CITRUS Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Всем привет! Прошу помощи. Есть ГРАНИТ-4А, помимо есть еще датчик движения, датчик дыма, магнитоконтактный извещатель, сирена, кнопка включения ручной тревоги. Мне нужно все это подключить. В инструкции гранита есть схемы подключения, но понять я их не могу. Если у кого то есть время и возможность связаться по скайпу, то дайте мне свой логин и мы свяжемся. Заранее спасибо З, Ы вот схема подключения, которую я не могу до конца понять, а вот еще датчик движения... 1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом. 2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С. 3. +12V (красный), GND (серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC. Разобрался только с тамперными контактами и все :-( Изменено 26 июля, 2013 пользователем CITRUS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Презезалейте картинки на файлообменник...Что бы посмотреть то что Вы представили выше, нужно зарегистрироваться на форуме "Дом и дача", не каждый будет этим заниматься... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
mvkarp Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 И я того же мнения. Регистрироваться где попало совсем не хочется. CITRUS, исправляйтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь. Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет. P.S. Для желающих помочь документация вот granit_2a_4a.rar Изменено 26 июля, 2013 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CITRUS Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь. Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет. P.S. Для желающих помочь документация вот не понимаю как цеплять контакты сенсора. Один на шлейф, другой на общ? Был бы очень признателен если бы мы созвонились и вы мне все подробно объяснили 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Да у Гранита оригинальная система подключения. Один общий на несколько шлейфов. Подключение всех датчиков стандартное. В последовательный шлейф включаются контакты датчика и нагрузочный резистор из комплекта прибора. Шлейф включаете одним концом на клемму "обший", вторым концом на клемму "ШС" с нужным номером. Если датчик питается по отдельной линии , а не по шлейфу, то питание на него надо брать с клемм 10 и 12. Или здесь или в личке обрисуйте конкретно, что хотите от прибора. Ибо при выборе разных тактик возможны особенности работы. Причём, иногда, не самые приятные. Скайпа, к сожалению на компе нет. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrum Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 ТЗ какое то не реальное: "Есть ведро пазлов,нужно чтобы сошлось!" Об'ясните что вы хотите построить. Если вы прочитали инструкции, то откуда такие слова у вас :"сенсор", "кнопка ручной тревоги"... Видать не читали.... А обязательно нужно. 0 абыр абыр абырвалг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Мы с топиком всё в личке обсудили. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrum Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Мы с топиком всё в личке обсудили. Жадины 0 абыр абыр абырвалг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 fant, CITRUS - все же - форум! Обсудили - прекрасно! Делитесь! Кто-то еще зайдет, с таким же вопросом. Или за денюжку продавать будете? Не думаю, что продавать будете. Тогда какой смысл скрывать? Ctrl+C, Ctrl+V - и всем известно, как сию штучку подключить. Извините, возможны нюансы. Их я не учитывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Так там и там по схеме все понятно,никаких секретов нет(ну если ошибки в монтаже не было). 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Скажем так, объяснялись прописные истины. Топик - человек в ОПС новый, поэтому многое ему было непонятно. И да. Хоть Гранит и "замудрён" в некоторых позициях, но если чОтко руководствоваться приведёнными схемами, то комплект обязательно заработает. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User Kot Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) Когда к нам вместо первых советских объемников "Фотон" (мы их называли "Гробы") стали приходить израильские MH10 (которые в размерах были меньше двух обязательных УКашек, полагавшихся к объемнику на объекте ) и к ним не было инструкций, нам очень помогала такая незатейливая штука, как тестер )) нашел куда подключать питание-а далее экспериментируй )) Изменено 3 августа, 2013 пользователем User Kot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Не, Фотоны - это чудо, до сих пор два в каптёрке работают лежат! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 О. Коллеги... Израильские, после Фотонов - это да. Буквально откровение. Но вот чего у Фотона не отнять - живуч зараза. Недавно подшаманивали на заводе пожарную сигнализацию, меняли датчики. В помещении склада внезапно обнаружили висящий в углу Фотон -6. Я собственноручно его монтировал в начале 90-х. И этот раритет исправно тарабанит до сих пор. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User Kot Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Ну а на солнышко-колоколнышко тоже исправно тарабанит? ...ни один техник ОПС в 80-90-е годы не любил солнце и грозовой гром... ...поскольку в первом случае срабатывали "фотоны", а во втором-ДИМКи Коллеги, прочитал на форуме, что у датчиков "Окно" от грозы спекались контакты нормально замкнутого геркона. Кто сталкивался с проблемой? И что скажете про СМК?-у кого-нибудь тоже спекались? Изменено 6 августа, 2013 пользователем User Kot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferrum Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Что б спекались, должен течь конский ток, а если тек - все равно все под замену 0 абыр абыр абырвалг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Ага, один разряд молнии и десять датчиков на одном объекте сразу, что интересно у семи вышло со строя електронное реле в цепи датчика разбития, у двух в цепи движения, у одного - оба сразу....(датчики SRPG-2) СМК (герконы) тоже залипали в результате грозы,выясняется случайно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) Ну тот Фотон висел в помещении без окон. В практике, что б "ифракрасник" тарабанил от солнца, не попадал. Вешаю правильно. Вот когда с наступлением отопительного периода начинали подрабатывать - было. Штора в тепловом потоке колышется и получи ложняк. Ловили несколько дней. Ибо клиент задёргивал шторы не всегда. Или, когда таракан внутри датчика. Или на высоте метра три, датчик ложнил, пока лестницу не припёрли, не поднялись к нему, а там клок пыли приличный, сквозняком колышет и датчик через три раза на четвёртый срабатывает. Твердотельные релюшки в Астрах несколько раз накрывались. Или, открытие, когда в помещении температура поднимается выше 30 градусов ( бедные рабочие), инфракрасники слепнут. Видит не дальше 1 метра. Грозой на объекте периодически выбивает ДИПы. На длинной линии. А лет восемь назад по во время грозы так "удачно" шмальнуло, выбило порядка сорока плат в РУПИшке. Причём выбило качественно до дыр в транзисторах. Изменено 10 августа, 2013 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Гроза в городе - это гарантированое попадание хозорганов на новые датчики А тараканы в предприятиях торговли и пищепрома, - это вообще жуть...Иногда невозможно отмыть плату датчиков, выедает даже дорожки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 А запах..... 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viter82 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Здравствуйте. Возникла проблема с подключением пожарных дымовых извещателей "АРТОН" ИПД-3.1М. Скажите пожалуйста подробнее как это можно сделать. У меня "ГРАНИТ-4А", я не могу понять... в граните показана схема одна (рис.1), в документации к датчикам, другая (рис.2). В граните 2 контакта, а на самом датчике 4... Если можете, разжуйте пожалуйста, надо на ШС4 прибора "ГРАНИТ-4А" повесить 4, или хотя бы 2 датчика ИПД-3.1М... Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Подключайте по схеме, приведённой в мануале к датчику, по схеме с постоянным напряжением в шлейфе. ВУОС вам не нужен ( исключаем). Т.к. "Гранит" срабатывает по двум извещателям ( такую логику заложил производитель), то каждый датчик в шлейф подключается через токоограничительный резистор. Можно брать от 620 до 750 ом. Если совсем "разжевать", то собираете шлейф , как в мануале датчика, у вас получается "набор " датчиков с оконечным резистором, что в комплекте с "Гранитом" и два провода, которые вы подключаете к прибору. При срабатывании одного извещателя прибор переходит в режим "Внимание", при срабатывании второго - генерит "Пожар". Датчиков можно вешать хоть 10 штук. Главный критерий - ток в шлейфе в дежурном режиме не должен превышать 1,5 мА. Если ещё какие вопросы возникнут - спрашивайте. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxon4ik Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Подскажите. Есть гранит 4а, кнопкой управление не управляется почему-то, тактика все шс пожарные, от одного ип внимание, от двух пожар, от Ипр только внимание, как сделать чтоб от Ипр был сразу пожар? Ипр-3су, пробовал все схемы включения и разнообразные резисторы, не получается, нет сигнала пожар, только внимание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться