Люди, помогите советом. Пришёл значит объект. На нём калитки. Считыватели СКД 03 так и называются. Это proximity считки на 125 кгц, переделанные под формат i-button. Контроллер zr-5. Электромагнитный замок ML. Ну и кнопка выход. Питается от БРП 12в 3А, он стоит в 2 метрах от калитки. Питание идёт по ШВВП 2х0.75. Проблема в постоянном зависании. Считыватель перестаёт реагировать на ключ. Стоит снять питание с контроллера и кинуть назад, как всё начинает работать нормально. Держится примерно сутки и потом опять. Всего калиток примерно 15. Из них 6 вот такие.

Далее выходит из строя один считыватель и мы меняем его на оригинальный FDI MAtelec с выходом wiegand 26. И соответственно контроллер тоже. Ставим Tantos TS CTR1. Думали за одно и зависания исчезнут. А вот нет. Они продолжаются.

Далее решили вскрыть крышку электромагнитного замка. Там просто провод идёт на магнит и всё. Поставили по рекомендации диод шунтирующий. 1n4007. На форумах говорили что очень помогает именно от таких зависаний. Короче опять зависает. Поставили вместо диода оригинальный варистор из коробочки от считывателя (в комплекте был). Всё-равно виснет.

Когда прикладываешь ключ - контроллер тихо хрипнет зуммером и всё. Перезагружаешь - норм. Что это за шайтан?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Замерьте ток срабатывания замка(ЭМ)-наверняка он под 5А,отсюда и просадка и как следствие-зависание-увеличьте ампераж БП,либо подбросьте бОльшую емкость Сф.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Вооще-то в прошивке микроконтроллера должен быть активирован сторожевой таймер, который должен был контроллер перезапускать... Но это вопрос к разработчику...

Сейчас получается, что при срабатывании электромагнита прохожит импульсная помеха и просадка питания.

Скорей всего микроконтроллер запитан от 5В стабилизатора, который питается от 12В. Просадка в 5В (возьмем 2В для разницы вход/выход) от 12В многова-то: либо дохлый блок питания, либо слишком мощный электромагнит. А если временно запитать от 12В аккумулятора автомобиля?

Остается сильная импульсная помеха. Тут вариантов много... Например, реле, которое коммутирует электромагнит стоит где-то рядом с микроконтроллером и его "сбивает"....

Хоть бы фото увидеть... Может просто реле отнести подальше или опторазвязку сделать или отдельный блок питания или....

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Там нет реле. Просто с контроллера на магнит и всё. Кстати БРП тоже поменяли ). Не помогает. Остаётся в этом звене только магнит. Его мы ещё не меняли

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Значит стоит полевик или твердотельное реле. В любом случае при срабатывании эл.магнита идет сильная помеха по питанию.

Можно, в качестве эксперимента, попробовать разорвать питание эл.магнита и контроллера: вместо эл.магнита поставить 12В реле (например, от автомобиля), а эл.магнит запитать через это реле от аккумулятора или другого блока питания. Т.е. контроллер включает реле, а реле включает эл.магнит от аккумулятора.

А замена эл.магнита другим не поможет!

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

померил ток 250 миллиампер, скачков во время открывания не наблюдалось. То же самое с напругой, падения не обнаружено. Но зависания продолжаются. Я померил сопротивление электромагнита - 19 ом - это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скачков во время открывания не наблюдалось. То же самое с напругой, падения не обнаружено

Не верю! Осциллограф в помощь....

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер!

А вы не скидывайте питание с контроллера и не перезагружайте его, просто попробуйте отсоединить нагрузку (магнит), если все заработает, то это проблемы с питанием, однозначно.

Когда прикладываешь ключ - контроллер тихо хрипнет зуммером и всё. Перезагружаешь - норм. Что это за шайтан?

Раз раз хрюкает, а не пикает, значит в этот момент питание не стабилизированное. С калиткой нет электрических соединений? Может на ней какая нибудь фаза появляется?

Контроллер Z5R точно не виснет, нет у него такой болезни, если есть питание, то будет работать.

Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В некоторых электромагнитных замках параллельно индктивности стоит емкость на 500мкф для размогничивания. Нигде в докуметации это не отражено. Понятно, что при включении емкость заряжается, и в первый момент текут совершенно шальные токи, защита некоторых БП от такого обращения может впадать в ступор, а некоторые контроллеры виснут.

Что тут происходит у ТС пока не совсем понятно,т.е. когда именно зависает Z-5

что можно предложить:

1. подать +12в на контроллер через диод, т.е. + замка должен быть подключен на + БП, а не контроллер.

2. на + - контроллера, повесить электролит 1000мкф, т.е. уже за диодом, прямо на клеммы платы.

3. в цепь питания замка поставить резистор 4-8 Ом (до 2в падения на резисторе, при включенном замке), он ограничит бросок тока при включении, если он имеет место, но не так много на нем упадет, замок будет держать.

Если п. 1+2+3 не помогают, то п. 1+2 + диод на замок, как ранее описал ТС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если контроллер не зависает, как объяснить ещё что при сбросе питания именно контроллера, он оживляется?

У меня + замка идёт на +БП, а - замка на клемму замок в контроллере.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня нет - гугл в помощь.

Я бы поступил так: взял бы ферритовое колечко где-то 3см в диаметре и сделал 5 витков тем-же проводом ШВВП 2х0.75

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще такой вариант:

rvy47ccnu.jpg

Была подобная история,только не с контроллером замка.

Подвисали контроллеры,причём все с некоторыми промежутками по времени,контроллеры управления станков контактной сварки звеньев цепей.

Получилось это "случайно" после изменения в электроснабжении цеха,от подстанции запитали ещё один цех по производству DVD-дисков.

Долго не могли понять,что происходит?

В конечном итоге обошлись малой кровью, в цепи питания +24 в платы контроллера станка установили фильтр,тот который у вас на рисунке.

Может и в этой ситуации поступить подобным образом?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Один раз тоже такое было, смонтировали одну дверь - кнопка, считыватель ТМ, эл.магнитный замок, БП (ББП-30), контроллер (либо Z-5R, либо LC-1). Система отработала год, потом начались проблемы - зависает контроллер, дверь не открыть. Сначала меняли только контроллеры - отрабатывает сутки, двое и опять виснет, после чего контроллер можно выкидывать. Проверяли БП - все в норме. Уже не знали на что грешить. Последний раз поменяли и контроллер и БП - прошло уже больше года, пока не звонят. БП установлен от контроллера метрах в 3-х, 2-х.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...