Автоматика Компрессора


Рекомендуемые сообщения

Хочу сделать чтобы компрессор отключался при достигнутом давлении и включался когда давление упадет до определенного уровня. Как подключить электро-контактный манометр к магнитному пускателю? нужно ли еще какое нибудь промежуточное реле? двигатель 380В около 4кВт

post-50879-0-16835300-1368180776_thumb.jpgpost-50879-0-55826900-1368180505_thumb.jpgpost-50879-0-14488500-1368180540_thumb.jpgpost-50879-0-19610100-1368180582_thumb.jpg

post-50879-0-37858800-1368181061_thumb.jpg

Изменено пользователем Одиссей-У-010
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

1приведите сигнатуру работы контактов манометра (в разных моделях есть различия, от этого зависит схема подключения)

2промежуточное реле необходимо по определению... иногда даже два... наличие в реле группы на размыкание обязательно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

??? На схеме же ВСЁ нарисовано! Контакт теплового реле как обычно - последовательно с кнопкой СТОП.

PS Ошибочка, нужно общий контакт ЭКМ подключить между кнопкой СТОП и контактом реле.

Изменено пользователем oldmao
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот эта схема как раз для вас: Одного реле не хватит, нужна петля гистерезиса, для предотвращения частого включения двигателя компрессора.

post-165140-0-98398600-1368195985_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

побывал катушку магнитного пускателя подключить напрямую в розетку, я думал пластина примагнитится и все, отпустиш а она обратно вернется на место, а вышло не так, она прыгает с частотой около 50гц, че межет быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У тебя на какое напряжение катушка магнитного пускателя? Скорее всего у тебя на 380 в, разбери пускатель (это просто, там 4 болта) и прочитай, там должно быть написано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При минимуме контакты замкнуты

а если без реле то контакты быстро обгорят?

1. тогда собираем по второй схеме, без реле контакты умрут быстро, управлять катушкой пускателя второй величины не есть гуд....

2. параллельно обмотке пускателя стоит подключить нармально-открытый пневмоклапан для разгрузки компрессора

post-124881-0-00020200-1368197134_thumb.jpg

Изменено пользователем IMXO
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У тебя на какое напряжение катушка магнитного пускателя? Скорее всего у тебя на 380 в, разбери пускатель (это просто, там 4 болта) и прочитай, там должно быть написано.

да, точно, на 380. как мне тогда её подключить к 380 если там пока 2 вывода. А промежуточное реле ж у меня на 220, реле менять?

вот всё что я понял(((post-50879-0-80692900-1368198190_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, не надо ничего менять, сейчас изменю схему, подожди...

Вот схема для магнитного пускателя с катушкой 380 вольт.

что такое N на схеме? куда подключать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А зачем три пускателя, где же реле?

Ты смотри, дело имеешь с сетью 380 вольт! Здорово то с электричеством не шути, а то будет тебе большой ба-бах! :bomb::vava:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это однин пускатель, просто в трех ракурсах, чтоб понятнее было. а реле нет чтобы схему не захломлять. я его потом включу. в общем то она так собрана или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это регуляторы давления,расчитанные на коммутацию пускателя и имеют механический гистерезис. http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-75/ А лучше купить заводское,оно коммутирует напрямую и сбрасывает давление из щилиндров.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1)а как реле подключать, на размыкание контактов или смыкание?

2) ни как не могу понять принцип работы электро-контактного манометра, допустим минимальное это 2 атм а максимальное это 4 атм, контакты мин. замкнуты до момента когда стрелка пересечет давление 2 атм. потом все контакты разомкнуты, и дойдя до мах. 4 атм, замыкается макс. контакт. как это может управлять катушкой магнитного пускателя?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

допустим минимальное это 2 атм а максимальное это 4 атм, контакты мин. замкнуты до момента когда стрелка пересечет давление 2 атм. потом все контакты разомкнуты, и дойдя до мах. 4 атм, замыкается макс. контакт.
ну вот наконец-то разобрались как замыкаются контакты манометра....

посмотрите на первую схему поста 11 - это ваш случай:

при подаче питания на схему (давление<2атм) напряжение пройдет через нормально замкнутый контакт манометра "мин.дав" и сработает реле К1 , замкнутся контакты К1.1 и К1.2 , контакты К1.2 включат маг.пускатель, компресор заработает, в момент когда давление привысит 2атм , контакты манометра "мин.дав" разомкнутся и питание на реле К1 пойдет через контакт К2.1 и К1.1 , в это время компрессор продолжит работать...

Когда давление достигнет 4атм замкнутся контакты манометра "мах.дав" и сработает реле К2 , контакты К2.1 разомкнутся, реле К1 обесточится и разомкнутся контакты К1.1 , реле К1 будет обесточено и компрессор будет отключен до тех пор пока не замкнется контакт манометра "мин.дав" и повторится включение компрессора...

Изменено пользователем IMXO
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...