Доброго времени суток,

сразу оговорюсь почему у меня PEN разделяется на PEN же N, потому что до сего дня я был уверен, что при разделении, надо снова заземлить PEN, и только тогда он разделится на PE и N.

Есть предприятие, на вводе 400ква, там же и заземление, разделения по tn-c-s нет, здание разделено на 3 зоны, в каждой есть минимум один щит, в нём (в щите каждой зоны) PEN разделяется на PE и N, и ведётся к потребителям в зоне (если нужно 1 фазу то L*, N, PEN, если 3, то одним тянется L1,L2,L3,N,PEN, другим L1,L2,L3,PEN), причём заземления у щитов в зонах нет. В одной зоне к этому щиту на расстоянии ~50м приделан другой щит, до него тянется 4 жильный провод, 3 фазы и PEN, он косвенно заземлён на каркас здания (случайно сваркой прихватили), от него тоже одним потребителям идёт N и PEN раздельно, другим в виде одного PEN. Оборудование в зоне подключено порой к обоим щитам, люди жалуются что иногда бьёт током при касании корпуса устройств.

По зоне раскиданы 3х фазные розетки, где то 5 контактные где то 4х контактные, где то внутри розетки PEN разделяется на PEN и N где то нет.

В щитах, которые обеспечивают питанием большие устройства, PEN разделён на PEN и N(без заземления), выведены одно и трёх фазные розетки, причём последние в вариантах с 4 и 5 контактами. Собственно мои изыскания по состоянию проводки начались с того, что мне было предложено оборудование китайское туда подключить, было сказано тянуть 4х жильный провод оттуда, причём 3 фазы отключаются автоматом, а PEN от которого здесь же запитали 1ф и 3ф розетки, остаётся висеть, на днях предполагается пустить туда ток, и дальше проводить работы по подключению с отключенными 3мя фазами, хотя рядом другие устройства продолжат работать с основного шкафа, и ничего отдельно не заземлено(только если где то косвенно).

Недавно привезли много нового оборудования из китая, в одних щитках вообще не предусмотрено заземление, хотя там и преобразователи частоты и ни одной не железной детали включая ручки и корпус, и провода самые тонкие... Ну там со мной согласились, что надо новые щиты делать, так как людей рабочих жалко. На других же устройствах, внутри щита на вводе стоит 3х полюсный автомат, а нейтраль и земля должны быть отдельно подключены, ещё на одном тоже 3х полюсный автомат, внутри активно используется нейтраль, но клеммы для земли вообще нет, хотя все моторы и шкаф соединены с завода жёлто зелёным проводом.

Я это всё к чему - электрик не основная моя деятельность, но в голове как то сложилась картина безопасной проводки, и то что я сегодня обнаружил ей не соответствовало, сразу поставил шефа в известность, сказал, что не буду работать в щитах где 3 фазы отключили, а PEN, заземлённый где то далеко, так и висит, и рядом другое оборудование работает, так же напомнил ему про существующие системы заземления. Получил ответ, что разные люди в разное время, что то делали, но уже более 10 лет всё отлично работает, все инспекции принимают то, что есть, и вопросов не задают, и я первый такой негодяй, попросил меня доказать, почему то, что есть, это плохо с юридической точки зрения.

Я не знаю можно ли в рамках одного объекта комбинировать системы заземления, т.е. от шкафа к шкафу менять их, если оборудование подключенное ко всем шкафам находится порой на расстоянии метра друг от друга. Ну а если можно, то предстоит их ещё заземлить как то. Шкафы основные на расстоянии около 100м друг от друга.

У меня там свои интересы не связанные с электрикой, но убиться бы не хотелось, ещё несколько дней будут ходить электрики и монтировать кабели для новых машин, шеф дал добро их запрячь что то поменять, но деньги на оборудование типа 4х полюсных автоматов, и дополнительное заземление выделит, только если я его ткну носом в нормы, где написано, что нельзя делать так, как есть.

Меня сейчас не устраивают следующие вещи (всмысле что именно мне, как мне кажется, будет портить жизнь) -

1) отключение машин 3х полюсным рубильником, когда PEN остаётся включенным

2) разделение PEN без заземления, в одном шкафу, а потом снова собирание его в один PEN в другом.

Есть вопросы -

1) Когда то, после получения 3группы допуска по эл. безопасности (другая работа, и давно это было), в голове осело, что есть ПУЭ, и оно одинаково для квартир, офисов и предприятий, сегодня шеф спросил, уверен ли я, что для предприятий нормы те же, а не проще, тут я заколебался... Оно ведь всё едино, да? И если едино, то надо либо TN-C, заземляя каждый щиток машины, либо TN-C-S сразу везде?

2) В 20 метрах от здания на границе с городом (по линии забора), стоит КТП, может стоит предложить на будущую реконструкцию(через 2 года) сразу от неё TN-S в здание ввести?

3) Я не перегнул с необходимостью замены 3х полюсных автоматов/рубильников на 4х полюсные? На 125 ампер и выше они не копейки уже стоят, а ему электрики местные вчера 3х полюсные продали(8 штук) и смонтировали (вход подключили, а вывод я типа завтра должен был под напряжением, полагаясь только на эти автоматы, прикрутить, от чего я отказался и советов тут прошу...).

3) Как близко можно контуры заземеления располагать?

4) Что посоветуете делать с машинами из Китая, теми, где внутри есть и клемма земли и ноль? Тянуть туда 4х жильный кабель (L1/L2/L3/PEN), на месте заземлять, и таким образом иметь внутри TN-C-S, или заземлить главный щит в зоне, из него оставить 4х жильный кабель до машины, а к нему(этому 4х жильному кабелю), пока не привезут 5ти жильный, допрокинуть защитный проводник? Или можно вообще без заземления (ни щита машины, ни щита зоны) обойтись(т.е. только PEN провести и его же на корпусе иметь) и от безопасности не отказываться?

P.S. что делать с заземлением машин очень важно решить, там стоят асинхронные эл. моторы от 37кВт, управляются преобразователями часоты, и серво 50кВт, со своим контроллером, там где асинхронник земля Китайскими инженерами как то странно предусмотрена, даже кабели силовые без оплётки (50мм пластиковый ребристый шланг от старого пылесоса), а до машины провод PE, раза в два тоньше фазного провода мотора, там где серво, там в щите всё вроде нормально, но ему надо 5 проводов на вход...

Изменено пользователем awpe01
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

"разделяется на PEN же N" это как так??? "электрик не основная моя деятельность" оно и видно. "разделения по tn-c-s нет, здание разделено на 3 зоны, в каждой есть минимум один щит, в нём (в щите каждой зоны) PEN разделяется на PE и N" когнитивный диссонанс какой то.

Ну да ладно, отвечу на вопросы.

1) Это нормально.

2) Не допустимо.

1) Правила распространяются на все эл. установки вновь сооружаемые и реконструируемые России и СНГ, однако новые правила не отменяют старые. Система TN-C-S подразумевает, что часть оборудования будет иметь систему заземления TN-C другая часть TN-S.

2) Может, ток решать не тебе и не шефу, а проектной организации имеющей имеющей ЛИЦЕНЗИЮ. Вот чем все переделки череваты.

3) Перегнул.

4) Прочитать раздел 1.7 ПУЭ7 и определиться что зачем и почему и что можно, что нельзя или нанять дядю или контору, которая все сделает.

P.S. Выполнить мероприятия по защите от косвенного прикосновения в соответствии все с тем же разделом ПУЭ7.

Изменено пользователем Мой Господин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

"разделяется на PEN же N" это как так??? "электрик не основная моя деятельность" оно и видно. "разделения по tn-c-s нет, здание разделено на 3 зоны, в каждой есть минимум один щит, в нём (в щите каждой зоны) PEN разделяется на PE и N" когнитивный диссонанс какой то.

Да N непропечаталась, речь о том, что PEN в шкафу на два провода разделяют, но PE не заземляют, потом это куда то тянется, а там опять в один соединяется.

Про автоматы 3х полюсные, вот прям конкретно, есть щит, в него приходят 3 фазы и PEN, на щите имеем 2 однофазных розетки, две 3х фазных 4х контактных и одну 3х фазную 5ти контактную, PEN внутри разделён на PE(типа) и на N, но PE не имеет повторного заземления. В этом щите стоят два автомата 3х полюсных, с каждого пойдёт 3 фазы на соответствующую машину, плюс 4м проводом каждая машина получит PEN из этого же шкафа. Предлагают, одну машину запустить, инструмент подключить на этот шкаф, а вторую машину выключить одним из этих двух 3х полюсных автоматов и в таком виде ковырятся в ней. Ещё раз про машину, она вся металлическая, у неё свой шкаф, в нём PEN снова разделяется на PE и N, PE на корпус, и всё, т.е. снова не заземляется. Я боюсь, что пока кто то будет работать инструментом с этого основного щита, и пока будет работать вторая машина, которая кроме моторов имеет управляемые тены, каждый из которых висит на одной фазе, и мощность у них разная и включаться они могут в произвольном порядке согласно логике контроллера, на PEN проводнике в машине, с которой я буду работать, может быть высокий потенциал относительно металлических конструкций типа разных труб, подмостков итд, которые заземлены. Я так понимаю, что всё что в этом щитке "заземлено" на PEN, меня не должно беспокоить, например вторая машина при работе будет на корпусе иметь тот же потенциал что и первая отключённая машина, но если кто-нибудь, подвинет шкаф рабочей машины к батарее, или проезжая подъёмником заденет одновременно часть рабочей машины и землю, а я буду в соприкосновении с первой машиной и второй уже заземлённой, то ток который был на нейтрали из за работы инструмента потечёт втч и через меня, или ошибаюсь?

Изменено пользователем awpe01
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ещё раз про машину, она вся металлическая, у неё свой шкаф, в нём PEN снова разделяется на PE и N, PE на корпус, и всё, т.е. снова не заземляется.

корпус металл наличие контура заземления обязательно и пофиг сколько жил в кабеле приходит... лет 15 назад я тоже пытался доказывать инспектору энергонадзора, что станки заземрены по РЕ , он улыбнулся как дедушка Ленин и произнес: "А я не вижу что она заземлена"... итог: конторе штраф, мне переаттестация, станкам контур заземления....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"PEN в шкафу на два провода разделяют, но PE не заземляют, потом это куда то тянется, а там опять в один соединяется." Такое не допустимо, после разделения защитные и рабочие проводники не должны больше соединяться вместе.

Чем тебе 3-х полюсные автоматы не нравятся??? Ноль вообще разрывать не желательно, особенно совмещенный.

"на PEN проводнике в машине, с которой я буду работать, может быть высокий потенциал относительно металлических конструкций типа разных труб, подмостков итд, которые заземлены." Для этого нужно выравнивать потенциал, раньше в ПУЭ6 было написано, что все металлические части эл. установок должны быть заземлены и заземление без зануления запрещено т.е. классическая TN-C. Ох много срачача это вызвало в свое время, зато все просто и понятно. А сейчас анархия, в системах TN-S, TN-C-S для выравнивания потенциалов служит главная заземляющая шина, в системах TT наличие разделительного трансформатора, поэтому я говорю читай раздел 1.7 и определяйся с системой заземления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...