А вы не догадываетесь почему такая разница в измеренных напряжениях? :)

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет не догадываюсь :(

А почему?

( Сказали А-пора говорить и Б)

Изменено пользователем KT117

Если человеку дать рыбу-он наестся.

Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Прекратим споры.

Сначала результат - диод Д015 (НЕР107). При прозвонке, кстати, абсолютно нормальный, не пробит, не в коротком, падение на переходе 0,56В. Заменен на донорский GUF10M с платы старого монитора. Все режимы стали в норму. На Д08 +12,6В на Д09 +15,2В

Причина чудо-пыли тоже найдена. При работе, непосредственно перед поломкой, сварка проводилась на земле, много травы, пыль от соломы. Сгоревшая трава попала на плату, вероятно что и послужило причиной сбоя. Очень мелкие кусочки, под увеличительным стеклом понять можно что это трава.
Проверял : электрод АНО-21 3мм без отрыва ток 80А. Полет нормальный. Завтра погоняю по полной.

Теперь отвечу на возникшие вопросы. 

@KRAB Вентиляторы 12В 0,3А

@oleg1ma Спасибо за совет. Если что учту на будушее.

@тимвал  Спасибо за то, что указали на очевидные вещи. Бывает что проверяешь проверяешь, а в розетку-то и не воткнул. ;) Я в первом посте указал, что все конденсаторы проверены измерителем ESR и заменой на заведомо исправные. Диоды тоже проверены.

Если кому интересно разобраться можно ли так работать, при отключении конденсатора с013 напряжение на ШИМ поднимается до 18,2В а в полной схеме 14,56В - на пределе старта. 

Всем спасибо и удачных ремонтов.

Изменено пользователем LuckyDay
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, KRAB сказал:

Токовой проверкой нужно проверять!

Я не ремонтник РЭА, простой радиолюбитель. Уже и забыл про такое. Надо освежить память.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

На форуме МОНИТОР - в Энциклопедии - 3 детали и отличный приборчик. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 

Вот им диагностировали, например: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75926&p=2245453&viewfull=1#post2245453

правда автор все свои посты затер на форуме ... но все получилось сразу у него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте, помогите разобраться - принесли на ремонт ресанта САИ 220А GP24. Диагноз был вентиляторы вращаются и горят два светодиода. Заменил силовые ключи на 60n60. включаю в сеть инвертор запустился погас желтый светодиод, цешкой замеряю на выходе 40 вольт. До этого был отключен один вентилятор, так вот я его обратно подключаю снова запускаю, а инвертор не стартует, опят горит желтый светодиод. Отпаял оба вентилятора запитал отдельно вентиляторы оба по отдельности потребляют по 350 мА. Без вентиляторов так же инвертор не стартует. Подключал к инвертору по отдельности вентиляторы инвертор стартует. Подскажите как так куда копать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В сторону книг по устройству-ремонту ИИП, который в твоем аппарате - не держит нагрузку, потому что .... а впрочем - сам потом и расскажешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разобрался в своей проблеме, возросло сопротивление резистора R13 1.2 Ом в цепи силового транзистора блока питания, заменил на новый и все заработало.

 

16 часов назад, KRAB сказал:

В сторону книг по устройству-ремонту ИИП, который в твоем аппарате - не держит нагрузку, потому что .... а впрочем - сам потом и расскажешь!

Подскажите пожалуйста подходящую литературу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

Всем привет.

Прошу вашей помощи.

Ремонтирую сварочный инвертор ресанта 220а GP24.

Неисправность нет дуги, при подносе электрода маленькая искра и все на этом.

1. Силовые ключи установлены 60n60. 

2. на выходе 65 вольт.

3. напряжения на выводах ПУ 1 - 13,9; 2 - 7,1; 3 - 6,2; 4 - 13; 5 - 0; 6 - 0; 7 - 0; 8 - 13,9; 9 - 0; 10 - 4,9; 11 - 0,1; 12 - 0,15; 13 - 1,9; 14 - 0,14; 15 - 14,5

4. в управлении силовыми ключами стоит A3120

5. заметил странность: при включении напряжение на выходе 65 вольт, но когда отключаю один вентилятор то напряжение на выходе понижается в 2 раза.

6. стоит 7815 - на выходе 14,5 вольт, на входе 22 вольт

7. на электролитах 310 вольт

 

подскажите, что в этой ситуации делать?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

Доброго времени суток, у меня такая проблема с ресантой GP79, питание платы управления 11 в, хотя рабочее напряжение должно быть 18.5 в, для питания гальванической развязки и ПУ, LM 317 исправный, до него напряжение 12.4 после него 11, в, при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина? Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в , как будто гдето просадка или скваженность маленькая. Кто сталкивался с такой проблемкой помогите , уже второй аппарат такой попадается)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

LM 317 не может повышать напряжение. Поэтому из 12,4в 18В никак не сделает-для этого нужно на входе иметь 24В . Вот и смотрите схему-где теряется напряжение. Если вентиляторы на 12В и работают-то смотреть схему, провернить трансформатор на КЗ обмотки.  И так далее

Изменено пользователем KT117

Если человеку дать рыбу-он наестся.

Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина?

в том, что в такой постановке - ты просто ЖМОТОКЛИЕНТ ШАРОВЫЙ ... сломался аппарат - тебе нести его в РЕМОНТ ...

В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в ,

отпаяй в другую сторону ... попустит ...

В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:

уже второй аппарат такой попадается)))

со свалки подбираешь или в мастера играешь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Здравствуйте. Нужен совет. Аппарат Ресанта 190 GP79. Отгорел один конец провода от вывода на трансформаторе тока. Трансформатор перемотал на всякий случай. На форуме Володина описан случай ремонта ТТ http://valvol.ru/topic2667.html. Индуктивность вторички должна быть ~14 mH. Я при измерении перемотанного ТТ сжимал половинки сердечника пальцами, индуктивность составила 13 с  "копейками", после того как склеил, осталось всего 9,7 mH. Можно впаять или переделывать? Смотрел схемы кустарных бармалейников, даже проницаемостью сердечника вроде не заморачиваются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

толстый слой клея в зазоре... цианакрилат?... точность и помехоустойчивость немного пострадает.... проницаемость собранного сердечника снизилась... главное  витков чтоб было столько же +/-20%... в следующий раз шлифуй торцы ш-половинок наждачкой 1000  и просто стягивай желтым/синим  скотчем магнитопровод по внешнему периметру ТТ... торцы потом можно залить капелькой эпокси ...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Ресанта 220 GP120 , Не запускались вентилятор и реле, напряжение на D08 было 6 вольт,  заменил D015  HER207 на 80ETH06. Напряжение дежурки пришли в норму , аппарат запустился. При подключении шунта 150А 75 mV загорается желтый индикатор перегрева.Греется R3 10Ком 60 градусов.

Напряжение ХХ 80 вольт при подключении Шунт держит падение напряжения на шунте 40 mV на регулировку тока нереагирует.  Где копать?

Изменено пользователем 444vitali
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...