Рекомендуемые сообщения

Такая задача. Есть дом два этажа, два электросчетчика, один хозяин. Нужно переключение запитки этажей от разных вводов в одном месте одним переключателем ( уже после эл.счетчиков). От контакторов напрочь отказались мотивирую - мы видели. все работает.одна деталь- ломаться нечему. надписи сверху- только поворачиваешь клавишу. Я прикинул это должен быть перекидной на четыре положения плюс между ними нулевое положение. А если переключать с крайнего в крайнее положение - это же только после шестого щелчка включится то что нам нужно? Попросил время на раздумья- посоветуйте оптимальный вариант!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Набросайте рисунок, как видите решение проблемы и всё будет понятно. А то читал..... и не понял . " ...четыре положения плюс между ними нулевое положение..."

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Набросайте рисунок, как видите решение проблемы и всё будет понятно. А то читал..... и не понял . " ...четыре положения плюс между ними нулевое положение..."

перекидной . ввод резерва.только не I 0 II а I 0 II 0 III 0 IV

1,2- этажи. I , II- эл.счетчики. 1), 2),3),4)- положение переключателя

post-177241-0-58086200-1450278718_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Нормально, за исключением п.1 и п.4

Для чего? При отсутствии питания на одном из вводов есть п.2 и п.3

п.1 - нужен если нужно разгрузить счётчик при подключении мощного потребителя, а так извращение (бегать снимать показания, а потом упорно их складывать).

п.4 =п.1 от перемены слагаемых, сумма не меняется.

Как-то так...

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у Вас наверное нету разного тарифа от расхода на один элсчетчик. встречал в частном секторе на один двор 3 элсчетчика и в гараже все это сведено в три фазы для циркулярки

п.4 =п.1 от перемены слагаемых, сумма не меняется.

Как-то так...

до замужества сына все будут жить на первом этаже и что бы не платить по второму или третьему тарифу
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для чего? При отсутствии питания на одном из вводов есть п.2 и п.3

слово заказчика закон. в завтра поеду смотреть как сделано на одном механическом переключателю у их знакомых
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы лучше на двух тумблерах сделал.

Во-первых, мощный переключатель на 4 положения еще найти нужно.

Во-вторых, при переключении одного этажа будет переключаться и второй этаж, что вызовет дополнительный износ контактов.

post-166047-0-32237400-1450293830_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел. Дом на два входа. Два элсч. еще дисковых на фасаде. Коридор. коробок наверное на 32 автомата. два зубра и маленький галетный переключатель сверху . снимаю крышку к галетнику проводочки 0.25 и паутиной расходятся по всему ящику. сколько там реле с пускателями даже не сосчитать. тихонько закрыл -отвались один провод состаришся пока найдешь куда его присобачить. (сначала еще менялись нули местами- счетчик не считал но со временем че то там поломалось -говорят может контакты надо почистить) ни чего не говоря потихоньку ретушировался .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел. ... ни чего не говоря потихоньку ретушировался .

И такие бывают "мастера" :new_russian: , налепят клубки проводов и по тихому линяют. :unknw:

Составляйте свою схему, обсудим...

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел свое авто зарядное там ампераж тоже добавляется галетным . 8 положений 16а. на 40а боюсь совдеповский если и есть такой в коробок может не поместится . Пока обмозговываю с двумя перекиднымиhttp://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/pereklyuchateli-rubilniki/ruchnye-pereklyuchateli-vvoda-rezerva-i-0-ii/2017/ . в месте с автоматами на первом и втором этаже если поставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да будет клавишный на дин рейку трехпозиционный двохполюсный в распред ящике и на первом и на втором этаже. Подвод от двух счетчиков тоже и на первый и на второй этаж. Переставлял счетчики с опоры на фасад замерз. подожду когда хоть окна поставят и ввод подключат, а то 50м удлиннителя ели хватило до крыльца.

Еще темы о заземлении ни кто не подымал? 3-4 0м одним вертикальным прутом 10-12мм . онлайн расчет на разных сайтах от 6м до бесконечности рассчитывает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заземление делают не менее 16мм в диаметре для вертикальных элементов. Технически удобнее длинной 3м и не менее 3шт. Расстояние между колами не менее 1,5 длинны кола, иначе получаем конденсатор (ёмкость).

Вот написали империалисты. Много дельных вещей и всё толково расписано.

На сей момент самое полное описание современных норм и теории, в отличии от перепечатывания старых норм новыми авторами.

Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей

post-146270-0-20446100-1450460225_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мне нужно рассчитать длину одноштыревого . калькуляторы 2 3 4 прута считают.

плохо искали расчёт

прут перемерял 12 и 14

это длинна или диаметр? (мм) или (м)

Вам я уже сказал, что диаметр 16мм - это минимальное сечение для вертикальных заземлителей. Цена вопроса 300-400р

Сопротивление контура зависит от:

1. грунта, а Вы точно знаете параметры грунта?

2. площади поперечного сечения стержня

3. длинны стержня

отсюда - чем тоньше, тем длиньше.

Но как Вы будее его забивать :bye: это вопрос. Экскаватором? 10-12мм проволку, на 12м? :bye: !! или молотком с болкона?

Не, ну можно ещё порезать по 1м и приваривать по мере забивания, но я сомневаюсь, что дойдёте хотябы до 5м.

Предлагаю найти другой вариант выполнения контура заземления и сделать правильно, ведь Вы делаете для себя(надеюсь), а не на продажу (как горе прораб)

Заземление и молниезащита посмотрите в сторону естественных заземлителей.

Изменено пользователем a74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но как Вы будее его забивать :bye: это вопрос. Экскаватором? 12мм проволку, на 12м :bye: !! или молотком с болкона?

Я летом(не себе) забивал 28м (метров) было две стремянки . Нержавейка прут 14мм. На все ушло не больше двух часов при том начиная с 14 или 16м дядьки подключали свой прибор со штырями для замеров Изначально планировалось 30м. Изменено пользователем юрист
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...