Есть устройство с датчиком уровня жидкости на герконе (SB1). При замыкании датчика должен включиться насос, откачивающий жидкость. Уровень быстро падает и датчик размыкается. После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться.

Изначально схема работала на одном транзисторе и реле.

Решил снять нагрузку с датчика, так как заряд конденсатора через него иногда приводит к залипанию.

В итоге стало понятно, что схема никуда не годится. Погуглив, решил сделать на 555 таймере.

Сброс мне не нужен, питание на схему подаётся постоянно.

А теперь вопросы:

1) верно ли я всё нарисовал?

2) подходит ли формула T=1,1R3C2? Исходя из неё и были подобраны R3=6,2MOm и C2=0,47мкФ

3) насос потребляет всего 10Вт, можно ли заменить реле на полевой транзистор?

post-174568-0-31519300-1380009119_thumb.jpg

Изменено пользователем RaiKage

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.

Изменено пользователем Геннадий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3) насос потребляет всего 10Вт, можно ли заменить реле на полевой транзистор?

Можно если движёк примерно на 9-14В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.

Понятно, спасибо. В принципе, в этом нет необходимости, так как жидкость накапливается медленно, но учту на будущее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Поставил транзистор вместо реле и собрал схему.

Насос работает только при замкнутом датчике, как только датчик размыкается закрывается транзистор.

Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил.

R1=R2=2кОм

R3=820кОм

С1=0,01мкФ

С2=3,3мкФ

VT1-STP4NA40FI

микросхема NE555P

post-174568-0-60871200-1380097232_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Паралельно двигателю нужно поставить диод в обратном включении как у тебя стоял в первой твоей схеме паралельно катушке реле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Паралельно двигателю нужно поставить диод в обратном включении как у тебя стоял в первой твоей схеме паралельно катушке реле.

В смысле параллельно транзистору?

Изменено пользователем RaiKage

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Паралельно Rн( это ж у тебя обмотка двигшателя а это индуктивная нагрузка) в обратном включении диод

Изменено пользователем Электронщик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 282
После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться

Так лучше.

А зачем там этот транзистор?

Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.

Понятно, спасибо. В принципе, в этом нет необходимости, так как жидкость накапливается медленно, но учту на будущее.

Насос работает только при замкнутом датчике, как только датчик размыкается закрывается транзистор.

Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил.

:wall: :wall: :wall::spiteful::rtfm:
R1=R2=2кОм

R3=820кОм

С1=0,01мкФ

С2=3,3мкФ

R2 - не нужен...

R3 : не выше 300кОм....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил...

Я тебе зачем транзистор в схему добавил? Ты так и не понял. Попробуй допаяй. Подойдет любой маломощный кремниевый структуры p-n-p.

IMXO, :friends:.

Изменено пользователем Геннадий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

...Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил...

Я тебе зачем транзистор в схему добавил? Ты так и не понял. Попробуй допаяй. Подойдет любой маломощный кремниевый структуры p-n-p.

IMXO, :friends:.

Всё заработало, огромное вам спасибо за помощь)

После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться

Так лучше.

А зачем там этот транзистор?

Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.

Понятно, спасибо. В принципе, в этом нет необходимости, так как жидкость накапливается медленно, но учту на будущее.

Насос работает только при замкнутом датчике, как только датчик размыкается закрывается транзистор.

Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил.

:wall: :wall: :wall::spiteful::rtfm:
R1=R2=2кОм

R3=820кОм

С1=0,01мкФ

С2=3,3мкФ

R2 - не нужен...

R3 : не выше 300кОм....

Простите дурака, я исправлюсь. Честно!)

Спасибо вам за помощь и терпение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Пожалуй, выложу сюда итог, вдруг пригодится

S1 - сам датчик

M - насос

задержка выключения 2,7 секудны

post-174568-0-55745500-1380289296_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Оказалось, что pnp транзистор работает как диод.

Также был добавлен резистор для защиты датчика и увеличена ёмкость.

В итоге задержка составляет 4,5 секунды. Схема отлично работает. Спасибо всем за помощь.

post-174568-0-78174300-1380647645_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно и так. Транзистор ставится на случай, когда источником сигнала запуска служит слаботочный выход предыдущего каскада, неспособный выдержать на себе разряд электролитического конденсатора времязадающей цепи или же обладающий высоким выходным сопротивлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RaiKage    0

Можно и так. Транзистор ставится на случай, когда источником сигнала запуска служит слаботочный выход предыдущего каскада, неспособный выдержать на себе разряд электролитического конденсатора времязадающей цепи или же обладающий высоким выходным сопротивлением.

Ну да, а этот вариант как раз для случая с низким сопротивлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужна помощь знатоков, суть такая. Есть лодочный эл. мотор, 12В, 30А. Собран ШИМ для плавной регулировки оборотов. Также сделан реверс на двух автомобильных релюшках, который включается тумблером. Все это плотно разместил в румпеле, места практически не осталось, крышка закрывается внатяг. Есть риск на полном ходу случайно нажать тумблер реверса, понятно, что эл. мотору от этого лучше не станет. Поэтому собрал таймер задержки включения реле на NE555 на 3 сек. Работает так: при вкл. тумблера включается Rel1, отключая мотор, винт останавливается, через 3 сек. включается Rel2, пуская мотор в обратную сторону. Все прекрасно работает, стабильно, НО! в одну сторону, при выключении реверса мотор включается вперед без всяких задержек, моментально. Как сделать так, чтобы была задержка не только на ВКЛЮЧЕНИЕ, но и на ВЫКЛЮЧЕНИЕ реле? Может что-то изменить в таймере? Буду рад любым ответам. post-169284-0-33774700-1413487335_thumb.jpgpost-169284-0-25143600-1413487350.jpghttp://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/

Изменено пользователем Андрей78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Artik    146

А можно ли организовать на этой микре таймер который сможет включать лампочку на 5мин и выключать на 30 и так постоянно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 282

c бубном может, в лоб нет.... для этого есть к512пс10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    312

Только на КР512ПС10 тоже не получится. 30 / 5 = 6. Но можно 2 (меандр на выходе, схема без выпендрежа), 3, 10, 30… Однако скважность 6 получится, если добавить к КР512ПС10 счетчик по модулю 6 и дешифратор.

Изучайте конец первой страницы приложенного файла.

Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 282

да шо вы такое говорите.... у мну на работе штук 5 промышленных стоит с независимой регулировкой импульс /пауза 1..30мин

http://www.avtomats.com.ua/2250-relay_vl-63_vl-65.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
esrz    0

post-16151-0-06010800-1380023144_thumb.jpg

Так лучше.

А как переделать эту схему так чтобы при нажатии кнопки(датчика) и не отпуская её,реле отработало своё время и отключилось,но кнопка осталась во включенном состоянии.

Потом я отпускаю кнопку(реле не срабатывает),вроде как смог объяснил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: DegNet2
      Доброго времени суток!! Есть задача, измерить время между импульсами с точностью до периода 50МГц - ового генератора. Этим периодом ограничена и минимальная задержка между импульсами.
      Уже собрал в proteus-е схему на синхронных счетчиках и стал разбираться с МК, что бы управлять этой схемой. Оказалось в МК есть встроенный таймер, который может считать со скоростью тактового генератора МК.
      Вопрос: Возможно ли используя встроенный таймер МК на частоте >= 50 МГц нормально померить такую задержку и какие могут быть подводные камни?
    • Автор: perec200
      Добрый день, в программирование контроллеров я ничего не смыслю, знаю только ассемблер, С++.
      Мне необходимо реализовать систему автополива, у меня есть 5 выходов RA каждый из которых отвечает за открытия крана.
      У каждого порта есть время срабатывания и длительность полива. Как мне в заданное время подать на нужный выход RA логическую единицу и держать этот уровень определенное время.
      Пример: время срабатывания RA1 в 12:15 логическая единица должна быть установлена на 5 минут после истечения этого времени выход выдаёт сигнал 0.
      Может посоветуете свои варианты как лучше сделать к примеру делать полив через заданные промежутки времени.
      Основной вопрос: как создать таймер, который в заданное время сработает и подаст сигнал на порт RA?

    • Автор: vintik87
      Добавил Модбас в проект все работало.  Добавил еще несколько функций в main и модбас перестал работать. Когда присоединяю сериальный кабель модбас IAR дебагер пререстает работать (вероятно есть общие линии).  Вопросы :  1. как решить конфликт кабелей (IAR JTAG) и Modbus  и отлаживать модбас с его кабелем  ?  2. Если решить конфликт кабелей нельзя тогда ... Как симулировать прерывания на ногах UART (модбас) чтобы программа зашла в обработчит прерывания модбас ?
    • Автор: Андрей Троценко
      Добрый вечер,мне вот отдали такую штуковину но не могу определить что это,вставил в розетку шнур питания и включил таймер,загорелся красный индикатор но не прошло и 10 секунд я почувствовал странный запах нагрева то отключил таймер,дотронувшись до штуковины та что идет к таймеру я смог лишь на мгновенье она была ужасно горячей и потом очень долго остывала,надеюсь не сгорела,помогите понять что это,заранее благодарю



    • Автор: MikadoTerri
      помогите, делаю этот таймер http://sxem.org/2-vse-stati/22-tajmery/38-tajmer-na-atmega8 и он идет очень медленно, одна секунда равняется 3,5 минутам, как это исправить
       
  • Сообщения

    • Самая частая неисправность в подобных ушах - обрыв проводников в кабеле, обычно в районе ввода в наушник, у регулятора громкости или у джека. Без тестера или хоть простейшей "прозвонки" нечего тут делать.
    • по просьбам телезрителей  , возвращаются в сборку платы Буфер-лимитера + стабы УНА для трешки... НО! делать буду только под заказ. + платы БП (стабы) на Буфер-лимитер  + будут по запросу рассмотрены варианты продажи нижних по снимку плат дискретных ВЫХЛОПОВ  ДЛЯ двухчиповых ЦАП ( только не токовых выходов!)
    • Яхты, виллы, дорогие автомобили...
      А у тебя какой календарь висит в туалете?
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.   Что толку из такого сообщения. Сейчас начни выяснять, что персонаж понимает под теплопередачей и выяснится, что ВСЕ ЧТО УГОДНО.  Приведи в пример ЛБВ - у него электромагнитная волна в замедляющей системе превратиться в эту теплопередачу. Приведи в пример усилитель в криотермостате, где кристалл полевого арсенид-галлиевого транзистора находится при температуре жидкого азота, но не теряет усиления - выяснится, что электрическое поле затвора - это тоже теплопередача. Я же говорю, - шулер. У него теплопередача - это не электромагнитное излучение определенного спектрального диапазона, а какое то свое понятие. Причем произвольно изменяемое по обстоятельствам.  
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon