Перейти к содержанию

Проводка На Кухне, Непонятно Почему Сработал Автомат 16А


Inbe4

Рекомендуемые сообщения

Друзья, всем привет. С наступившим новым годом всех!

Помогите разобраться, почему автомат отсек. На схеме представил Вам проводку своей кухни (все временно, но проводка новая абсолютно). Подписал где какие электроприборы используются. Значит, одновременно были включены: стиралка, микроволновка, холодильник и телевизор. Микроволновка работала около 30 минут, то есть продолжительное время. Все было хорошо и вдруг сработал автомат 16А. Вопрос, почему? Жена говорит был запах проводки.

По подсчетам одновременно техника использовала 9.5 А, в двойной розетке под названием "холодильник" был вставлен также сетевой фильтр на 10А, с автоматическим выключателем, а в нем всего пара зарядок 5В и 7.5В.

Кабель ШВВП 2.5 мм многожильный, розетки 16А, на телевизоре 6А.

post-195632-0-07760200-1452077139_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

СМА когда греет воду, потребляет больше, чем просто стирка, холодильник в момент пуска тоже больше, чем заявлено в паспорте. Лучше всё вместе не включать.

Жена говорит был запах проводки.

Это пожароопасно.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Нашли проблему, хренова временная проводка. Не используйте кабели с неизвестным сечением. В цепи был кабель 1.5мм ((((

Все целое слава богу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Точно. В режиме стирки без подогрева машинка ест 130 - 200 Вт. С работающим ТЭНом 1-2 кВт. Плюсуем сюда киловатт микроволновки и пусковой ток холодильника.

После того как автомат вернули в рабочее положение изоляцией не пахло ?

P.S. Уже ответили, вижу..

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проведите простой тест - вытаскиваете все из розеток, вывинчиваете провод с выхода автомата, автомат включаете и чиркаете вынутым проводом по клемме автомата. Если не искрит - проводка в норме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проведите простой тест - вытаскиваете все из розеток, вывинчиваете провод с выхода автомата, автомат включаете и чиркаете вынутым проводом по клемме автомата. Если не искрит - проводка в норме.

Запомню на будущее. Спасибо за совет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не забываем правила электробезопасности. А то "дочиркаетесь"... :bomb:

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...сработал автомат 16А. Вопрос, почему?..." - потому, что китаезофуфел и никто не гарантирует указанный ток отсечения. Лечится просто - ставишь на 25 ампер, не менее, и все ОК ... если будут проблемы - сработает и 40 амперный на отсечение ... зато не будешь бегать "клацать" постоянно, т.к. понятия ПУСКОВОЙ, ПИКОВЫЙ ток и т.п. тебе не ведомы, а автомату они не нравятся ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проведите простой тест - вытаскиваете все из розеток, вывинчиваете провод с выхода автомата, автомат включаете и чиркаете вынутым проводом по клемме автомата. Если не искрит - проводка в норме.

Насоветуете, зайца человек словит ^_^ Достаточно обогреватель забыть вырубить)

И вырубился скорее от ди пластины)

Изменено пользователем 1m0rta1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Симптом - Часто отбивает автомат 25 А, много крутит счетчик. По описанному мной методу обнаруживаю утечку тока при всех отключенных приборах. Виновник - сосед, подключившийся в общей коробке в тамбуре.

Так что совет хороший, выявляет легко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Автоматические выключатели бывают А, В, С. Ток срабатывания «мгновенной» электромагнитной защиты у А = 3…5 номинальных токов, у В = 5…8 номинальных токов, у С = 8…11 номинальных токов. Ток срабытывания тепловой защиты около 2,5 номинальных тока в течение 1 минуты. У 16 амперного должно быть около 40 ампер.

У себя дома несколько лет использую на вводе 6 амперный (С6). Тепловая срабатывает через минуту при 12 амперах. Ни от холодильника, ни от стиральной машины пока не отключался. Один раз, когда при сгорании лампочки на кухне в ней возникло К.З. отключился мгновенно.

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Причина бывает и в обжиме автомата,часто забывают зажать клемму,кто по запаре ,кто специально на случай недоплаты.Сам фуфлыжный автомат после первого выбивания начинает себя греть горящими контактами.У меня на всю технику один на 16 ампер,никогда без причины не выбивал.Провод проверь,несмотря на квадраты он частенько обмеднёное железо,липнет на магнит и прилично греется от 3х киловатт.

Изменено пользователем Mahno

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гипотетический вариант: холодильник хладокомбинатовский, стиральная машина из прачечной, и ещё подцеплена пара-тройка утюгов! :new_russian:

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Друзья, всем привет. С наступившим новым годом всех!

Помогите разобраться, почему автомат отсек. На схеме представил Вам проводку своей кухни (все временно, но проводка новая абсолютно). Подписал где какие электроприборы используются. Значит, одновременно были включены: стиралка, микроволновка, холодильник и телевизор. Микроволновка работала около 30 минут, то есть продолжительное время. Все было хорошо и вдруг сработал автомат 16А. Вопрос, почему? Жена говорит был запах проводки.

По подсчетам одновременно техника использовала 9.5 А, в двойной розетке под названием "холодильник" был вставлен также сетевой фильтр на 10А, с автоматическим выключателем, а в нем всего пара зарядок 5В и 7.5В.

Кабель ШВВП 2.5 мм многожильный, розетки 16А, на телевизоре 6А.

Друзья, всем привет. С наступившим новым годом всех!

Помогите разобраться, почему автомат отсек. На схеме представил Вам проводку своей кухни (все временно, но проводка новая абсолютно). Подписал где какие электроприборы используются. Значит, одновременно были включены: стиралка, микроволновка, холодильник и телевизор. Микроволновка работала около 30 минут, то есть продолжительное время. Все было хорошо и вдруг сработал автомат 16А. Вопрос, почему? Жена говорит был запах проводки.

По подсчетам одновременно техника использовала 9.5 А, в двойной розетке под названием "холодильник" был вставлен также сетевой фильтр на 10А, с автоматическим выключателем, а в нем всего пара зарядок 5В и 7.5В.

Кабель ШВВП 2.5 мм многожильный, розетки 16А, на телевизоре 6А.

когда будешь делать все постоянно - и если соединение розеток идет шлейфом то рекомендую такое подключение.

post-194302-0-41885800-1458806096_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Автор сам себя обманул. Сперва написал, что провод 2.5 квадрата, а потом обнаружил, что ещё было 1.5. Вполне естественно, что при большом токе будет греться 1.5, но автомат от этого не выбьет. А вот когда в этом перегретом 1.5 сплавятся провода, тогда уж автомат и сработает. И будет жёсткое КЗ. Так же верно написали, что стиралка сперва потребляет 2 кВт (точнее прочитайте на ТЭНе + работа мотора), и холодильник в момент включения потребляет пусковой ток, от которого и сработал автомат.

Лечится просто - ставишь на 25 ампер,

И в будующем становишся пожарником по тушению квартиры.

... если будут проблемы - сработает и 40 амперный на отсечение

Быстрее сгорят провода к неисправному потребителю и он сам, чем сработает сороковка.

... зато не будешь бегать "клацать" постоянно, т.к. понятия ПУСКОВОЙ, ПИКОВЫЙ ток и т.п. тебе не ведомы, а автомату они не нравятся ...

16амперный вполне нормально относится к пусковым токам холодильников, пылесосам, и прочим мощным потребителям (при разумном включении).

А Вам похоже больше нравится не бегать включать автомат, а расхлёбывать последствия применения очень сильных рубильникоф.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...Быстрее сгорят провода к неисправному потребителю и он сам, чем сработает сороковка..." - практически проверял? Какое сечение провода должно быть чтобы сгорел не автомат, а провод?! А если у него проводка "волосинки" - то пыхнет аки предохранитель без последствий ...

Почти 15 лет работы в МЧС позволяет делать такой вывод ... Открою тебе "большой секрет" - ИПЛ всегда дает заключение "неисправность электропроводки", когда не хватает знаний или реальная причина пожара - не установлена. Ты условия возникновения возгорания знаешь? "Треугольник горения"? Горючая среда - окислитель и источник зажигания ... найди мне в штукатурке достаточное для поддержания горения наличие окислителя ... а потом ответь - заполыхает проводка или нет! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но есть ещё один момент - знаю, что в старых домах в качестве утеплителя мог быть использован торф. В этом случае может очень хорошо и быстро разгореться...

Все законы-имитация реальности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Это видно что ИЗК. Вот вынул из щитка 2 автомата КЭАЗ,оба сгорели на зажимах.Разобрал,внутренности удивился, не хуже чем на фирменном,массивный медный нож,жирные напайки серебра,а вот зажимы оцинкованная сталь,которая поржавела пупыршками и явно не дружаит с люминем,походу еслибы медь зажать,всё было отлично,а так результат

уголь1.JPG

уголь.JPG

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Mahno сказал:

.....а вот зажимы оцинкованная сталь,которая поржавела пупыршками и явно не дружаит с люминем,походу еслибы медь зажать,всё было отлично,а так результат

 

Все наоборот. Алюминий с оцинкованной сталью "дружит", а вот медь нет. Для медных проводов нужен никелированный крепеж, или концы медных проводов лудить, олово со всеми металлами более-менее нормально контачит.

А подгорели контакты, скорее всего, от ослабления затяжки.  Если нет пружинной шайбы, время от времени винты нужно подтягивать.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Другие марки работаю без подтяжек,к такмуже шайб не видел нигде,у всех стандартная струбцинка. В других марках типа IEK контакты железо,горят на ура,зато зажимы хорошие.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

 

Правильно, и пофиг что нет эл. магнитного расцепителя в "сертифицированном" автомате с характеристикой С, главное чтоб контакты не горели. 

Как в крылатой фразе: "жучок выдержал, проводка сгорела."

Изменено пользователем Мой Господин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться. 
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
×
×
  • Создать...