На даче при включении например электрического чайника или водонагревателя уменьшается сетевое напряжение. Это заметно по уменьшению яркости лампочек накаливания.

Замеров ещё не проводил, но на днях планирую измерить напряжение до и во время включения приборов в местах до и после счётчика и пробок.

Кто с подобным сталкивался, как решали? Какие допустимые нормы сетевого напряжения в России?

Может ли это быть из-за недостаточного сечения провода до или после счётчика (что там за провод пока точно сказать не могу)?

Подскажите, пожалуйста. Счётчик ставили новый этой зимой, делал электромонтёр из Мосэнерго.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Дело или в скрутках или в малом сечении проводов. Может быть и изначально заниженное напряжение на входе. Проще "сесть" на пробках и замерить напругу в момент коммутации нагрузки. Смотрите ГОСТ 29322-92.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В то время, когда проектировались сети дачных участков, мощности выделялись мизерные. Советский электрочайник , к сведению, имел всего 500 Вт. Это основная причина.

Далее идет перекос фаз из-за "плохого" ноля.

По качеству ЭЭ http://e-audit.ru/quality/deviation.shtml

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не стоит забывать о допустимых мощностях ТП установленных в данном конкретном населённом пункте...Протяжённости и сечение конкретной линии от ТП до дома...Не равномерности нагрузки на фазах (уже упоминавшийся перекос фаз)...и т.д. и т.п...

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Что такое ТП?

И это всё может приводить к подобным эффектам?

ТП - трансформаторная подстанция? В википедии написано, что там должно стоять симметрирующее устройство.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В википедии написано, что там должно стоять симметрирующее устройство.

В вики, написать можно всё что угодно, НО не разу не видел на поселковых трансформаторах данных устройств.

http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/14.php

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну не совсем посёлок, город практически - Тучково, но дом частный.

Ладно, спасибо за поддержку, на выходных проведу замеры и осмотр проводки (эх, первый раз заниматься этим серьёзно буду).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вам нужен нормализатор напряжения. Можно приобрести, можно изготовить самостоятельно. Но помните, что поднимать напряжение будете за счет повышения тока. Т.е. еще большего понижения напряжения , для соседей, например.

Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R

Талант - это культура дерзости

Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)

Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А может просто проводку поменять или стукануть в Мосэнергосбыт? Я же не пилораму включаю, а чайник.

В любом случае, после замеров и осмотра видно будет.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хозяин - барин...

Талант - это культура дерзости

Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)

Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замеров ещё не проводил,

Это в первую очередь. Если напряжение проседает вольт на 5-7 , от положенных 210 - 230 , то забейте .

Ежели более, то ищите причину. В моей практике был случай, что напруга при включении чайника \ микроволновки падала вольт на 15, грешил на алюминий в проводах да скрутки старые. Когда по всей комнате ( в общаге жил) поменял провода на медь и ситуация не поменялась, сильно удивился. В конце концов баг обнаружился сам, когда в щите выгорел автомат. Для интереса его разломал - площадки контактов выгорели почти полностью. неудивительно, что напруга под нагрузкой так гуляла.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Где измерял? Если на счетчике, то слабые провода от ТП до счетчика. Если на счетчике падение меньше 5 В, а на чайнике 10 - слабая проводка в доме.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это у Вас в розетках дома, или на входе до счётчика?

УПС! Особенности и-нета...Практически одновременно :D

Изменено пользователем SVN

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Включите чайник и проверьте напряжение до счетчика т.е. на силовом кабеле.У меня была похожая причина 2 раза .Первый: подгорел провод до счетчика на колодке в которой зажат провод идущий от кабеля к пакетнику. Второй :подгорел внутри пакетник. Что характерно подгорает в основном нулевой провод. Были еще случаи у знакомых при установке счетчика плохо затянули болты на колодке счетчика, пришлось повторно вызывать специалистов ???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

при включении например электрического чайника или водонагревателя уменьшается сетевое напряжение. Это заметно по уменьшению яркости лампочек накаливания.

Вы бы хоть озвучили какая мощность в кВт у вашего чайника и водонагревателя. Изменено пользователем Badun812

.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пардон, что влезу. У меня очень похоже на даче. По договору с товарИществом на один участок выделено 3.5кВт. По факту, со столба заходит кабель 3х6. И даже если вообще включена только одна лампа накаливания 60 ватт, не то, что чайник 1.5квт её... диммирует... Даже насос 350 ватт её просаживает прям заметно. Думал дроссель каакй-нить на него поставить, чтоб секунд 30 его плавно выводил на полную мощность... Болты все везде нормально, скруток от щитка не больше 2 до любого потребителя. Скрутки витков по 10... Видать, просто беда любого "загорода".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...