Перейти к содержанию

Ремонт зарядного устройства Рассвет-2


Рекомендуемые сообщения

Помогите с ремонтом зарядного устройства Рассвет 2. Проверил все , что можно. Переменка с трансформатора есть Тиристоры заменил . Результат ноль. Может кто встречался с подобным чудом? post-168916-0-02925800-1458736656_thumb.jpgpost-168916-0-49685300-1458736687_thumb.jpgpost-168916-0-39901200-1458736713_thumb.jpg Буду очень благодарен за помощь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А что с ним -нет напряжения на выходе или?? -просто на днях ремонтировал такой -но там ток заряда достигал до 19в аккумуляторы кипели )))

Изменено пользователем Coolt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

При нажатии кнопки "контроль" на выходных клемах появляется 5 вольт. Но регулятором не регулируются.

Изменено пользователем Filiuk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вполне может быть что без нагрузки ничего и не будет вот инструкция http://wizard.mts-nn...s/Rassvet-2.pdf см. п.5.2

по прежнему не известно VD5- красный светодиод светится???

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Красный светодиод , подключения сети -светится.Пробовал и с лампочкой на 12вольт б и с аккумулятором, ничего , заррядки нет. Зеленый светодиод погашен и все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

замкните коллектор с эмиттером VT3. загорается ли зеленый светодиод?

если не загорается замкните коллектор с эмиттером VT1. загорается ли зеленый светодиод?

и появляется ли напряжение на выходе?

при этом должна быть подключена батарея или лампа с нажатой кнопкой "контроль"

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

v1ct0r,При замыкании коллектора и эмиттера VT3 зеленый светодиод не светит. При замыкании этих выводов в VT1, загорается зеленый светодиод, и лампочка 20ватт 12 вольт, светит ярко. Значит появляется напряжение.Что делать дальше, на что обратить внимание? Напряжение 19 вольт.

Изменено пользователем Filiuk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

v1ct0r,При замыкании коллектора и эмиттера VT3 зеленый светодиод не светит. При замыкании этих выводов в VT1, загорается зеленый светодиод, и лампочка 20ватт 12 вольт, светит ярко. Значит появляется напряжение.Что делать дальше, на что обратить внимание? Напряжение 19 вольт.

возможные причины не зажигания зеленого светодиода при замыкании коллектора и эмиттера VT3 (он должен при этом светиться):

1. обрывы в монтаже

- прозвонить на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13

- прозвонить на обрыв цепь коллектор VT3 - R6

- прозвонить на обрыв цепь R6 - база VT1

2. обрыв R6 - прозвонить R6 сопротивление должно быть 1ком

3. негодный VT1 - прозвонить

выявленные несоответствия устранить.

если обрывы в монтаже - восстановить,

если выявятся негодные элементы - заменить

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прозвонил на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13- норма.Прозвонил на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13- норма .Прозвонил на обрыв цепь R6 - база VT1- норма.Резистор R6- имеет сопротивление 1 кОм.VT1, VT3, VD13- исправные.Даже не знаю...........

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.- прозвонить на обрыв цепь коллектор VT3 - R6?

2. проверьте цепи на предмет "холодных паек"

3. попробуйте все таки заменить VT1

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да Вы правы!!! Уже ситуация проясняется. После замены VT1 КТ209Л на КТ209К (с буквой Л не было), вот , что получается. При включении зарядного, с лампочкой на нагрузке, ничего не происходит. Светит только красный светодиод.Но, как только нажимаю , например ручной режим, и при этом еще и кнопку " контроль", лампа светит, напряжение нормально регулируется.Зеленый светодиод засвечивается. А когда включаю автоматический режим,и при этом кнопку "контроль" , лампа пульсирует . Соответственно , пульсирует и напряжение.Светодиод зарядки тоже светит. Это наверно особенность работы автоматического режима.Но , что меня смущает, так это, почему без нажатия кнопки контроль, не происходит зарядка, то-есть напряжение на выходах равняется нулю.Может, все-таки надо подключить аккумулятор? На счет транзистора КТ209Л, то он исправный( по крайней мере при проверке его переходов тестером). Но , как говорится, имеем то - что имеем.Благодаря Вам - лед тронулся. Спасибо.Если читать инструкцию к зарядному устройству , по его проверке , то выходит ,что зарядное работает правильно. Проверю с аккумулятором. И еще, заменить исправный (на прозвонку )транзистор, мне-бы никогда , даже и в голову не пришло.!!! А надо , было-бы.Еще раз Спасибо.!!!!!!!!! Да...............Век живи- век учись!!!.

Изменено пользователем Filiuk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Но , что меня смущает, так это, почему без нажатия кнопки контроль, не происходит зарядка, то-есть напряжение на выходах равняется нулю.Может, все-таки надо подключить аккумулятор?

2. На счет транзистора КТ209Л, то он исправный( по крайней мере при проверке его переходов тестером).

1. кнопка "контроль" для того и присутствует, чтобы проверить устройство без аккумулятора. для его нормальной работы должен быть подключен аккумулятор, причем не разряженный в "0". т.к. для работы схемы на VD13 должно быть напряжение, которое туда попадет или через кнопку "контроль" или с аккумулятора через R8.

2. так бывает....

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

v1ct0r, Вы абсолютно правы. Только, что проверил с аккумулятором - работает , как миленький. ВАМ СПАСИБО. Думаю, еще встретимся на просторах интернета. Приятно было с Вами пообщаться.Тему можно закрывать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...
В 23.03.2016 в 16:08, Coolt сказал:

А что с ним -нет напряжения на выходе или?? -просто на днях ремонтировал такой -но там ток заряда достигал до 19в аккумуляторы кипели )))

Я одного никак понять не могу. Мой З/У рассвет 2 выдает напряжение холостого хода 19 вольт. Аккумулятор сразу начинает кипеть. Такое большое напряжение это вообще норма для этого З/У?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183