Перейти к содержанию

Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Лучше бы услышать спецов(я таким не являюсь), но коль желающих нет,скажу своё мнение, которое может быть ошибочным.На осциле может быть просто глюк при измерении, я бы проверил форму тока, включив резистор 1ом в разрыв первички СТ и подключил паралельно ему осцилограф.

так и сделал,а на выход еще не цеплял..

Изменено пользователем coshey
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

нагрузил выход сварочника резистором 1.5 Ом, по +300В лампа 200Вт в разрыв, лампа горит почти в полный накал, резистор на выходе греется.

на З Э ключах вот что

post-124919-0-04194100-1416512916_thumb.jpg

на выходе 11, 14 микрухи

post-124919-0-77860700-1416513040_thumb.jpg

может осциллограф глючит

Изменено пользователем coshey
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

нагрузил выход сварочника резистором 1.5 Ом, по +300В лампа 200Вт в разрыв, лампа горит почти в полный накал,

может осциллограф глючит

Не глючит, это он тебе показывает, что-бы ты лампу убрал.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мастера ЧАЙНИК ставят

уже один ЧАЙНИК есть))), а электрочайника у меня нет, поставил плитку 1кВт.

на выходе переменный резистор 1.5Ом по виду на несколько киловатт

post-124919-0-69661800-1416597251_thumb.jpg

ручка регулировки "тока" в мин. положении, балласт греется, плитка нет, транзисторы тоже нет. сигнал на З Э нормальный.,

начинаю плавно уменьшать сопротивление на балласте, доходит до 1 Ом и наверное срабатывает токовая,

начинает греться и плитка и балласт.

дальше уже наверное надо убирать плитку???, если я поставлю автомат вместо плитки, спасет ли он ключи в случае чего????

да, транзисторы поставил HGTG30N60A4D

Изменено пользователем coshey
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"... по виду на несколько киловатт..." - не смеши ... :)

автомат не спасет ... да и плитка должна стоять после "сетевых банок" - тогда с нее хоть какая-то польза ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"... по виду на несколько киловатт..." - не смеши ... :)

автомат не спасет ... да и плитка должна стоять после "сетевых банок" - тогда с нее хоть какая-то польза ...

плитка естественно стоит посте диодного моста и кандеров, я хоть и чайник но не вчерашний и даже не позавчерашний, память иногда отказывает но не часто.

у сварочника на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении это 25А на ХХ у него 65 вольт, значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось без плитки..

перед эти я уже проделывал проверку защиты по току., подавал 0,6В и 3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у сварочника на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении это 25А на ХХ у него 65 вольт, значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось без плитки..

перед эти я уже проделывал проверку защиты по току., подавал 0,6В и 3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ????

Еще нужно контролировать напряжение на нагрузке, и не факт что при этом был ток в 25ампер.А лучше всего для ремонта иметь контрольный шунт и амперметр включенный последовательно с Вашим баластом.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При таком токе и баласте вылететь могли только левые ключи, если конечно мертвое время в порядке.Можеш присылать, сделаю. :)

Изменено пользователем oleg1ma
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным

модераторы закройте тему..

Изменено пользователем coshey
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным

Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным

Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...

полностью не согласен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так давайте проголосуем. Я согласен с мнением тимвала.

Минуса не ставил.

Изменено пользователем cuzikov

На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...