Доброго времени суток,

Есть электромагнитные клапана, необходимо переключать их с частотой 300Гц. Напряжение питания катушки привода клапана - 24В, ток включения 7А, ток удержания 1А. Управление 24В 0.5А.

Клапана 2, цикл работы:

1) оба клапана закрыты

2) нужно как можно быстрее открыть клапан A (клапан открывается за 2мс, по-хорошему нужно чтобы реле или схема сработала до 3мс),

3) система удерживается в таком состоянии 100мс (24В 1А на катушке клапана),

4) напряжение управления клапаном A падает до 0В, одновременно напряжение управления клапаном Б поднимается до 24В, (время закрытия клапана примерно на 40% меньше времени открытия, так что перекрытия не будет).

5) цикл повторяется со 2го пункта, только А и Б меняются местами.

Пытался подобрать твердотельное реле (SSR), что то ничего подходящего не нашёл, даже если внести поправку в требования и увеличить время включения реле до 5мс, то во-первых такие реле на 10А управляемые постоянным током 24В стоят не мало, а во-вторых не ясно, как оно переживёт обратный ток с катушки клапана, рабочие напряжения тех твердотельных реле, что попали в моё поле зрения, около 150В постоянного тока и 400В переменного.

Посему задумался - а не собрать ли простую схему на полевых транзисторах, да воткнуть диод для защиты от обратного тока, должно быть дешевле, да и полевики на 10А 24В 1кГц осилят легко.

Что посоветуете?

Изменено пользователем awpe01
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет! Частота 300Гц это при периоде 3.33 милисек. ,а у Вас пауза с включённым клапаном 100 милисек. Нет там 300Гц. Это так, просто бросилось в глаза. Но это не важно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

APB, IMXO, если управляющая система будет включаться 100мс, то это плохо, через 3мс от подачи управляющего сигнала на вход устройство оно должно обеспечить требуемую мощность, отсюда 300Гц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

вы сами себе противоречите сначала пишите о том что клапана переключаются с частотой 300Гц, потом что время работы клапана 100мс , если что, то это частота переключения клапанов 5Гц....

насчет поливиков мысля правильная , насчет применения защитных диодов не совсем ...

читаем подобную тему с 44 поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148553&st=40#comment-2098858

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IMXO, есть электромагнитный клапан, есть сигнал чтобы его открыть, надо открыть клапан за 3мс после сигнала, какую рабочую частоту должно иметь устройство, которое будет обеспечивать катушку энергией? Вся суть в том, что после сигнала должно пройти максимум ~3мс до максимального значения тока в катушке клапана.

Про 100мс наверное лишняя была информация, раз запутал всех. Хотя не такая уж и лишняя, система управления клапаном (блок мосфетов или ssr) должна сработать быстро, 100мс это к тому, что у системы будет время на охлаждение, просто думал может возникнуть вопрос по охлаждению вот и заранее сообщил как оно работает.

Представим систему с рабочей частотой 5Гц, для меня это значит, что после подачи управляющего сигнала, в течение 100мс (не 200мс потому что речь о двухканальном устройстве, т.е. по ключу на клапан) появится ток в катушке клапана, а мне надо 3мс.

Изменено пользователем awpe01
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IMXO, D3,D6, это для того чтобы ЭДС самоиндукции при выключении погасить? А D4,D5,D7,D8 это для того, чтобы всё таки часть этой ЭДС шла через катушку напрягая полевик? Почему два 1N5388BRL, нет сразу на 400В? И почему нет резистора перед катушкой, она ведь после включения значительно меньше ток потребляет?

vas320, Если очень понадобится могу, но я на объекте только через неделю буду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ваши 3 мс. это время реакции на управляющее воздействие. Его ,время 3с, нужно обеспечить.. Правильно спрашивают про индуктивность и сопротивление катушки клапана, т.к. она нужна для расчёта постоянной времени катушки . Переходный процесс для срабатывания занимает 3-5 (тау) -постоянных времени. Ток 1А.- это ток достаточный для удержания клапана после срабатывания . Он ,ток, сам не спадёт, это Вам его можно уменьшить до 1А. Гасить ЭДС самоиндукции будут D4,D5,D7D8, а D3,,D6 должны запереть стабилитроны от ИП. Это чтобы клапан быстрее закрывался . Ток от ЭДС самоиндукции всегда идёт через катушку .Почитайте про постоянную времени, чем она определяется и поймёте почему там не гасят ЭДС самоиндукции просто диодом, да и про переходный процесс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему два 1N5388BRL, нет сразу на 400В? И почему нет резистора перед катушкой, она ведь после включения значительно меньше ток потребляет?

vas320, Если очень понадобится могу, но я на объекте только через неделю буду.

есть и называются оные трансилы ,но в симуляторе их нет, поэтому поставлены стабилитроны.... опять же напряжение стабов и их количество определяется исходя из габаритной мощности рассеивания корпуса....

а он там нужен? для реализации ускорения включения принцип такой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152394entry2174536

понадобится , и не только индуктивности еще и сопротивление обмотки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Скажите пожалуйста, что это за клапана?

Недавно у меня была тема ....с быстрыми воздушными процессами....беда-беда....

От себя добавлю: быстро включать - значит как минимум быстро в катушке ток развивать - значит напряжение питания повышенное. например вольт 100. дальше либо ШИМ (24/100 = 25%) либо хитрая схема из конденсатора и диода - чтобы вначале было 100 В а потом 24.

Быстро выключать - (см. пост выше) - стабилитроны (сапрессоры) в обратных ход. Либо (что лучше) через диоды в 100В обратных ход и сливать.

Ключи IRF3205 IRF3808. Можно попробовать в SO-8 от IRF.

Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel

uselect-el(dot)ucoz.com

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...