий кабель, а не заземление, и работягу при этом не взбодрило слигаца :D

Изменено пользователем Фредди
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

50 минут назад, Фредди сказал:

Ибо нейтраль на корпус станка идет, заземление цепляется на него же. Что тут может быть не так?

Нейтраль, отведенная в щитке от совмещенной с ней земли, помимо этого соединения не должна идти на корпус оборудования. В щитке совмещенный провод (PE N) первым делом подключается на гребенку земли, потом перемычкой на нейтральную. Если клемники, говорите, были не соединены - откуда на корпусе станка взялось окончание силовой цепи, непонятно.

Выглядит так, будто земляной и нейтральный провода станков в щитке соединены, но не подключены к приходящему извне проводу заземленной нейтрали. Что же там разделялось по гребенкам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@J_Ohm  вы не поняли, гребенки нейтрали, я имел ввиду, которые в общем щитке стоят. Не в станках.

Там сдвоенная гребенка, и каждая из шин гребенки просто висит в воздухе.

На одну он кинул нейтраль со счетчика, а на вторую нет. Посчитав видимо что они уже электрически соединены.

А нифига, они никак не контактируют. Не контактировали, пока я не соединил их между собой.

Получилось что станки между собой нейтралью были объединены (кабель общий на все), а в щитке жила нейтрали этого кабеля висела в воздухе.

Как это все заработало без нейтрали, когда я соединил станки с заземлением, я не знаю. Может внутреннее сопротивление заземления такое мощное,

или заземление бокса тупо сидит на самой нейтрали, я хз.

 

Вот часть схемы токарного станка 16К20, как видите нейтраль заходит в станок и тут же садится на корпус.

16k20.jpg

А так как станок не стеклянный и его электрощит никак не изолирован от общего корпуса, а например у меня на 16К30 стояла медная шина со щитка на 

станину, то получается весь станок висит на нейтрали. Единственное что заземление заводится не в щиток станка, а прикручивается к самой станине.

Изменено пользователем Фредди
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Фредди сказал:

получается весь станок висит на нейтрали

Спасибо за схему, станок висит на общей с землей нейтрали, о чем говорят два значка на одном проводе. Но повторное заземление этот старинный подход требует в обязательном порядке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нейтраль, конечно может сидеть на корпусе станка, но тогда все потребители фазного напряжения (розетки, освещение, пускатели) должны подключаться именно в точку подключения нейтрали с корпусом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Фредди сказал:

но в этом случае вилочку то в розетке можно и перепутать

В обычной розетке, если проведена "земля", абсолютно плевать, как вилку вставлять. Если вилка с третьим проводом, "землёй", как называем, то она по определению должна защищать.

У Вас в станке (извините, из-за ругани нашей уже и не помню, о чем вопрос то был - ссылку киньте на начальный вопрос) нужно еще посмотреть, как электрики провели общий провод.
Тут целая куча вероятностей
Первое, что нужно узнать, по какой схеме согласно ПУЭ выполнена разводка сети. Там, в ПУЭ, их целая куча. Глухоазаемленная ли у Вас (кстати, могу ошибаться в терминологии- проверьтте).
Вот оттуда нужно и плясать.
Посмотреть, на одном ли станке проблема.

@Фредди , времени уже много прошло, как Вы какой-то непонятный свой пост разместили.
Если можно, сведите всё, что  услышали (все вопросы и непонятки) в один пост. Чётко опишите ситуацию.
Попробуем помочь.
Не забудьте про PE, как оно там на Вашем предприятии разведено.
И, если нужны будут переделки, не бойтесь шефа. Надеюсь, прокуратуры он боится гораздо больше, чем заявлений "низов".

1 час назад, Фредди сказал:

нейтраль заходит в станок и тут же садится на корпус.

Это к ПУЭ вопрос. Не помните, какому пункту соответствует?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, mvkarp сказал:

В обычной розетке, если проведена "земля", абсолютно плевать, как вилку вставлять. Если вилка с третьим проводом, "землёй", как называем, то она по определению должна защищать.

Человек имел ввиду заземление на ноль. А не на землю.

4 минуты назад, mvkarp сказал:

Попробуем помочь.

Да не, спасибо, мы там сами разобрались, все норм теперь. Я просто случай из жизни описал :)

 

Да и вообще, в шарагах как правило всем пофиг на заземление, технику пожарной безопасности и прочее. Много чего повидал.

Работают без заземления, без защитных кожухов на инструменте, без средств индивидуальной защиты и тд и тп. Всех интересует только заработок.

У нас с этим еще более менее порядок.

10 минут назад, mvkarp сказал:

Это к ПУЭ вопрос. Не помните, какому пункту соответствует?

Если б я знал когда то это вообще! :) Я паяльник-самоучка, а не инженер :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Фредди сказал:

заземление на ноль.

А оно вреде бы так и делается. Все равно в щитке многоэтажки "земля" - это и есть ноль.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю как там в щитовой дома че куда разведено, но сам живу в 25 этажной новостройке, у нас в розетки заземление по моему

со стояка горячей воды разведено. В ванной к стояку горячей воды толстый провод прикручен, и к коробочке, в которой винтовыми клеммами много

желто-зеленых проводочков прикручено, и все в стену уходят. Я полагаю это и есть заземление что в розетках моей квартиры.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Фредди сказал:

со стояка горячей воды разведено.

Честно - не знаю подобных нововведений.
По хате должно идти три провода, которые разведены в щитке.

Если не так - обращайтесь, не знаю там, куда у вас. Хоть в прокуратуру. Пускай проверят.

Не должно быть заземление на трубы кинуто. Это явное нарушение.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разобрали меня сомнения, вскрыл коробку, сфотал. Извиняюсь, немного перепутал, вот что там.

Не желтополосатые, а толстые черные провода. Куда они идут, я хрен его знает.

IMG_6911.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mvkarp

Да Вы прям преобразились в моих глазах! Неожиданно приятная сторона Вашей личности открылась. И это без всякого сарказма - чистосердечно. А что же Вы, зачастую, такой злой то бываете? И рубите все с плеча, без суда и разбора? )))))

И раз уж тут поднялась такая душевная тема взаимоотношений, то предлагаю тоже расставить точки над "i". В ваших профессиональных способностях я нисколько не сомневаюсь и отношусь к ним с глубоким уважением, а вот вспыльчивость и излишнюю эмоциональность хотелось бы обходить стороной )))))

На Вас нисколько не в обиде и в свою очередь, если чем задел, прошу прощения.

С уважаемым @Григорий Т. , надеюсь, мы тоже выяснили отношения. Наезда не было, о чем неоднократно говорил в последующих откликах. Жаль, что Вы этого не заметили. Но да ладно - замяли тему.

Свою позицию я выразил чуть ранее ранее.

Про себя отмечу, что основные мои профессиональные направления: релейная защита и автоматика (РЗА), квартирные и промышленные электросети, компенсация реактивной мощности, электрическая часть ГЭС, сейчас осваиваю ФЕС, лабораторные измерения контуров заземления, сопротивления изоляции... В этом мне помогли состояться хорошие жизненные учителя, а вот в электронике - просто любитель самоучка, которому далеко не все понятно в умной литературе, а посему, порой, очень не хватает путеводительства. Думаю, это должно Вам объяснить, почему я иногда так радикально реагирую на некоторые вещи.

9 часов назад, mvkarp сказал:

Принимаете вызов?

Учитывая все вышесказанное, принимаю с удовольствием!

Вот мой блог.

Есть еще статья на сайте "Паяльник".

Добро пожаловать!

Изменено пользователем alex123al97
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, коробочка одна. В ванной. И сейчас полазил, в туалете к стояку холодной воды тоже идет один провод, и

опять же уходит в стену. Уже без всяких коробок. Больше нигде этих проводов не видно.

Наверно и правда на эту коробку приходит со щитка, а с нее на стояки, и еще куда то.

Может они где в стене разветвляются и по розеткам идут.

 

На ванную никаких проводов не выходит. Да я и не заземлял ее. Не вижу смысла в этом. Вся разводка воды по квартире пластиковая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Фредди сказал:

Наверно и правда на эту коробку приходит со щитка, а с нее на стояки, и еще куда то

Ну так по другому и быть не может.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я думал со стояков теперь заземление разводят :D

Тоже подивился, что за колхоз такой в новостройках? Я то в курсе что на трубы нельзя заземлять :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, имеется игровой руль для компьютера, так вот в нем за поворот руля отвечает переменный резистор потенциометр, возникла идея заменить его на что-то более точное и главное долговечное. Вот пришла в голову мысыль а возможно ли  вместо него установить оптический  датчик с компьютерной мыши? частично с платой За ведомо изменив механизм вращения руляесли

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Фредди сказал:

...  Вся разводка воды по квартире пластиковая.

В этом и вся причина. При протекании воды пластик может электризоваться и на металлических сантехприборах может скапливаться заряд или потенциал. Для его отвода и есть эта коробка с проводами к разным сантехприборам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Александр2 ну так то да.

 

Только вот знаете что смущает, если начнут варить стояк, не шибанет ли кого, от этого самого заземления? :crazy:

Поэтому собственно я и не стал на такое заземление ванную цеплять. Лучше пусть в воздухе висит :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, alex123al97 сказал:

Учитывая все вышесказанное, принимаю с удовольствием!

Вот мой блог.

Это хорошо. Но, для подтверждения вашего решения,  вам необходимо проследовать в специальную миротворческую тему форума и там  тоже принять, вместе со всеми.
Вот эта тема:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн


×
×
  • Создать...