Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

12 часа назад, kumagorsk сказал:

Скорее всего последняя версия должна давать более точные результаты

так оно и есть.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

6 часов назад, Dir сказал:

Я не пойму. Зачем 2 комплекта Е70 ставить? Если у одного габаритная мощность позволяет такой ток сделать?

У продаванов каждая половинка СТ на Ш_образном сердечнике считается одним комплектом, т.е. трансформатор на Е70 и др. подобных состоит из 2-х комплектов (2шт. Ш_образных половинок). 

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А Вы на габаритную мощность СТ посмотрите в его расчетах. Там наверное все 4 половинки.

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, имелось ввиду 4 половинки. Писал же, подгоняю трансформатор под провод имеющийся в наличии, а именно АПСД 4,2(по изоляции). Хотя Вы правы, лишние расходы. Надо по металлоломам порыскать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.12.2016 в 17:43, Dir сказал:

... на габаритную мощность СТ посмотрите в его расчетах. Там наверное все 4 половинки.

Мне незачем смотреть. Смотрите вы со своим визави, ибо ни он, ни вы не знали что есмь одЫн комплект.

Прежде чем вступать в дискуссию гляньте свои посты и посты вопрошающего

Изменено пользователем тимвал

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Молчун сказал:

У продаванов каждая половинка СТ на Ш_образном сердечнике считается одним комплектом,

Cчитается одной половинкой, не комплектом. хотя, у вас может и по другому.http://voron.ua/catalog/011722

Изменено пользователем oleg1ma
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не очень понятно для чего нужна одна половинка если окно даже с двумя впритык. 

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, Молчун сказал:

Мне незачем смотреть. ....

Прежде чем вступать в дискуссию гляньте свои посты и посты вопрошающего, а уж потом, если чот поняли, можете вякнуть.

Вы конечно сударь авторитетный деятель. И смотреть Вам конэшно никуда не нужно. Но стоит заметить, что в итоге я оказался прав на шот количества "половинок". И попрошу сильно в мой адрес не умничать в вашем эпистолярном жанре. Соответствующим жанром и жаргоном тоже владею, но не умничаю. Хочу заметить - я не вякаю, а пишу буковками текст. 

 

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, тимвал сказал:

 для чего нужна одна половинка 

Половинки есть без зазора , есть со сточенным средним керном на 0,5мм , 1мм ,1,5мм , 2мм  например . Комбинируя половинки можно собрать сердечник с зазором от 0 до 4мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос по проверке транса. Можно намотать такое же количество витков на новый каркас, но проводом до 1 мм. в один слой. Так же намотать фиксирующую, и вторичку тоже тонким проводом. Теоретически, межвиткового на псевдо трансе не может быть, поскольку толщина провода такая, что при намотке он будет идти с шагом. А за счёт того, что провод тонкий можно межслоевую изоляцию применить по-толще. И тем самым мы получаем такой же трансформатор но заведомо без межвиткового.

В итоге разбираем трансформатор, меняем каркас на эталонный, запускаем через лампочку. Поскольку ток ХХ обычно меньше 5 А. То трансформатор греться на ХХ не будет. Но зато, можно будет удостовериться межвитковое это или ляп где-то.

Вопрос, методика прокатит?

Задача убедится в том , что косяк в трансе. А то я его перемотаю, а косяк в другом месте.

Изменено пользователем kumagorsk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В таком трансформаторе межвитковое крайне маловероятно. Провод толстый и лак на нём соответственно тоже очень толстый. К тому же витков всего ничего. Ищите косяк в схеме.

Ток ХХ обычно десятые доли ампера. Лампочка 100вт. еле еле краснеет.

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всю схему перерыл. При подключении через лампочку горят в полный накал. Остаётся только трансформатор. Поэтому и спрашиваю: МОЖНО ЛИ описанным выше способом проверить работоспособность СТ, заменив заведомо исправным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие у Вас фиксирующие кондеи?

У меня тоже было, перерыл всю схему, а оказалось много витков в СТ и фиксирующие кондеи не те. Нужно было ставить СВВ81 на 1000В. Все исправил и сразу запустилось.

Изменено пользователем Dir

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кондёры СВВ21 на 1000В. Витков многова-то для е70 - 23. Фото позже выложу. Но опять таки можно частоту скинуть до 28 кГц, и по виткам норма получится

Изменено пользователем kumagorsk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мое мнение. Меняйте кондеи для начала. Ставьте СВВ81, мкп и т.п.

Я надрочился дофига и пожег ключей тоже... Хотел уже этот сварочник с балкона выкинуть. Поменял кондеи на СВВ81 и уменьшил витки с 24 до 22 на Е70 и все заработало с полтыка. Хотя нужно по расчетам 21 виток для е70.

Индуктивность должна быть первички 1.8-2.2 мГн.

У меня стояли свв21 на 400в, как по схеме. Аппарат запускался, но когда начинал варить приходил и бах и пух и попердух.:D

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хоть на 2000в. Посмотрите как работают свв21 и свв81 на определенной частоте. Тут уже не раз обсуждался этот вопрос. Свв21 это ошибка. Я уже через это прошел.

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня стоят СВВ21 и ничего не сгорает. :yes: Нужно только убедится что это именно они, а не синяя фигня которую продавец впаривает на место их. :)

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю. Но у меня стояли красные с маркировкой свв21 на 400 и на 630 В ставил. И постоянно бахали ключи. После их замены на свв81 все прекратилось. Положил их подальше. Может брак или подделка.

Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сегодня точно измерил феррит, вбил новые значения. Получилось 23 витка. Значит, "лишние витки" про которые писали выше не причём, так как их нет. трансформатор рассчитан правильно.

Скрытый текст

мой феррит.png

oleg1ma как  у Вас 18 витков получилось, частоту задрали? Или сетевое у вас поменьше? Или зазором? Может у нас габариты разные?

у меня сбоку такая надпись:

Скрытый текст

161215_224951.jpg

Кстати на центральном скол 13 мм на 1,5 мм. Как это учитывать при расчёте?

Скрытый текст

161215_225144.jpg

 

 

 

Изменено пользователем kumagorsk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, kumagorsk сказал:

 

  Показать содержимое

мой феррит.png

oleg1ma как  у Вас 18 витков получилось, частоту задрали? 

 

Года два, как мотаю такие тр-торы для косарика для 30кГц, никаких проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...