Перейти к содержанию

Помогите, Подкиньте Идейку С Дымоудалением.


Рекомендуемые сообщения

Вообщем есть объект с пожарной сигналкой и дымоудалением. Вентиляторы стоят с очень мощными движками, вытягивает так, что подвесной потолок на дыбы стает и окна чуть ли не выдавливает. Естественно менять не кто двигатели на менее мощные не собирается. Что можно сделать в данном случае? Мож кто подскажет, а то уже голова трещит =)

Есть дверь с электроприводом. Возможно ли ее подключить так чтобы она открывалась на какое то время? Модель не помню двери, уточню на днях.

Но может кто знает альтернативные варианты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Суть системы-дым удалить! И пофиг на потолки и окна.

А дверь откроешь-тягу создашь!Вообще никто не успеет свалить и к приезду пожарных ваще нифига в конце концов не останется...

Об этом подумал?

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

альтернативный вариант.....- еще 1...2 вентилятора = нагнетающих фреон

в Нашей системе (Военная разработка 80...90г) пожаротушение делалось фреоном,а после когда ужо все .... включалось фреоноудаление, а там без разницы с открытыми дверями или закрытыми.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а там без разницы
Ну,в общем то да.После контакта фреона с пламенем.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны

Кто не в курсе фреон в пламени разлагается с образованием фосгена.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фосген

Лучше тогда двуокись углерода из баллона закачивать.Хотя при высокой температуре двуокись переходит в монооксид углерода. При отравлении монооксидом будешь выглядеть как живой.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Суть системы-дым удалить! И пофиг на потолки и окна.

А дверь откроешь-тягу создашь!Вообще никто не успеет свалить и к приезду пожарных ваще нифига в конце концов не останется...

Об этом подумал?

Вы живете в идеальном мире, мне нечего думать, есть задание, ищу варианты решения.

При огромной тяге вентиляторов в здании создается чуть ли не вакуум(тяжело открыть двери, а если приоткрыть немного ворота, то двери можно спокойно открыть, проверяли на опыте.

Менять там никто ничего не будет.

Мне больше интересно, возможно ли к сигналке подключить ворота

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Вы уверены, что дверь может скомпенсировать тягу вентиляторов ? Может озадачиться поиском источника "ложняков" ? Или у вас так часто пожары случаются ?

P.S. Не издёвка. Сам и в этой области подрабатываю.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все "идеи" по системе дымоудаления прописаны в нормативный актах, которые реализовываются в проекте. Там, в том числе, оговорена скорость воздушного потока. А если двери не откроешь из-за большого напора воздуха, то дополнительно устанавливается компенсационный клапан.

Однако сомнения берут, мил человек, что установлены вентиляторы слишком мощные. Наверняка по проекту. А помещения вот перекраивались, возможно изменено сечение шахты дымоудаления, вот и потолок стал на дыбы вставать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Однако сомнения берут, мил человек, что установлены вентиляторы слишком мощные. Наверняка по проекту. А помещения вот перекраивались, возможно изменено сечение шахты дымоудаления, вот и потолок стал на дыбы вставать.

Все намного проще, просто перекрыли тамбура дверьми, которых нет в проекте. Сам давичи принимал на обслуживание тсж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если есть возможность , можно сделать подпружиненную форточку. Она будет приоткрываться и компенсировать разрежение.

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...