Здравствуйте первый раз встречаюсь с такой проблемой залипает железо у пускателя не знаю откуда берется это вещество как клей пускатель часто включается выключается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывает от перегрева катушка разбухает, железо цепляет за ее корпус. Бывает в лесопереработке набивается опилками, опилки прессуются, и выделяется клейкая смола, такое тоже встречал. В столовой набивается тараканами, тоже потом прилипает. ,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вещество берется обычно из окружающей среды. Частички пыли сбиваются и прессуются при включениях. Железо периодически необходимо чистить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

избегать постоянную чистку?

Поместить пускатель в герметичный шкаф.

Или применить другой, нужный по конструктиву, пускатель

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

простой реверс включает эл.двигатель

да скорее всего это пыль со временем она прессуется на железе и начинает прилепать

можно ли это железо чем нибудь обработать чтобы не залипало?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я спрашивал потому, что клей образуется. А это не пыль. Может откладываться жир из воздуха. Может масло по проводам кабеля приходить ( по пустотам между проводками) . Потом подсыхает и вязким становится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смотрю в хрустальный шар... Пускатель производства ИЭК? Если так, выкинь каку!

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давно у меня на службе была такая же байда....

пускатель не отпускал работу промышленного кондиционера из за клейкой массы.

Решил просто =зачистил и прилепил на это место тонкую папиросную вощенную бумагу с 2 сторон....

Толстый слой дает большие токи фуко и как следствие гул.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я именно так и посчитал "пропитка из катушки" до жира из воздуха не дошел, да и откуда в вычислительном центре ему взяться

....Хотя - какая то вязкая - липкая слизь и ведь не засыхает....

несколько раз промывал спиртом - без толку . Проявлялся не у всех пускателей из 12 рабочих только 2...3 болели такой херней, хотя все в одинаковых условиях.

еще 12 работали в щадящем режиме (1 раз включили через 20 часов выключили) с ними все ОК

может в самом деле из за частого включения = у меня включались через каждые 2..5минут и выключались отработав 2...3 минуты

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот только совсем недавно,на работе не отключался приточный вентилятор,-пришлось как обычно разобрать пускатель и зачистить эту каку наждачной бумагой,можно ещё растворителем очистить,но работа окажется грязней,потому тупо наждак!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чтобы реже очищать пускатели есть только один путь - сделать им комфортные условия. Это сейчас и не сложно, ведь в продаже есть пластмассовые электромонтажные коробки и металлические герметичные щиты всевозможных размеров, даже с фильтрами и вентиляторами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно происхождение этой клейкой массы. Я никогда с этим не сталкивался. И вопрос к Rede RED , этот силовой блок управления промышленным кондиционером у Вас в системном зале? Холодный ( тёплый, если обратимая тепловая машина) воздух кондиционер гонит в зал, вся электрика и охладитель с испарителем может быть возле канализации, это утрировано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Вот только совсем недавно,на работе не отключался приточный вентилятор,-пришлось как обычно разобрать пускатель и зачистить эту каку наждачной бумагой,можно ещё растворителем очистить,но работа окажется грязней,потому тупо наждак!

У магнитные пускатели вроде у всех заводская штамповка, открыл значит выбросил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такая же проблема у меня на отдаленном объекте. Пускатели стоят в сухом, отапливаемом помещении. До столовой 500м, водопровода нет, кондиционеров нет, канализации нет, пыли нет, какая-либо химия или парЫ отсутствуют. Всего пускателей около 50 штук. Установка эксплуатируется более 10 лет.

Пускатели работают редко – изредка открываются водяные задвижки в соседних зданиях. Всю щитовую специально вынесли подальше, чтобы ничего не ржавело и не замыкало. Время включения 3 минуты, время паузы 6…12 часов. Пускатели при такой работе даже нагреваться не успевают.

Тем не менее, приходится чистить черный липкий налет примерно раз в 6 месяцев. Пришел к выводу, что источником липкого налета является сам пускатель. Скорее всего, конденсируются испарения из катушки пускателя. Она чем-то похожим пропитана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...