Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Как так? Странно...почему тогда у меня всё работает отлично.? Да, может я с ёмкостью и загнул, наверно надо 0,1мкф на 600вольт. Зато такие выбросы у меня исчезли на выходе трансформатора.

Вот собранный преобразователь со стабилизацией +-100вольт. Всё отлично работает уже не первый год.

5c1cda79cdae7_-2000.thumb.jpg.e8754e4bffc840cc4252a7593494b6c7.jpg

100_3100.jpg.a1dab46ccaf2e2dd0f350a4f44a96444.jpg

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 32,6т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • Starichok

    1131

  • Григорий Т.

    1305

  • VDIJ

    1034

  • BAFI

    1336

это тебе только кажется, что отлично...

если уж хочешь избавиться от выбросов, то нужно ставить снабберы ПРЯМО на вторичные обмотки, а не конденсаторы после диодов.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Снабберы как раз и не помогали..это от дросселя были выбросы. Ставил для эксперимента снаббер параллельно дросселю.Выбросы заметно уменьшались. Ну если не захочет человек, пускай не ставит. Я всего лишь предложил. Мне помогло избавится от таких выбросов. А ставить или нет ,это уже его дело.

Правда выбросы были по меньше.. типа таких.

5c1cdf383eb77_.jpg.0b575d420703d9906e0385ea6123d9b8.jpg

 

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 часа назад, Kraftverk сказал:

Зато такие выбросы у меня исчезли на выходе трансформатора

Конденсаторы у вас небольшие или Ls сглаживает негативные последствия применения такой схемы. Правильнее поставить до дросселя не конденсатор, а снаббер. Потому, что зарядка-разрядка керамики 1,0мкФ прямой подачей прямоугольного импульса напряжения равносильна кратковременному КЗ выпрямителя. Если нет стабилизации и Кзап близок к 100%, то режим работы выпрямителя с конденсаторным фильтром облегчается. Но только не в пусковом режиме :wacko:

 

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Vslz сказал:

или Ls сглаживает

Точно , а если дроссель со вторички убрать и использовать увеличенную Ls для ограничения скорости нарастания тока , по-моему так лучше , даже иногда пнн проскакивает и частота колебаний в паузе пониже.

Скрытый текст

5c1d1e9669499_380023.thumb.PNG.b1534c6ce1ff9299cee0092c70077e9f.PNG

напряжение на ключе (синь) небольшое и потери включения от перезаряда С7 небольшие , красным -ток , зеленым- затвор Кзап.0,23

5c1d1f4769f45_380044.thumb.PNG.b9219e08bf6eb28eeb4d6d61ef298b90.PNG

Кзап.0,44 Ls успела разрядится до включения , боди-диод закрылся. бирюзовым-потери. Тут конечно пригодится режим каррент мод или можно поиграться с С4 , сделать параметрическое ограничение рез. контура .

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем доброго времени суток, опробовал трансформатор + дроссель для своего полумостового DС/DС. Расчет :

image.thumb.png.cd3f6fe580563496ecbb29443a842c45.pngimage.thumb.png.055c1e0dbde72e6bbb125a206dbe51c2.png 

Намотка  (слева - дроссель , справа трансформатор, на бумаге написаны их измеренные характеристики с помощью LCR-метра)

image.thumb.png.45fda25080b927e19f5a7f1b289c7a7c.png

Преобразователь запустился как обычно, при нагрузке в 0,1 Ампер выбросы доходили до 750 Вольт, что привело к открытию обоих транзисторов с характерным "бахом"!)

image.png.eb8e8cab1837a2319e3874f8d6d13ba2.png

Решил что все таки дело в большом дросселе по выходу, перепаял его на валяющийся по рукой в 425 мкГн. Пики чуть уменьшились и период переходного процесса уменьшился с 720 нс. до 560 нс.

image.png.62bd0064e085a24a284a17751808dd29.png

Далее, решил проверить предложение :

9 часов назад, Kraftverk сказал:

Почему у вас шим постоянно почти 50%. у вас же стабилизация.? Попробуйте поставить после диодного моста но до дросселя конденсатор плёнку на 1мкф 600вольт.

Напаял 0,1 мкФ пленку по выходу диодного моста, вышло неплохо :

image.png.0c7c6d7483a344ee63ca81a2c757e1ba.png

Исходя из всего этого имеется масса вопросов:

1. В следствии чего происходит выброс при запирании верхнего ключа, участок №1?

2. Из за  чего может происходить переходной процесс участка №2 и 3. Ну и собственно то что бороться с участком №2 нужно снаббером я понял, а вот как задавить 3 участок, мне не ясно.

image.png.8b6e033349c80562091baa8357dc9f77.png 

3. На сколько верный расчет сейчас трансформатора и дросселя?

 

И перезалил PCB платы заново, чтобы можно было оценить разводку.

 

 

DC_DC_380_1.5kW.rar

Изменено пользователем BARS_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Диоды выходные - со снабберами? А вы уверены, что осциллограф не "фантазирует"? В ваших картинках на трансформаторе амплитуда значительно превышает питание, а этого не может быть - боди-диоды при прямом смещении - не более 1-1,5В :wacko:

Расчет трансформатора снова без запаса. Амплитуда на вторичке должна быть в 1,5-2 раза выше выходного. Дроссель надо пересчитать, греться он будет сильнее.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вобщем...если бы мне нужен был такой преобразователь..то я сделал като-так выход. Чем больше индуктивность дросселя тем больше у вас всплески на трансформаторе. А 2мГн...это уже конкретный перебор...Откуда такая зверская индуктивность?  И второе, зачем вот эти катушки непонятные(обвёл зелёным)? и зачем столько микрофарад на выходе?.. Да и намотайте вы уже не 45 витков, а 55. У вас регулировки по напряжению не хватает. Сами то по осциллограмме не видите?  Вон в комповых БП  наматывают выходные обмотки на двойное выходное напряжение Если надо 12вольт мотают на 24 вольта.

5c137d8646cf7_.jpg.0ec79ae9f03b725df7012afee54e9914.thumb.jpg.81c30c0a8a116aae1740014fee39ca7d.jpg

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@BARS_

Вот вы щас намотали трансформатор...да возьмите и прогрузите его на активной нагрузке. до нужной вам мощности. Посмотрите амплитуду на выходе ,че их мурыжить туда сюда. Не хватит амплитуды, домотайте выходную обмотку... и оставьте его в покое.

Вот как на схеме.

5c137d8646cf7_.jpg.0ec79ae9f03b725df7012afee54e9914.thumb.jpg.2cd2fbebde075b7a5e5854394d27a3c6.jpg

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@BARS_

По картинкам получается что на одном из полупериодов по схеме болтается куча реактивных токов, второй вроде бм. Вот почему так? Пока в голову пришел лишь один вариант - диодный мост на вторичке живой? Возможно на один из полупериодов он разомкнут, или схема или диод сдох, проверь.

1. Выбросы происходят вследствии наличия индуктивности потерь в трансформаторе, вот ты измеренные данные транса привел, кроме Ls. Замкни вторичку, и измерь индуктивность первички. Считай что Ls последовательна первичке, пока идет отбор мощности Ls замкнута первичкой и ключем. Как только ключ выключается, энергия накопленная индуктивностью потерь не дает току в цепи сразу прерваться и разгоняет напряжение до значений которых достаточно что-бы ток продолжал течь в цепи ..

2. Это те самые реактивные токи которые не уходят в нагрузку, а болтаются по схеме и греют все что можно и ненужно. Основной источник их та самая индуктивность потерь и накопленная энергия в ней ,котороя в моменты разрыва вторички, например в мертвое время (начало зоны 3), или, почему-то, в рабочей зоне (2) одного из полупериодов, на что я и обратил внимание, болтается по всей схеме.

3. трансформатор и дроссель рассчитаны на первый взгляд правильно. По крайней мере с этими номиналами такого треша как на осциллке быть не должно..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все проще - картинка зависит от того куда@BARS_ прицепил крокодил щупа. Если на среднюю точку конденсаторов( которой нет) то колебания средней точки ключей в полу-периодах были-бы симметричные . 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, Vslz сказал:

Амплитуда на вторичке должна быть в 1,5-2 раза выше выходного.

 

8 часов назад, Kraftverk сказал:

Вон в комповых БП  наматывают выходные обмотки на двойное выходное напряжение Если надо 12вольт мотают на 24 вольта.

в комповых БП это вынужденная мера.

при переключении беспереойника на батарею или обратно на сеть есть пауза несколько миллисекунд. и БП должен продолжать работать во время этой паузы. поэтому сделан такой огромный запас по амплитуде на вторичке.

но тут еще надо сделать оговорку, что конденсаторы в выпрямителе должны иметь достаточную емкость, чтобы они не разрядились до срыва работы стабилизации.

а барсу и на фиг не нужен такой огромный запас...

у него и так получился большой запас по амплитуде, так как он в программе неправильно задал рабочее время для тл494 - нужно задавать реальную величину 0,45, а не вымышленную 0,4.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вот печать не могу посмотреть, ввиду отсутствия альтиума, но думаю что таки надо внимательнее отнестись к паразитным емкостям/индуктивностям. И я еще думаю что ХХ для 1,5 кВт-ного БП не самый лучший режим для получения ровненьких прямоугольничков на ключиках.

Непонятно что происходит со стабилизацией. (на это уже обратили внимание) Я бы первым делом обратил внимание на тот факт, что скважность импульсов близка к максимальной при отсутствии нагрузки. Возможно оттуда еще одни уши торчать будут.

А еще интересно, почему такая ассиметрия в формах импульсов положительной и отрицательной полярности. Если это работа паразиток, то тогда не все они в трансформаторе, явно. Возвращаемся к пункту 1 - печать. Думаю не лишним было бы вспомнить про magic beads

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени . Решил задать вопрос тут так как после создания темы меня заблокировали по не понятней причине . Имеется модуль dps 3012  питается от транса 27в 10ампер . Перестал работать не с того , входное питание тож норм а вот при подключении нагрузки напряжение падает и ток 0 . Например выставляю 15в и ток 1а подключаю свинц аккум как бы на зарядку и на экране нарряжение показывает что есть на аккум и ток 0 . И не вырубаеться модуль обычно при замыкании он отключается . Что может быть помогите 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да сто пудово ,эти паразитные колебания вносит дроссель.

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Radio9955 сказал:

после создания темы меня заблокировали по не понятней причине

причина должна быть понятна - неадекватный ник admin admin

на форуме может быть только один админ - хозяин форума.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Candid сказал:

\\\\\\\\\\\\\\

А как проверить подскажите ?

Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мультиметром и осциллографом. а также активно используя свой мозг по его прямому назначению...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, Radio9955 сказал:

Что может быть

он просто сломался! В твоем случае - обращение к специалисту ЛИЧНО, а не шатание по форумам с протянутой рукой ... ничего путнего из этого не выйдет - Клиентам с "0" знаниями - не подают!

2 часа назад, Radio9955 сказал:

как проверить подскажите ?

написание мануала по ремонту - от 10-20 у.е. за страницу А4. Ты готов оплатить развернутый мануал? :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 22.12.2018 в 13:21, Starichok сказал:

при переключении беспереойника на батарею или обратно на сеть есть пауза несколько миллисекунд. и БП должен продолжать работать во время этой паузы. поэтому сделан такой огромный запас по амплитуде

Обычными являются требования (относятся не только к компьютерным ИИП), согласно которым ИИП должен держать выходные напряжения в течении >1 периода сети (20мс минимум). Для этого делается запас.  

Чтобы сохранить режим CV во всем диапазоне напряжений, имея небольшой запас по Кзап, придется ставить накопительные ёмкости существенно бОльшей величины. А это испортит и без того невысокий коэфф. мощности. 

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня. Может повторю вопрос, пролистав форум не увидел проблемки что у меня. Собрал схемку, Бп расчет на 60В и 2А тоесть трансформатор. Первый запуск через лампу, нормально, напряжение на выходе холостой 80в. При нагрузки лампу не ставил, подключил сопротивление 180Ом, схема сразу уходит в защиту. Отключал защиту пробывал, горела IR и ключи. Буду благодарин за помощ. Блок делаю для Зарядки литивых батарей 48в.

схема.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vslz сказал:

Обычными являются требования (относятся не только к компьютерным ИИП), согласно которым ИИП должен держать выходные напряжения в течении >1 периода сети (20мс минимум). Для этого делается запас.

для личного творчества можно и забить на такие требования...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...