Перейти к содержанию

Контроллер Пламени Горелки Brahma Vm42


Рекомендуемые сообщения

VM42_43.500x500w.jpg

Здравствуйте! Промышленный контроллер Brahma постоянно уходит в аварию, после ручного сброса через некоторое время опять уходит в аварию. Помогает только замена на новый контроллер. Но через некоторое время (8-12 мес.) появляется такая же проблема. Каждый раз покупать новый контроллер не вариант. Может кто нибудь решал эту проблему своими силами или подскажите что надо проверить и перепаять? Помогите пожалуйста! Техническую документацию прикрепил.

4007_r02.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Кроме коннектора,нужна схема обработчика-исп.устройства на Г/Клапан,в/в трансформатор, датчики..,если схемы нет-выложи фото со стороны деталей.Добавлю-тщательно проверь все реле(особенно поляризованное на 18В),ну и пропаять им ноги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Первое, что приходит в голову, проверьте блок питания устройства. Из-за него могут быть все проблемы. Встречались подобные симптомы, правда на медиаконвертерах одной фирмы. На полгода-год хватает, потом меняй блок питания.

Также могут быть вопросы к электроду ионизационного датчика. Он не сгорает, случайно? Налетом каким не покрывается?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Кроме коннектора,нужна схема обработчика-исп.устройства на Г/Клапан,в/в трансформатор, датчики..,если схемы нет-выложи фото со стороны деталей.Добавлю-тщательно проверь все реле(особенно поляризованное на 18В),ну и пропаять им ноги.

Схемы все есть, выложу завтра, когда буду на работе. По поводу реле, сомневаюсь что дело в нем, ведь после замены на новый контроллер проблема исчезает, хотя конечно все проверю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первое, что приходит в голову, проверьте блок питания устройства. Из-за него могут быть все проблемы. Встречались подобные симптомы, правда на медиаконвертерах одной фирмы. На полгода-год хватает, потом меняй блок питания.

Также могут быть вопросы к электроду ионизационного датчика. Он не сгорает, случайно? Налетом каким не покрывается?

Вы про электрод контроля пламени? с ним все в порядке, периодически чистим и запальный электрод и электрод контроля пламени. Проблема исчезает только после замены контроллера Brahma.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кроме коннектора,нужна схема обработчика-исп.устройства на Г/Клапан,в/в трансформатор, датчики..,если схемы нет-выложи фото со стороны деталей.Добавлю-тщательно проверь все реле(особенно поляризованное на 18В),ну и пропаять им ноги.

Схемы все есть, выложу завтра, когда буду на работе. По поводу реле, сомневаюсь что дело в нем, ведь после замены на новый контроллер проблема исчезает, хотя конечно все проверю.

Извините, а вы про это реле имели в виду?

post-199854-0-67103000-1459063875_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это весь прибор?

Да

Да,именно это хитрое поляризованное реле(TRK1803) часто хандрит.

Можно это реле как нибудь проверить? или только замена на новый?

Изменено пользователем highbury
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще по теме. Это если отказывает выходное реле.

1. Кто разрабатывал схему подключения внешних устройств.

2. Как много устройств собрано и одинаковые ли симптомы отказов.

3. Не превышены ли допустимые параметры нагрузок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще по теме. Это если отказывает выходное реле.

1. Кто разрабатывал схему подключения внешних устройств.

2. Как много устройств собрано и одинаковые ли симптомы отказов.

3. Не превышены ли допустимые параметры нагрузок.

1. Эти контроллеры горелок стоят на печах отжига, монтаж и подключение проводили специалисты из Италии, с тех пор никто схемы подключения не менял. Просто горелка перестает запускаться из за этого контроллера, пока не поменяешь.

2. Всего около 40 горелок, соответственно столько же контроллеров.

3. Вряд ли. Как говорил все работает так как смонтировали и подключили зарубежные специалисты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...горелка перестает запускаться..." - в приведенной Вами документации приведены алгоритмы работы контроллера при разном количестве клапанов на линии газа. Посмотрите, что именно не дает запускаться горелке.

Возможные причины:

а) не сработал внешний датчик давления воздуха (не запустился вентилятор горелки);

б) нет пламени горелки (не было розжига из-за отсутствия искры - не подается напряжение на трансформатор по выводу 5 контроллера, не открылся любой из клапанов на линии газа);

в) не прошел сигнал на открытие любого из клапанов на линии газа (плохие контакты внутреннего реле), вследствие чего приходим к пункту б).

Любой из пунктов может быть из-за отказов контактов внутренних реле.

Это всего лишь предположения по опыту эксплуатации защит энергетических котлов. Если сумеете найти отсутствие какого-то сигнала, это будет начальными данными чесать репу дальше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

явно что проблема в самом контроллере, так как после установки нового все работает

Любой из пунктов может быть из-за отказов контактов внутренних реле.

я бы проверил реле которое включает вентилятор,либо проблема в цепи контроля пламени

Николай.cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ремонтировал несколько раз плату ионизационный датчик пламени Hegwein (есть тема тут. горелка 1,3 мегаватт) ,

у реле горелки Brahma думаю принцип похож.

посмотрел одним глазом вашу схему Брахма вм41/42 . Если я правильно понял, у вас даже попроще сделано. Реле горелки и датчик пламени в одном корпусе, а у хегвейн реле горелки стоит в шкафу автоматики, а датчик пламени в корпусе горелки. Реле горелки это условное название, на самом деле это блок с пачкой плат , релюх и разъемов.

принцип работы датчика ионизации:

Датчик пламени прикладывает 200 вольт постоянки на элетрод ионизации и измерятся ток через пламя, должен быть несколько микроампер. Если пламени нет, то и тока нет. У хегвейна щупы измерения тока пламени выведены на корпус, но микроамперметр надо не цифровой, а стрелочный. Так финн-наладчик сказал.

Для проверки датчика на стенде, можно вместо пламени подключать диод между электродом ионизации (по схеме брахма это 8 контакт)и общим проводом (земля)

причина сгорания платы часто заключалась в попадании воды на плату (пробивало жаровую трубу в емкости горячей воды). На плате все элементы аналоговые smd....менял несколько мосфет, стабилизатор DC 15 вольт, трансформатор 230/200 вольт, выпрямительный мостик, резисторы, реле. Один резистор там без маркировки, 25 мегаом.

Первым делом надо смотреть питание, затем можно на столе имитировать диодом пламя (на пламя зажигалки не срабатывает, а на диод срабатывает)

Релюшки проверить можно выпаяв и подавая питание на обмотку.

Последний раз я заказывал новый датчик ионизации, поставщики хотели продать его только вместе с горелкой, а это 7 000 евро))

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Синий конденсатор на краю платы проверь - замени.

Который рядом с белым реле, или который рядом с черным конденсатором?

явно что проблема в самом контроллере, так как после установки нового все работает

Любой из пунктов может быть из-за отказов контактов внутренних реле.

я бы проверил реле которое включает вентилятор,либо проблема в цепи контроля пламени

Если по схеме смотреть дорожка, которая отвечает за контроль пламени, идет именно к реле белого цвета, поэтому пока будем менять его. По ходу ремонта буду держать вас в курсе дел.

Изменено пользователем highbury
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот даташит на реле irel Iskra TRK 1803 48v

для включения используется импульс (+36....+48) вольт, для выключения отрицательный импульс (-12...- 22) вольт

при этом для выключения рекомендуется последовательно с обмоткой включать резистор 3,9кОм 0,5 вт , это наверное в случае, если управляющая схема вырабатывает сигналы (-48... +48) вольт.

post-156590-0-59341800-1459277872_thumb.jpg

Кстати, причиной выхода из строя может быть нештатный режим работы, как мы видим, для управления TRK-18 рекомендуются несимметричные напряжения. Если в схеме используются напряжения -48 .....+48 вольт, то можно доработать схему , или же использовать другое поляризованное реле,

например 48 VDC / bistable / 1CO / Panasonic ADJ11148J, распиновка не совпадает, можно на проводах спаять

даташит Panasonic ADJ11148J 48 VDC

эта релюха 13 евро по каталогу стоит, но при желании можно и дешевле найти. Если брать на предприятие, то обычно от цены каталога Elfa.se делают скидку 40%., то есть реле обойдется в 8 евро

48 VDC 150 mW, ADJ11148J, Panasonic,

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот даташит на реле irel Iskra TRK 1803 48v

для включения используется импульс (+36....+48) вольт, для выключения отрицательный импульс (-12...- 22) вольт

при этом для выключения рекомендуется последовательно с обмоткой включать резистор 3,9кОм 0,5 вт , это наверное в случае, если управляющая схема вырабатывает сигналы (-48... +48) вольт.

post-156590-0-59341800-1459277872_thumb.jpg

Кстати, причиной выхода из строя может быть нештатный режим работы, как мы видим, для управления TRK-18 рекомендуются несимметричные напряжения. Если в схеме используются напряжения -48 .....+48 вольт, то можно доработать схему , или же использовать другое поляризованное реле,

например 48 VDC / bistable / 1CO / Panasonic ADJ11148J, распиновка не совпадает, можно на проводах спаять

даташит Panasonic ADJ11148J 48 VDC

эта релюха 13 евро по каталогу стоит, но при желании можно и дешевле найти. Если брать на предприятие, то обычно от цены каталога Elfa.se делают скидку 40%., то есть реле обойдется в 8 евро

48 VDC 150 mW, ADJ11148J, Panasonic,

Спасибо за информацию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...