Перейти к содержанию

Блок Питания От 0-30 Вольт Работает Не Стабильно


Cтепаныч

Рекомендуемые сообщения

Сделал БП по этой схеме http://[пытался спамить но не получилось]/...5a/66-1-0-5258. Все работает, но выходное напряжение скачит . Например выставляеш 10 Вольт. А оно постоянно плавает 9,8; 9,9; 10.1; 10.2; 10,3. ( Это без нагрузки).

В чем может быть причина ?

Второе- это то, что напряжение когда резистором уменшаеш не сразу падает а плавно снижается постепенно. То есть покрутил и ждешь когда уменьшится ( тоже без нагрузки).

Все сделано по схеме, за исключением того,что вместо С3 конденсатора 1мкф стоит 5мкф, вместо сопротивления 0,22 поставил 0,47 Ом.

Трансформатор для проверки поставил с выходным напряжением 16 вольт ( на больше пока не намотал). Но думаю это не существенно.

Дайте дельный совет.

post-76620-0-70072500-1446407556.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У меня есть еще один БП так там и без нагрузки напряжение не скачит. ( Да кстати был у меня старенький на транзисторах МП42 и ТВК 110 л2 ( от 0 до 12 вольт) мой первый БП, там тоже без нагрузки напряжение не скакало и регулировка не плавающая а была. Крутиш резистор напряжение соответственно падает). А тут как в замедленном кино.

Я не думаю что причина в емкости конденсатора, хотя попробовать можно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Трансформатор с выходным напряжением 16 вольт, а стабилитрон, небось, тот-же, что и на схеме?

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДА, для проверки трансформатор - на 16 вольт, но стабилитрон тот же, что в схеме. Я не думаю что с увеличением на выходе трансформатора напряжения появится стабильность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стабилитрон BZX24 рассчитан на напряжение 24в. А у Вас на выходе выпрямителя никак не больше 16 * 1,4142 – 1,4 = 21,23в. Это у Вас не стабилизатор, а регулятор получился.

Возможны следующие способы устранения недочетов:

1. Сделать умножитель напряжения и запитать стабилитрон от него. Нужно добавить 8 деталей. Самый эффективный способ на мой взгляд.

2. Поставить стабилитрон BZX18, или даже BZX16.

3. Перемотать вторичную обмотку трансформатора на более высокое напряжение.

4. Применить TL431 + КТ814 и полностью переделать цепь регулировки напряжения.

Есть желание опробовать схему ограничения выходного тока с обратным наклоном? Выглядит она примерно так. Нужно будет только некоторые номиналы резисторов изменить.

post-166047-0-62257600-1446413896_thumb.jpg

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вы попробуйте поставить, для проверки, другой стабилитрон- с меньшим напряжением :)

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я думаю что сначала как и положено поставлю трансформатор с напряжением где то 35 вольт и проверю (этот трансформатор на 16 вольт я поставил для проверки работоспособности схемы).

Подскажите номинал конденсатора С5 существенно влияет на работоспособность схемы ? По моему он у меня 0,47 МКф

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

C5 никак не влияет на работу схемы. Его можно вообще не ставить.

C4 и C5 поддерживают напряжение на выходе блока питания при резком изменении нагрузки. Они скорее для нагрузки важны, чем для блока питания.

Емкость C4 без проблем можно уменьшить раз в 10…20.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Степаныч, вам нужен трансформатор с выходным напряжением около 24В, на схеме же указано! Поставите на 35В-будет бабах. Конденсатор С5 -не важно, пойдёт ваш.

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стабилитрон BZX24 рассчитан на напряжение 24в. А у Вас на выходе выпрямителя никак не больше 16 * 1,4142 – 1,4 = 21,23в. Это у Вас не стабилизатор, а регулятор получился.

Возможны следующие способы устранения недочетов:

1. Сделать умножитель напряжения и запитать стабилитрон от него. Нужно добавить 8 деталей. Самый эффективный способ на мой взгляд.

2. Поставить стабилитрон BZX18, или даже BZX16.

3. Перемотать вторичную обмотку трансформатора на более высокое напряжение.

4. Применить TL431 + КТ814 и полностью переделать цепь регулировки напряжения.

Есть желание опробовать схему ограничения выходного тока с обратным наклоном? Выглядит она примерно так. Нужно будет только некоторые номиналы резисторов изменить.

Спасибо за схему но у меня уже несколько лет работает стабильно сделанный вот по этой схеме ( не жалуюсь).http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/ Я думал сделать небольшой, тот что всегда под рукой, ( старый на двух МП 42 и ТВК 110 л2 сгорел. Я случайно его закоротил и ушел, вот он где то час в режиме КЗ грелся ). трансформатор на балконе 2 дня вонял хотя выжил ( весь черный). Хотя был надежен я его над ним столько экспериментов провел. Вот взамен решил сделать что то по сложнее.

Степаныч, вам нужен трансформатор с выходным напряжением около 24В, на схеме же указано! Поставите на 35В-будет бабах. Конденсатор С5 -не важно, пойдёт ваш.

Да Вы правы, это я наверное тупанул ( вечер, усталость). Поставлю на 24 как в схеме.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИМХО там в номинале R7 ошиблись ноликом как минимум.

То есть увеличить его до 200 кОм ?

Чем больше сопротивление, тем медленнее будет разряжаться конденсатор С4 и соответственно падать напряжение на выходе при регулировке без нагрузки, ибо как уже написал выше Бородач, этот резистор и есть нагрузка БП, когда к его клемам ничего не подключено. Тоесть его надо уменьшать, если хочется, чтобы БП оперативнее откликался на регулировку напряжения, я бы больше 2кОм точно бы не ставил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё Степаныч, какая характеристика у резистора R3? Если ''наш'' , то очень желательно А.Если ''буржуйский'', то В.

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИМХО там в номинале R7 ошиблись ноликом как минимум.

То есть увеличить его до 200 кОм ?

Чем больше сопротивление, тем медленнее будет разряжаться конденсатор С4 и соответственно падать напряжение на выходе при регулировке без нагрузки, ибо как уже написал выше Бородач, этот резистор и есть нагрузка БП, когда к его клемам ничего не подключено. Тоесть его надо уменьшать, если хочется, чтобы БП оперативнее откликался на регулировку напряжения, я бы больше 2кОм точно бы не ставил.

ОК спасибо, попробую завтра.

Подскажите, а R6 стоит ли заменить на 0,15 Ом есть и такой ( я поставил О.47), других номиналов 5Вт дома нету. Какая функция этого сопротивления?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё Степаныч, какая характеристика у резистора R3? Если ''наш'' , то очень желательно А.Если ''буржуйский'', то В.

R3 наш наверное "Советский" от лампового старого телевизора или типа того.

Так что, стоит R6 уменьшать или это не существенно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОК спасибо, попробую завтра.

Подскажите, а R6 стоит ли заменить на 0,15 Ом есть и такой ( я поставил О.47), других номиналов 5Вт дома нету. Какая функция этого сопротивления?

Это токовый шунт. у Вас схема стабилизатора тока с регулировкой выходного напряжения, то есть ток на выходе ограничивается и даже при КЗ не превысит выставленного порога, для этого БП придется автоматически снижать напряжение и замер проходящего через БП тока осуществляется по падению напряжения на этом резисторе. То есть диапазон регулировки защиты по току от его номинала зависит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ (печальный исход) !!!!!

1. Поставил трансформатор на выходе 25 вольт, в результате заработало то есть напряжение стабилизировалось и скакало 0,1 вольта то выставляешь 10в скачет 10,0 -10,1.

2. Мне может показалось но при подключении раздался треск характерный для того как накрывается транзистор - но визуально я ничего не увидел.

3. Но стал постоянно гореть светодиод ( когда делаешь КЗ то он тух). Вообще я думал он будет гореть при КЗ.

4. При подключении нагрузки в 1,5 Ком напряжение стало регулироваться плавно нету плывущего эффекта.

5. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Я для проверки подключил нагрузку маленький "самолетный" движок 27 вольт (сверлилка для плат) после отключения движка на выходе БП полный "НОЛЬ" вольт.

Я предполагаю накрылся какой то транзистор не выпаивая с плат прозвонил ничего подозрительного не нашел.

А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:

1. Почему горел светодиод и гас при КЗ ???

2.Какой вероятней всего накрылся транзистор после подключения движка ????

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО - (честно у меня уже желание закинуть в окно эту схему но думаю продолжить). ЧТО СКАЖЕТЕ???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кажется мне, что Вы описание к схеме не читали...

Описание я читал, может что то не дочитался! А конкретней, давайте по существу! Изменено пользователем Cтепаныч
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183