kasoy

Электропроводка В Квартире

35 сообщений в этой теме

kasoy    29

Друзья привет! Надумал я ремонт в квартире.. но начал делать со спальни. Вопрос у меня в следующем: Начнем от щита до комнаты... От щита там где кабель не в штробе прокладывать его в гофре. Отдельно идут розеточный провод и освещения. На розетки в спальню идет провод ВВГ 3*2,5 на освещение то же но 2*1,5. Освещение и розетки вещать на УЗО ? Или только розетки? И еще... скажем у меня 4 сдвоенные розетки, кабель поднимается в штробе в распредкоробку на потолке, там он соединяется с кабелем который идет на автомат и в щит. От розетки до распредкоробки провод 3*2,5 и от коробки до автомата тоже сечением 2,5? Или больше? На все розетки в комнате целесообразно использовать один автомат? Как правильно делать? И обязательно ли прятать кабель в гофру?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Leonid78    12

Рекомендуется на каждого потребителя отдельный кабель и автомат. УЗО также имеет смысл когда отдельно на каждого потребителя или группы.

Почти всегда можно сделать без распред коробок, ведете кабель до розетки или выключатела. а от него дальше.

А гофру вы в квартире где использовать?

Сечение кабеля выбирается от нагрузки и длины.

Изменено пользователем Leonid78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TIMIK74    308

думается что кабель в гофру, а гофру под шаклевку? И надо рассчитать чтобы не было перегрева провода. иначе переделывать надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kasoy    29

Провод в гофре идет по потолку, потом когда идет в розетку (в штробе) там без гофры. Или можно вообще без гофры? Я понимаю что от нагрузки и от длины, но возьмем среднюю двушку. там длина одного кабеля от розетки до щитка не превысит 20 метров. В интернете прочитал, что на розетки применять провод сечением 2,5мм.кв. Медь. 2,5мм.кв держат ток 27А или 5,9кВт. Примем что если кабель укрыт, то не 5,9 а пусть 5кВт. На одну комнату.. запас вроде как есть. или вы предлагаете от каждой розетки отдельно провод в щиток через свой автомат? Или все розетки по 2,5мм.кв. в коробку, а из коробки скажем 6мм.кв в щиток. Как правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sstvov    43

Гофра может понадобится лишь для того что бы связать воедино кучу проводов что бы они лапшой не болтались во все стороны. Больше она нафиг не нужна. Провод в гофре будет сильнее нагреваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leonid78    12

Вам гофра не нужна, если хотите поставьте кабель NYM он не горит и с дополнительной изоляцией.

2,5мм2 вам хватит

Розетки и свет я бы группировал по комнатам, СУ, коридор, тут вам лучше знать.

Изменено пользователем Leonid78
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kasoy    29

Спасибо! Всё становится на свои места, кроме одного.. розетки по 2,5 квадрата в коробку... там они запитываются проводом 2,5 (????) квадрата, и далее в щит на автомат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leonid78    12

Все розетки на один автомат?

Поставьте в квартире маленький щиток для автоматов и узо, а от него в подъезд кабель 4-6мм2

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056
Провод в гофре идет по потолку, потом когда идет в розетку (в штробе) там без гофры. Или можно вообще без гофры?
гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля без вскрытия штробы , из комнаты в шит выводится отдельно кабель на свет и кабель на розетки... отдельные кабели от розеток имеет смысл тянуть только с ванной и кухни, где обычно находятся силовые потребители стиралка, бойлер, микроволновка, чайник
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kasoy    29

Нет, имеется все розетки одной комнаты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    640

согласен = Гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля и совсем не обязательно силовая, это может быть и TV и какая то коаксиальная связь...

Может быть даже для стерео кабеля пустую гофру пустить = на будущее,

Изменено пользователем Rede RED

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давненько не занимался, но лет пять назад принимали объекты с кабелем ВВГ НГ ЛС и НУМ , проложенного открыто в тех.подпольях без гофры.. Без маркировки ЛС заставляли в гофру прятать.. В штробах , естественно гофра не нужна. Шлейфом более 2-х розеточных точек соединять не следует. Стандартный автомат на розеточные сети 16-20 Ампер. Кабель выбран правильно.

На сети освещение , опираясь на сегодняшние нормативы , кабель ьоже 3-х жильный требуется. Автомат 10 Ампер.

Диференциальную защиту /УЗО, ДИФ/ современные нормативы тоже категорически требуют на всё.. Даже кабель.. Можно одно общее. Но на группы освещения хотя бы лучше отдельное..

Изменено пользователем Пришел в кедах
  • Одобряю 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leonid78    12

Медный кабель с автоматами не нужно будет менять лет 100.

На 3х проводный для освещения я полностью поддерживаю, хоть это и требование не для квартир, а двух клавишный выключатель всегда +.

Общая диф защита это бред теоретиков.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056
Общая диф защита это бред теоретиков.

проснись, их уже на вход многоэтажек требуют...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056

хорошо давайте про комнату... к какой группе по электробезопасности относится комната в которой имеется открытая труба отопления, компьютер, телевизор согласно ПУЭ ?

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия,

создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием

одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,

имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной

стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим

частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием од

следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9);

химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки

светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м

применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники

класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом

случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током

срабатывания до 30 мА.

6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует

выполнять требования по установке УЗО, изложенные в гл. 7.1 и 7.2.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах

строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических

плинтусах, коробах и т.п.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть

обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель,

предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном

напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира)

не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    640

Если Вы в курсе электробезопасности,- то при строительстве кухни например..... все нормы соблюдены и метраж от розеток до батарей отопления замечательный.

НО при установке Эл. плит, посудомоечной машины и стиралки все меняется. = И она уже помещение с повышенной опасностью.

А при проектировании домов для "новых русских" в центре Москвы вообще все, - все силовые в трубе. - Это я из практики...

Все не однозначно.

Изменено пользователем Rede RED

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056
И она уже помещение с повышенной опасностью
комната в двушке, где как обычно возле окна письменный стол , и рядом копм тоже...

ЗЫ для ТС читаем внимательно раздел П7 ПУЭ , найдете много полезного ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leonid78    12

Отопление, компьютер, телевизор из пластика, устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) обеспечивает время автоматического отключения менее 0,4с.

Изменено пользователем Leonid78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056

читайте правильно там написано

не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном

напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания

1.пробой фазы на корпус компа не вызовет срабатывание автомата...

2.в квартире нет системы уравнительных потенциалов, батареи отопления заземляются в подвале , но это не значит что потенциал нейтрали в квартире равен потенциалу батареи отопления

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    640

по 2 пункту не согласен. = он существует.

Иначе краны имеющие горячую и холодную воду будут корродировать. (разъедаться)

или по канализации слива где большее "заземление"

Изменено пользователем Rede RED

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leonid78    12

У меня нет батарей, все ноуты пластик, заземление делал сам, 5 группа

УЗО есть, но автоматы ABB срабатывают быстрей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 056

а и не надо ... мультиметр в руки и замеряем напряжение между краном и нейтралью в квартире...

ну и как это

5 группа

УЗО есть

и это

Общая диф защита это бред теоретиков.

тогда понимать???

может пора на переаттестацию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас