Друзья привет! Надумал я ремонт в квартире.. но начал делать со спальни. Вопрос у меня в следующем: Начнем от щита до комнаты... От щита там где кабель не в штробе прокладывать его в гофре. Отдельно идут розеточный провод и освещения. На розетки в спальню идет провод ВВГ 3*2,5 на освещение то же но 2*1,5. Освещение и розетки вещать на УЗО ? Или только розетки? И еще... скажем у меня 4 сдвоенные розетки, кабель поднимается в штробе в распредкоробку на потолке, там он соединяется с кабелем который идет на автомат и в щит. От розетки до распредкоробки провод 3*2,5 и от коробки до автомата тоже сечением 2,5? Или больше? На все розетки в комнате целесообразно использовать один автомат? Как правильно делать? И обязательно ли прятать кабель в гофру?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Рекомендуется на каждого потребителя отдельный кабель и автомат. УЗО также имеет смысл когда отдельно на каждого потребителя или группы.

Почти всегда можно сделать без распред коробок, ведете кабель до розетки или выключатела. а от него дальше.

А гофру вы в квартире где использовать?

Сечение кабеля выбирается от нагрузки и длины.

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Провод в гофре идет по потолку, потом когда идет в розетку (в штробе) там без гофры. Или можно вообще без гофры? Я понимаю что от нагрузки и от длины, но возьмем среднюю двушку. там длина одного кабеля от розетки до щитка не превысит 20 метров. В интернете прочитал, что на розетки применять провод сечением 2,5мм.кв. Медь. 2,5мм.кв держат ток 27А или 5,9кВт. Примем что если кабель укрыт, то не 5,9 а пусть 5кВт. На одну комнату.. запас вроде как есть. или вы предлагаете от каждой розетки отдельно провод в щиток через свой автомат? Или все розетки по 2,5мм.кв. в коробку, а из коробки скажем 6мм.кв в щиток. Как правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Гофра может понадобится лишь для того что бы связать воедино кучу проводов что бы они лапшой не болтались во все стороны. Больше она нафиг не нужна. Провод в гофре будет сильнее нагреваться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вам гофра не нужна, если хотите поставьте кабель NYM он не горит и с дополнительной изоляцией.

2,5мм2 вам хватит

Розетки и свет я бы группировал по комнатам, СУ, коридор, тут вам лучше знать.

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо! Всё становится на свои места, кроме одного.. розетки по 2,5 квадрата в коробку... там они запитываются проводом 2,5 (????) квадрата, и далее в щит на автомат?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Провод в гофре идет по потолку, потом когда идет в розетку (в штробе) там без гофры. Или можно вообще без гофры?
гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля без вскрытия штробы , из комнаты в шит выводится отдельно кабель на свет и кабель на розетки... отдельные кабели от розеток имеет смысл тянуть только с ванной и кухни, где обычно находятся силовые потребители стиралка, бойлер, микроволновка, чайник
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

согласен = Гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля и совсем не обязательно силовая, это может быть и TV и какая то коаксиальная связь...

Может быть даже для стерео кабеля пустую гофру пустить = на будущее,

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давненько не занимался, но лет пять назад принимали объекты с кабелем ВВГ НГ ЛС и НУМ , проложенного открыто в тех.подпольях без гофры.. Без маркировки ЛС заставляли в гофру прятать.. В штробах , естественно гофра не нужна. Шлейфом более 2-х розеточных точек соединять не следует. Стандартный автомат на розеточные сети 16-20 Ампер. Кабель выбран правильно.

На сети освещение , опираясь на сегодняшние нормативы , кабель ьоже 3-х жильный требуется. Автомат 10 Ампер.

Диференциальную защиту /УЗО, ДИФ/ современные нормативы тоже категорически требуют на всё.. Даже кабель.. Можно одно общее. Но на группы освещения хотя бы лучше отдельное..

Изменено пользователем Пришел в кедах
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Медный кабель с автоматами не нужно будет менять лет 100.

На 3х проводный для освещения я полностью поддерживаю, хоть это и требование не для квартир, а двух клавишный выключатель всегда +.

Общая диф защита это бред теоретиков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хорошо давайте про комнату... к какой группе по электробезопасности относится комната в которой имеется открытая труба отопления, компьютер, телевизор согласно ПУЭ ?

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия,

создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием

одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,

имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной

стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим

частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием од

следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9);

химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки

светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м

применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники

класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом

случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током

срабатывания до 30 мА.

6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует

выполнять требования по установке УЗО, изложенные в гл. 7.1 и 7.2.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах

строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических

плинтусах, коробах и т.п.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть

обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель,

предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном

напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира)

не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если Вы в курсе электробезопасности,- то при строительстве кухни например..... все нормы соблюдены и метраж от розеток до батарей отопления замечательный.

НО при установке Эл. плит, посудомоечной машины и стиралки все меняется. = И она уже помещение с повышенной опасностью.

А при проектировании домов для "новых русских" в центре Москвы вообще все, - все силовые в трубе. - Это я из практики...

Все не однозначно.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И она уже помещение с повышенной опасностью
комната в двушке, где как обычно возле окна письменный стол , и рядом копм тоже...

ЗЫ для ТС читаем внимательно раздел П7 ПУЭ , найдете много полезного ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отопление, компьютер, телевизор из пластика, устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) обеспечивает время автоматического отключения менее 0,4с.

Изменено пользователем Leonid78
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

читайте правильно там написано

не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном

напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания

1.пробой фазы на корпус компа не вызовет срабатывание автомата...

2.в квартире нет системы уравнительных потенциалов, батареи отопления заземляются в подвале , но это не значит что потенциал нейтрали в квартире равен потенциалу батареи отопления

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по 2 пункту не согласен. = он существует.

Иначе краны имеющие горячую и холодную воду будут корродировать. (разъедаться)

или по канализации слива где большее "заземление"

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а и не надо ... мультиметр в руки и замеряем напряжение между краном и нейтралью в квартире...

ну и как это

5 группа

УЗО есть

и это

Общая диф защита это бред теоретиков.

тогда понимать???

может пора на переаттестацию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...