Перейти к содержанию

Подключение Мощного Насоса


RedBull1977

Рекомендуемые сообщения

Есть трансформатор на 160 Квт, на расстоянии 700 метров я хочу подключить трехфазный насос мощностью 55 квт. Подскажите какое сечение кабеля приобрести и будет ли работать вообще такое. Мне сказали, что если мощность насоса выше 40 квт, то на таком расстоянии независимо от провода, насос работать не будет. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне сказали, что если мощность насоса выше 40 квт, то на таком расстоянии независимо от провода, насос работать не будет. Спасибо.

Что за бред? Возможность установить трансформатор поближе к насосу, есть?

http://www.a-kabel.r...yator-secheniya

Изменено пользователем Саша Кот
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне сказали, что если мощность насоса выше 40 квт, то на таком расстоянии независимо от провода, насос работать не будет. Спасибо.

Что за бред? Возможность установить трансформатор поближе к насосу, есть?

http://www.a-kabel.r...yator-secheniya

Я тоже так думаю, но сказали что при старте такого рода насоса образуется какое-то реактивное сопротивление и при этой длине провода будет резкое падение напряжения на линии. И соответственно насос не запуститься.

Изменено пользователем RedBull1977
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Обратитесь к проффи (к фирмам)...Вы что смеётесь , такими мощностями шутить...Скупой платит дважды, но Вы рискуете не только собой...

При подключении нужно знать не только сечение кабеля , но и как подключать, как организовать защиту , все "мелочи" которые Вам не известны потом вылезут боком...

Изменено пользователем Лалюна

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Именно местный электрик мне про эту проблему и сказал, он все подключит. Говорит, что нужно перенести трансформатор или поставить новый к насосу. Поэтому я обратился за помощью сюда, я сам не совсем профан в электрике, но с такой проблемой столкнулся впервые. Я считал, что свыше 800 метров могут быть потери, но так чтоб совсем не запускался насос при этом! Он сказал что это из какой-то литературы, я весь инет облазил и не нашел ничего подобного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Он сказал что это из какой-то литературы, я весь инет облазил и не нашел ничего подобного.

Вы не в курсе и электрик "что - то где -то краем уха"... Хороши "проффи" оба-двое...

Я говорю, обратитесь в организацию которая может установить насос, а не интуитивно подключить...

Изменено пользователем Лалюна

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за бред несет ващ электрик. Работаю эл.слесарем на одном из ГОКов. У нас этих насосов, что га....МНОГО. Стоят в разных местах, на разных расстояния от трансформатора и все работает. Может и электростанции надо поближе к потребителям переносить??? Что-бы потерь не было. У нас когда работает фабрика, потребляются не КВт а МВт. Так что, может электростанцию поближе подтянуть?

Изменено пользователем alawar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сечение кабеля рассчитывается не только по току нагрева, но и по падению напряжения в зависимости от длины кабеля, и есть допуск этого падения напряжения насколько помню не должен превышать 5% от номинального, ещё нужно учитывать коэффициент использования так как при этом можно брать кабель меньшего сечения что дешевле, а также нужно учитывать где прокладывается и в чём кабель поправку на температуру.

Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не всё зависит от фидера, а как другие потребители? Может, банально, мощности не хватает?

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для такой мощности (55кВт) для уменьшения пускового тока надо делать схему плавного пуска звезда/треугольник на контакторах или покупать блок софстартера на симисторах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пусковой ток на кабель никак не влияет так как ток кабеля выбирается по длительному току нагрева, а пуск происходит за секунды

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...для такой мощности (55кВт) для уменьшения пускового тока надо делать схему плавного пуска... А что тогда, по Вашему, надо для мощности 2,5 МВт????? Смешно читать подобные комментарии. Ей Богу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что тогда, по Вашему, надо для мощности 2,5 МВт????? Смешно читать подобные комментарии. Ей Богу.

чего смешного, по вашему схема плавного пуска не нужна чтоли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

схема плавного пуска не нужна чтоли?

При нормально спроектированной сети, не нужно. Как сказали, и более мощные нагрузки включаются напрямую.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если каждому двигателю городить плавный запуск, это ж какие площадя для подстанций нужно???

...по вашему схема плавного пуска не нужна чтоли?... Нужна. Но не возле каждого двигателя. Как пример - на работе вентустановка. 2 двигателя по 500 КВт. Никаких устройств для плавного разгона.

Изменено пользователем alawar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько я помню, плавный разгон применяется не столько для разгрузки силовых сетей, сколько для того что бы пусковым рывком механику не повредить (из за веса момент инерции не малый)... Но к вентиляторам и насосаам это не относится (если насос не для мёда конечно)

Изменено пользователем Лалюна

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

к вентиляторам и насосаам это не относится

вентиляторы и насосы качают разные среды: газ и жидкость.

Разница в том, что газ сжимается, жидкость нет, отсюда при пуске мощного насоса могут возникать гидроудары.

И то что там у кого то стоит без плавного пуска, еще не значит что это правильно, пусковые токи надо стараться уменьшать

..по вашему схема плавного пуска не нужна чтоли?... Нужна. Но не возле каждого двигателя

что значит, не возле каждого двигателя?

Если у механизма несколько двигателей, тогда устройство плавного пуска будет компклексным, и двигатели вводятся ступенчато а если у механизма один двигатель, то устройство плавного пуска надо ставить на каждый двигатель

При нормально спроектированной сети, не нужно. Как сказали, и более мощные нагрузки включаются напрямую.

для сети все равно будет легче, если уменьшить пусковые токи и какие нагрузки? Вентиляторы?

на работе вентустановка. 2 двигателя по 500 КВт. Никаких устройств для плавного разгона.

что за вентустановка, что она вентилирует? Почему не используется плавный пуск?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... что за вентустановка, что она вентилирует? Почему не используется плавный пуск?...

Вентилирует корпус сухой магнитной сепарации. Потому что он там и нафиг не нужен. Двигатель с К.З. ротором. Как его там приспособить???

Вы, наверное, не были на крупных предприятия, где в цеху стоят не десятки, а сотни электромашин. И если каждому сделать плавный пуск, еще один корпус надо ставить.

P.S. Вы себе представляете двигатель, мощностью в 2,5 МВт???

Вот такие двигателя стоят у нас на вентиляторах.

http://4922.ua.all.b...abarita-g199625

А вот и с мельницы.

http://td-pem.ru/index.php?id=419

Изменено пользователем alawar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вентилирует корпус сухой магнитной сепарации. Потому что он там и нафиг не нужен.
Нафиг, это не аргумент. не делают плавный пуск в случае, когда пуск происходит нечасто, скажем 1 раз за смену, для удешевления конструкции.

А вы представляете себе массу крыльчатки и какой момент возникает на валу в момент включения? И что будет с валом , если хотябы 10 циклов вкл/выкл в час

Двигатель с К.З. ротором. Как его там приспособить???
я уже говорил: как: сначала включение звездой, потом треугольником, для этого все 6 выводов обмоток со статора должны быть выведены в шкаф управления.
P.S. Вы себе представляете двигатель, мощностью в 2,5 МВт???

нет, не представляю. Уточните вопрос, что вы имеете в виду?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уточните вопрос, что вы имеете в виду?
Уточним:правильной сети все эти плавные пуски ни к чему. 55кВт это не мощность в промышленных масштабах.
нет, не представляю.
И шкафы управления этими двигателями с масляными выключателями и ихними приводами (рабочее напряжение 6-10 кВ) представляете? Плавный пуск используют в исключительных случаях,оговоренных проектом.В них используют двигатели с фазным ротором в купе с жидкостными реостатами.(надёжнейшее,проверенное временем инженерное решение).

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

правильной сети все эти плавные пуски ни к чему. 55кВт это не мощность в промышленных масштабах.

Тогда может вы объясните, зачем к примеру на промышленных винтовых компрессорах с приводом 7,5 -10кВт ставят устройство плавного пуска звезда/треугольник? Капиталисты ведь не дураки, если можно сделать дешевле, они так и делают.

Или компрессора расчитаны на работу только в неправильной сети?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну что за форум? опять с области практического совета перешли в область псевдо теорий и личной интилектуальной значимости.

Человек просит конкретного совета в данной ситуации. По ответам и советам получается что лучший способ решить проблему - перенести ТП к насосу ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зачем к примеру на промышленных винтовых компрессорах с приводом 7,5 -10кВт
Это компрессор для гаражного автосервиса,а не промышленный,где нормальная мощность винтовых компрессоров начинается от 30 кВт(мощность привода,осушитель не в счёт).И включают звездой при пуске при разгруженном компрессоре.Причём обороты двигателя при этом не меняются (какой-же это "плавный пуск"),что звездой,что треугольником.Меняется только момент на валу.Дай ему при старте полную мощность-холодное вязкое масло сепаратор разорвёт.Почитайте инстркцию к компрессору.Там русским по белому будет написано:не включать при окружающей температуре ниже + 5 градусов по Цельсию.

У меня на заводе винтовых три:бельгийский Atlas Copco (22кВт),два белорусских ремеза по 30 кВт. И три поршневых по 75 кВт.Последние пускаются без всяких переключений на прямую через пускатель от сети.

Изменено пользователем Hambaker

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меняется только момент на валу.

снижается не только момент на валу, а еще и пусковой ток, следовательно меньше нагрузка на питающую сеть

Дай ему при старте полную мощность-холодное вязкое масло сепаратор разорвёт.Почитайте инстркцию к компрессору.Там русским по белому будет написано:не включать при окружающей температуре ниже + 5 градусов по Цельсию.

а жидкость, которую качает насос 55 кВт, по вашему получается теплая и мягкая?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...