Перейти к содержанию

Таймер В Mcs-51, Модуль Таймера


Ned Flanders

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Приложенное изображение - это циклограмма обработки детали. По сути время операции - это задержка.Величина R0 - число обнулений таймера за необходимое количество секунд, а R1 - необходимое число повторений (в том случае если время слишком большое). Таблица, как говорят, правильная. Как получились R0 и R1 я понимаю. Объясните пожалуйста, как получаются такие значения в модуле счетчика? Как найти модуль счетчика?

(Длительность машинного цикла: 1, 085 мкс, инкремент таймера/счетчика выполняется в течение каждого машинного цикла, количество переполнений таймера за 1 сек = 14., интервал времени, в течение которого происходит переполнение равен 0,071 сек.)

Алгоритм предполагает следующие действия:

1) Инициализация – начальная настройка программы и МК. Происходит размещение констант и переменных в регистрах, которыми будет пользоваться программа; назначение указателя вершины стека; настройка регистров специального назначения;

2 переключение на банк необходимой операции и загрузка числа обнулений таймера за необходимое количество секунд и необходимое число повторений в регистры R0, R1 соответственно, установка таймеров в 16 разрядный режим работы (Т0М1=0, Т0М0=1);

3) вычисление скорости подачи и глубины резания;

4) при большом значении времени загрузка аккумулятора числом повторений, обеспечивающим нужное время;

5) вычисление времени протекания операции и соответствующего ей кода;

6) загрузка в порт кода выполняемой операции, включение подачи привода и запуск таймера Т0;

7) инкремент ТF0 и контроль его ненулевого значения;

8) пока ТF0 не равен 0 – переход на инкремент таймера, при TF0=0 переход к декременту регистра R0;

9) декремент регистра R0 и контроль его не нулевого значения, пока R0 – не ноль, переход на инкремент таймера, когда R0 равен нулю, переход на декремент аккумулятора;

10) декремент аккумулятора и контроль его не нулевого значения, пока R1 – не ноль, переход на инкремент таймера, как только R1 равняется нулю, переход к подготовке следующей операции;

11) повтор со 2-го по 10 пункты для следующей операции и т.д.

(…)

Завершение работы программы.

post-181786-0-91517100-1402169854_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ned Flanders, как вы собираетесь писать программу, если не знаете ответа на самый простой вопрос?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да наверное простой вопрос, но проблема в том, что мне никто не объяснял - просто сказали что нужно сделать эту работу. А программу писать пока не надо - нужен только алгоритм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ned Flanders, дай бог памяти, в МК51 два 16-разрядных таймера/счетчика. Что мешает их при необходимости объединить?

Наверное ничего не мешает. Ответьте, пожалуйста, если знаете, на мой вопрос: Как получить модуль счетчика? или Как он был получен в таблице, представленной выше?

Ned Flanders, как вы собираетесь писать программу, если не знаете ответа на самый простой вопрос?

Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Время операции делить на время цикла. Наверное, так.

Время цикла - это Вы имели в виду время командного цикла. А как его определить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ned Flanders, вы наверно знаете, что 16-ти разрядный счётчик считает по модулю 216=65536? Получить нужное время задержки с таким значением модуля не всегда получается. Поэтому рассчитывается ближайшее меньшее значение модуля для целых значений повторений.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

908854ad67a5c011cce057b917c64d13.gif

Подсказать?

Смотрите:

(Длительность машинного цикла: 1, 085 мкс,

Если время операции поделить на 1,085 то получим например в первой строке 3720000 мкс / 1,085 мкс = 3428571,429. Почему в модуле счетчика T0 64691 ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ned Flanders, вы наверно знаете, что 16-ти разрядный счётчик считает по модулю 216=65536? Получить нужное время задержки с таким значением модуля не всегда получается. Поэтому рассчитывается ближайшее меньшее значение модуля для целых значений повторений.

Григорий, Вы не могли пояснить это на моем или на каком нибудь более простом примере?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Учтите еще R0 R1.

Каюсь, я не разбираюсь в данных вопросах. Поясните, если Вам не трудно, это на моем примере. Покажите как по формулам получить значение модуля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3720000 мкс / 1,085 мкс = 3428571,429

3428571,429/65536=52.316 округляем до целого - 53

3428571,429/53=64690

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Потому, что R1=53.

Ну там на самом деле должно быть вместо R1 R0, а вместо A R1. 53 - это столько раз переполняется таймер за время операции т.к. таймер переполняется каждый машинный цикл, который длится 0,071 сек, 3,72/0,071 = 53.

3720000 мкс / 1,085 мкс = 3428571,429

3428571,429/65536=52.316 округляем до целого - 53

3428571,429/53=64690

Спасибо Григорий, все понятно! Я не знаю как тут на форуме сказать спасибо. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...