Перейти к содержанию

Термостат На Attiny2313 И Ds18B20


Yanshun

Рекомендуемые сообщения

Первый знак не актуален. Посмотрю что есть скину, могу с платой. У меня сделана на двух платах, что-бы уменьшить размеры терморегулятора.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вопрос такой, можно первый индикатор заменить 3 светодиодами и нужно ставить резисторы для светодиодов. Индикатор с общим катодом. Первый индикатор нужен только для того что-бы информировать в каком режиме настроек находишься.  Прикрепляю рисунок платы индикатора.

Настройка температуры горит диод D

Настройка Гистерезиса горит диод G

Настройка датчика в плюс горит диод А

Настройка датчика в минус горят А и G


 

3LED.JPG

Изменено пользователем lukinov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

@lukinov Добрый вечер.

Хорошая идея со светодиодами, хотя я до конца не вник, в трудности доставании индикатора на 4-символа.
Точку почему проигнорировали?
И желательно Вашу идею выложить с прошивкой, (или хотя бы сылку на нее), т.к. в данной ветке нет прошивки с корректировкой датчиков, хотя я не понимаю в надобности этого, врят-ли кто будет собирать его,  есть доступ к лабораторным измерительным приборам, это любительский проект, хоть и обладает хорошим набором возможностей. 
Хотя самовнушение дело каждого. 
Удачи.

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Просто 3 значных много а на 4 нет. Корректировка датчика есть в этой прошивке, не знаю зачем автор это сделал. Но раз есть, нужно будет как-то отличить. Точка информирует включён нагреватель или нет. Горит включён, не горит выключен.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@lukinov Доброе утро.

Желательно сделать схему с ПП, вашего варианта, и указать какую именно Вы использовали прошивку, чтобы не было путаницы. Вдруг кто-то решит повторить Ваш вариант.
Ждем завершения Вашего варианта, повторенного в железе с предоставлением фото.
 

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё испытал. Работает всё правда пока не установлен оптрон.  Вот фото все виды остальное в архиве. Единственное что хотелось бы чтобы можно было изменять температуру аварийного отключения и поднять верхний предел хотя-бы до 40 градусов. Рисунки нужно смотреть с низу в верх. 1 Платы, 2 Температура измерение, 3 Установка температуры, 4 Гистерезис, 5 Корректировка датчика в плюс, 6 Корректировка датчика в минус. 


 

Датчик в минус.jpg

Датчик в плюс.jpg

Гесирезис.jpg

Установка Т.jpg

Измерение Т.jpg

ВИД верх.jpg

ВИД низ.jpg

Termik ATtiny2312 0.1.rar

Изменено пользователем lukinov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@lukinov Аккуратно  вышло, молодец :)

Ваш вариант предназначен для инкубатора, теперь понятно зачем корректировка датчика, хотя я думаю, что это лишнее. Без доступа к эталонным  приборам.
Вроде Вы планировали использовать 3 сегмента, а не достающий заменить на светодиоды, нашли в закромах 4-х символьный индикатор :)
На схеме у Вас симистор, а на деле реле. Реле сразу рекомендую заменить, сколько погорело их в инкубаторе, какие они не были бы. Разница лишь в продолжительности вкл/выкл, все горят. Нагрузка всего-лишь лампа на 150 Ватт. Даже 30А реле залипают. Пройдено.
Светодиод, как я думаю, лишний. На индикаторе видно, работает или нет. Хотя это дело каждого.
Надеюсь на продолжение Вашей идеи, реализация в инкубаторе.

За архив благодарю.

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лампы не использую не когда, они используются из за безвыходности и не желания заменить на нагреватель хотя-бы спираль от утюга. Реле включается в работу только тогда когда температура превысит, а так контакты всё время замкнуты.  Работает только симистор.  Автор корректировку датчика сделал ему видней, хотя считаю что это лишнее.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.11.2017 в 21:25, lukinov сказал:

Вопрос такой, можно первый индикатор заменить 3 светодиодами и нужно ставить резисторы для светодиодов. Индикатор с общим катодом. Первый индикатор нужен только для того что-бы информировать в каком режиме настроек находишься.  Прикрепляю рисунок платы индикатора.

Настройка температуры горит диод D

Настройка Гистерезиса горит диод G

Настройка датчика в плюс горит диод А

Настройка датчика в минус горят А и G


 

я бы лучше ключики  в корпусе SOT-23 поставил, место не занимают и портам МК веселее  . Что нибудь на подобии этой схемки

схемка.JPG

Изменено пользователем evgkg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо попробую разместить. При общем катоде на в нашем случае на pin 8 2313 будет высокий уровень а на сегментах низкий. Если по твоей схеме поставить n-p-n транзистор светодиоды светиться не будут. Наверно нужно p-n-p поставить. Правильно так будет или я ошибаюсь.


 

Изменено пользователем lukinov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ser_ega Доброе утро.

Можете использовать любой NPN транзистор на ток Коллектора не менее 0,3-0,5А и напряжения выше 15В. 
Какой у себя найдете, то и ставьте. 

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Собрал первый вариант,для ТЭНа, показания на 10 градусов выше,это специально в прошивке или я чтото накосячил?:huh:

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Mahno Добрый вечер.

Если у Вас есть термометр, которому Вы доверяете и при замере температуры у Вас такая разница, тут только одно - брак датчика.
В данных прошивках подобного не заложено.
Так-же некоторым, кто собирал, на данных датчиках, но очень редко, нужно изменять номинал подтягивающего резистора на  4к7 в ту или иную сторону, обычно уменьшают сопротивления, чтобы значения температуры "устаканились", но повторю это очень редкие случаи. Обычно такое происходит при "паразитном " питание, но эта схема не относиться к нему.
Мой совет заменить датчик.
 

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.11.2017 в 16:00, Yanshun сказал:

Разница лишь в продолжительности вкл/выкл, все горят. Нагрузка всего-лишь лампа на 150 Ватт. Даже 30А реле залипают. Пройдено.

 Не согласен. В советские времена делал автоматический инкубатор для себя. Не то, чтобы очень серьезно занимался, но несколько поколений  вывел, а потом,  набаловавшись, продал. Подогрев делал на  ЛН. Считал и считаю, что  это самый удобный и безопасный вариант.  Автоматика нагрева у меня основывалась на  электроконтактном термометре  с э/магнитным реле ампер на 5. И ничего не залипало и не подгорало, хотя никакого гистерезиса, естественно, не существовало.

Помогай советом-не возносись при этом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А кто нибудь такие нагреватели пробовал применить ? ТЫЦ.

У меня в балконном хранилище объём обогревался 15 Вт "накалкой". До уличных -30 хватало. Единственный минус - упаковывать лампу, что бы не засвечивала картофан.  В эту зиму пойду с такой грелкой. 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 22.11.2017 в 17:50, Yanshun сказал:

@Mahno Добрый вечер.


Мой совет заменить датчик.
 

Датчики подкидывал другие,но из одной партии.Подтяжку не менял.Я вобщето думал если датчик цифровой то и код температуры оин на всех:huh: 

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сколько пробовал ds18b20 - ни один(!) не врал на столько, максимум 0,1С. Либо вообще макс. значение показывал(откровенное китайское г) - лечится уменьшением резистора подтяжки вплоть до 2,4кОМ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

@sergant-100 Добрый вечер.

Это у Вас в комнате 30 градусов на момент съемки или датчик такой у Вас?
Дисплейчик от часов, красивые цифры, мне такая форма больше нравиться. 
Крайне рекомендую использовать модифицированный супервизор.

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Yanshun сказал:

@sergant-100 Добрый вечер.

Это у Вас в комнате 30 градусов на момент съемки или датчик такой у Вас?
Дисплейчик от часов, красивые цифры, мне такая форма больше нравиться. 
Крайне рекомендую использовать модифицированный супервизор.

Добрый вечер.

В комнате 21 градус.

Дисплей использовал от мультиварки, так как на роботе их достаточно. Супервизор я использовал как в схеме. Отключал на момент прошивки.

Датчики брал в Чип и Дип. И все на 9 градусов в плюсе. Попробую понизить подтяжку, после отпишусь.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

заметил такой недостаток.

При стабильной температуре воздуха, показания бывают прыгают +\- 0.3С.

Кто знает как от этого уйти? думаю правильным будет как и заявлено +\- 0.1С

PS Зачем ставить стабилизатор аж на 1.5А, если в реальности потребляет 30-40мА?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ser_ega Добрый день.

Возможно "прижки" у Вас появляются из-за провода, он ведь медный.
На счет стабилизатора, можно поставить 78L05 по параметрам он подходит, но как показала практика он крайне не стабилен. Если Вам не хочется использовать кренку в ТО-220, есть вариант с 78М05, будет отлично.
Но разумеется решать Вам, пользоваться ведь данным устройством Вам. 

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...