Перейти к содержанию

Падение Напряжения На Диоде


Гость Иван

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, во многих источниках я сталкиваюсь с подобными фразами "падение напряжения на диоде составляет 0,7 вольта", "диоды Шоттки могут похвастаться низким падением напряжения — всего 0,2 вольта". Что значат эти фразы? Я всегда думал, что падение напряжения в компоненте рассчитывается по закону Ома, как произведение силы тока на сопротивление этого компонента — я не прав?

Если понимать эти высказвыания дословно, то 0,8 вольта превратятся в 0,1 после диода, а 1000 вольт превратятся в 999,3? Неужели диоды вообще не работают при милливольтовых напряжениях? А как тогда устроены процессоры — в них нет диодов? Там же вроде напряжения крошечные? Помогите, пожалуйста разобраться!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, всё именно так. Падение напряжения на диоде нелинейно зависит от тока через него.

Возьмём к примеру даташит на популярные диоды Шоттки 1N5820.pdf

Смотрим график Fig. 3, зависимость прямого падения напряжения от тока и температуры.

post-164632-0-62883400-1386138123.png

Всё понятно?

P.S. Это же относится и к светодиодам. Только там падение напряжения гораздо больше: 3-5В.

И ещё по графикам видно, что при увеличении температуры падение напряжения уменьшается. Поэтому возрастает ток через светодиод, поэтому он сгорает даже при постоянном напряжении питания, если ток не стабилизирован.

P.P.S. Это же свойство используют, если требуется немного понизить напряжение питания. Например напряжение 7.2В можно понизить до 6В добавив последовательно два кремниевых диода.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

То есть диодный мост не поможет выпрямит низковольтовый переменный ток? А как его выпрямляют? Заранее извиняюсь, если задаю глупые вопросы — я действительно полный новичок и стараюсь разобраться. Большое спасибо за ваши ответы, этот форум ускоряет процесс обучения в разы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выпрямляют ток именно диодным мостом и конденсатором.

После диодного моста напряжение станет пульсирующем и уменьшится на величину падения напряжения на двух диодах. Но после конденсатора напряжение выравняется и станет в 1.4142 раза больше действующего значения напряжения переменного тока.

Пример: переменное напряжение 12В, после диодного моста и конденсатора станет примерно (12-0.7·2)·1,41 = 14,946В постоянного напряжения. А если использовать диоды Шоттки, то выпрямленное напряжение будет больше.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Я говорю про переменный ток с пиковым напряжением 0,3 вольта — он через два диода не пройдет, даже если это Шоттки. Тогда как его выпрямить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если это измеритель - использовать обращённые диоды, если это вдруг внезапно силовой выпрямитель :) - использовать синхронный детектор

Feel the difference! ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Германиевые диоды выпрямляют от десятков милливольт, детекторный приёмник на них работает отлично. Туннельные диоды вообще от нуля выпрямляют, правда не более 300 мВ.

Для выпрямления малых напряжений есть два подхода:

1) предварительно усилить, затем выпрямить

2) подать начальное смещение на диоды.

Изменено пользователем oldmao
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Vascom, я, просто, пользуюсь возможностью перенимать знания у опытных товарищей — никакой практической цели, кроме как "стать немного образованней"

eu1sw, ideomatic, спасибо большое — пошел читать про обращенные диоды, синхронные детекторы и ОУ (это операционный усилитель, верно?)

oldmao, и Вам огромое спасибо. Теперь мне тем для самостоятельного изучения хватит на неделю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В мощных низковольтных (3-15 Вольт 200-1500 Ампер) выпрямителях используют многофазные управляемые мосты.Ими.к стати,выход и регулируют. Трансформаторы в них сразу заточены под потери в выпрямителе.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почти.

Сгоревший диод в схеме больше не нужен.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смещение не делается так примитивно, "в лоб"! Вот кусочек схемы, где для выпрямления малых ВЧ напряжений применяется начальное смещение диодов. Напряжение смещения создают два диода (VD1 VD2), точно таких же, как в выпрямителе (VD3 VD4). Это сделано для температурной компенсации: падение напряжения на диодах падает с ростом температура примерно 2 мВ на 1 градус цельсия. Ток смещения через диоды должен быть как минимум в 10 раз меньше тока полезного сигнала, поэтому он ограничен резисторами с большим сопротивлением. На выходе этого детектора имеется постоянное напряжение смещения, его нужно учитывать и компенсировать или включать последующие каскады через разделительный конденсатор (если интересует только модулирующая низкая частота).

post-135973-0-99132300-1386157757.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Интересно, а, кроме как осциллографом или "эмпирически" ... можно как-то измерить падение напряжения (реальное) на выпрямительном диоде /или заменяющем его элементе схемы/?

А то у меня... при токе в 4 Ампера на полевике выпрямителя "теряется" шесть с половиной вольт.

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вольтметр в режиме постоянки показывает ерунду, а в режиме измерения переменного непряжения - показывает напряжение питания... с трансформатора.

В. общем-то, странно... Сопротивление канала полевого транзистора, используепого в качестве выпрямительного диода - при... практически любом токе через него - от полуАмпера и до 8 Ампер - составляет 1, 5-1,6 Ом. ...

Чёрт, схему "раскопал" на КОТ-е, по ссылке с ВегаЛаба, и не могу опять её найти...

Изменено пользователем Falconist

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...

Возвращаюсь к этой теме.

Всё-таки, как учитывать падение напряжения на диодах?

Скажем:

1). Есть маломощная нагрузка.

2). Есть источник переменного напряжения.

ГЛАВНОЕ - отсутствует высокоточный дорогостоящий прибор для измерения ПЕРЕМЕННОГО тока малых величин. (Ну, ДО Ампера, максимум - до 5 Ампер).

И, имеются в наличии достаточно точные Амперметры для измерения постоянного тока.

Скажем, последовательно с нагрузкой я включаю свой Амперметр:

post-154529-0-16438200-1472763214_thumb.jpg

Но ведь, при этом - в нагрузку будет идти напряжение источника МИНУС дважды - падение напряжения на диодах... (ну и, собственно, падение напряжения на шунте измерительного прибора)...

Мелочь, а, неприятно. А ведь при этом - Амперметр будет показывать не тот ток, что нагрузка потребляет от источниа напряжения...

Предположительная ситуация: Необходимо достаточно точно (+/- 5%) измерить характеристики сетевого трансформатора - с выходом в 3,6-3,9 вольт, током нагрузки (номинал) - 0,025 А.

Или, ... подобрать из ламп накаливания эквивалент нагрузки для бытового трансформатора в 20 китайских Ватт. Чтобы определить его реальную долговременную мощность. (Типа, при каком токе и какая просадка по напряжению, когда греться начинает, до какой температуры нагревается, и так далее)...


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чёт у меня при разных токах и на различных нагрузках на практике реально всё отличается от теоретических ... "datasheet"-ов... И Шоттки втыкал, и на полевиках экспериментировал, всё-едино, промер обычным вольтметром "падение напряжения" на диоде каждый раз показывает ахинею...

Надеялся, что где-то это уже давно учтено и ... ну, хоть кто-то знает.

А то получается, что я опять вопрос задаю... не имеющий решения. ;) ?

Был в моей рабочей практике вопрос ... просто по математике.

Имеется длинна хорды и имеется длинна дуги. Между двумя точками. Вопрос, реально ли с помощью стандартных форму вычислить радиус?

Не берём во внимание "метод ... (удалил) подбора в автокаде. (во блин, уже дал подсказку... :blink: )

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема измерения неверная. Т.к. Вы будете измерять пульсирующий ток. А что за головка используется в качестве амперметра (что именно она измеряет - среднее, пиковое, среднеквадратическое значение) Вы, естественно, не знаете. Т.е. измеренный ток изначально имет существенную ошибку.

Для измерения параметров трансформатора возьмите два вольтметра переменного напряжения. В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор (номинал зависит от тока и диапазона измерения напряжения одного из вольтметров), на котором будете измерять напряжение для вычисления тока нагрузки. Второй вольтметр подключите непосредственно к выводам обмотки трансформатора.

Задавая нагрузкой необходимый ток, измеряйте напряжение на вторичке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема измерения неверная. Т.к. Вы будете измерять пульсирующий ток. А что за головка используется в качестве амперметра (что именно она измеряет - среднее, пиковое, среднеквадратическое значение) Вы, естественно, не знаете. Т.е. измеренный ток изначально имет существенную ошибку.

Ну, про пульсирующий ток я и так понимаю, Тут вообще отдельный разговор... наверное.

Для измерения параметров трансформатора возьмите два вольтметра переменного напряжения. В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор (номинал зависит от тока и диапазона измерения напряжения одного из вольтметров), на котором будете измерять напряжение для вычисления тока нагрузки. Второй вольтметр подключите непосредственно к выводам обмотки трансформатора.

Задавая нагрузкой необходимый ток, измеряйте напряжение на вторичке.

Не (поймите правильно) спорю. Всего-лишь пытаюсь как-то для себя проанализировать.

В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор
Задавая нагрузкой необходимый ток,

- тут явное противоречие. Точный резистор - постоянный. Задавать нагрузкой необходимый ток - использовать переменный. При этом точность стремится к постпохмельному треммору.

Более того, после того, как я задам необходимый ток - мне потребуется ещё и достаточно точный Ом-метр.

Ещё Более того, вольтметр подключенный к обмотке трансформатора и вольтметр подключенный к резистору - нагрузке трансформатора (который так-же подключен к трансформатору) ... могут своими показаниями... показать лишь разницу напряжений - то-есть, падение напряжения на проводах... к резистору.

И, опять-же, я трансформаторы приводил как один из десятков примеров.

Мне не требуется измерять напряжение.

Мне требуется измерять ток. Но, с учётом падения напряжения на выпрямительных диодах.

(измерять переменное напряжение на шунте... - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, когда падение напряжения на этом шунте в десятки раз меньше падения напряжения на диодах выпрямителя к вольтметру - абсурд).

Один из наиболее "неудобных" вариантов: к обмотке в 20 Вольт я подключаю две 12-Вольтовые лампочки, соединённые последовательно. Это могут быть на 1,2, на 5, на 21, на 55 или 60, или даже на 110-115 Ватт лампочки.

Обмотка трансформатора может быть и на 3 Вольта. А, искать в качестве эквивалента нагрузки сейчас ТАКИЕ лампочки - геморр.

Это могут быть и светодиоды (с "гасящими" резисторами или своими "драйверами".) Посему - в вышеприведённой схеме и писал, что нагрузка может быть как активной, так и....

Пусть обмотка не 20, а 30 вольт, Лампочек у меня "вагон и маленькая тележка", комбинируя последовательно-параллельное включение я могу задавать почти любой вариант нагрузки. Но ведь у ламп накаливания - абсолютно нелинейное сопротивление. Остаётся лишь достаточно точно измерить ток. КАК?

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку