Здравствуйте.

Собственно всё понятно с темы. Компьютер 2 года не использовался вообще. Достал с него БП для переделки в зарядное, а он не запускается. До простоя все исправно работало. куда смотреть и как его запустить?

если что запускал замыканием зеленого провода на массу. дежурка 5.02 вольта. пробовал на выход +12в вешать нагрузку 40 Ом толку не дало. ШИМ sg6105d http://www.sg.com.tw...5-datasheet.pdf схема похожа на эту но есть некоторые различия в резисторах, диодах не принципиальные. конденсаторов вздутых нет. начал выпаивать которые стоят возле дежурки но безрезультатно. номиналы перемерял -соответствуют.

2d8f02d17636b70150aa6f4ff8f44fc5.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Начните с поиска по форуму ветки про импульсные блоки питания. В частности, про компьютерные. И на сам сайт загляните в поисках похожих статей.

Сделайте необходимые измерения. Там и выводы не за горами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

да я как бы не один испульсник советского производства ремонтировал. Просто там проще есть генератор есть выходная часть, а тут вроде дежурка есть на ШИМ она приходит, а он не запускается. Пытался разобраться что ему нужно для старта и выходит что нужны выходные напряжения, только не написано откуда им взятся пока он не запустился :umnik2: есть предположение что это конденсатор какой-то пересох. Сегодня в тупую поменяю все :big_boss:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...есть предположение что это конденсатор какой-то пересох..." - тупая мысль ... откровенно ламерская ... и совету ПОЧИТАТЬ - ты не внял ... хотя, если при чтении подобного ты видишь 90% незнакомых слов - начни с ремонта торшеров и чайников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

попроще с выражениями. кому торшеры и чайники ремонтировать не Вам решать и если Вы так хорошо знаете как ремонтировать железки это не значит что в жизни Вы с себя что-то больше представляете. Я обратился за советом, а не направлением что ремонтировать. Моя основная работа далеко не с ремонтом связана и выражаться так в мой адрес не стоит. Я Вам не указываю куда идти и чем заниматься. Не нравится что-то прошли мимо и промолчали. В реальной жизни нужно высказывать все недовольство в лицо если хватает смелости, а писателей храбрых в интернете полно начиная с 5-го класса

ёмкость проверял осциллографом с функциями мультиметра. воткнул-и оно пишет какая емкость и как ни странно угадывает и если на конденсаторе 470 мкф то оно показывало 475 и т.д только что нагрузил дежурку на 100 Ом резистор. толку ноль. Конденсаторы дежурки перепаяны все кроме керамических.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.

Собственно всё понятно с темы. Компьютер 2 года не использовался вообще. Достал с него БП для переделки в зарядное, а он не запускается. До простоя все исправно работало. куда смотреть и как его запустить?

если что запускал замыканием зеленого провода на массу. дежурка 5.02 вольта. пробовал на выход +12в вешать нагрузку 40 Ом толку не дало. ШИМ sg6105d http://www.sg.com.tw...5-datasheet.pdf схема похожа на эту но есть некоторые различия в резисторах, диодах не принципиальные. конденсаторов вздутых нет. начал выпаивать которые стоят возле дежурки но безрезультатно. номиналы перемерял -соответствуют.

2d8f02d17636b70150aa6f4ff8f44fc5.png

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Aleksundr, брызгать слюной - не лучшее занятие для обмена опытом. Вы полезли в ремонт, не удосужившись самостоятельно почитать кучу информации в сети. На что и было указано. И что в ремонт нужно с приборами лезть, а не тупо менять конденсаторы.

Даже и высказываясь про конденсаторы, Вы ни разу не упомянули про измерение их ЭПС (ESR). А этот параметр в импульсной технике имеет немаловажное значение.

Потому спец и отправил Вас тренироваться на чайниках. Только и всего.

Примите это как должное и займитесь теоретической подготовкой.

Если же нужны грамотные советы, то задавайте грамотные вопросы. Приведите схемы, результаты измерений с описанием режимов, в которых находится "больной" при этих измерениях и т.п. А то осциллографом емкость измеряли, а привести осциллограммы в характерных точках схемы не удосужились. :(

Так что пока - торшеры. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я Вам не указываю куда идти и чем заниматься.

А это что?

Не нравится что-то прошли мимо и промолчали.

:lol2: :lol2: :lol2:

Изменено пользователем Григорий Т.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зачем флуд не понимаю.

БП отремонтирован. проблема была в диоде в цепи PSON которого на схеме нет. умничайте дальше с чайниками :bye:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...