Доброго времени суток!

Господа и дамы (если таковые присутствуют), помогите разобраться с проблемой человеку, скажем так, неблизкому, к электротехнике.

Проблема в следующем: на новом месте работы столкнулся с офисным жителем, кулером AEL 280 В ( с холодильником). Как мне передали дамы, которые тут работают давно, данный зверь вырубил автоматы в офисе и в коридоре. Т.к. электрик приходящий, проводить повторный эксперимент с включением не могу (нет доступа в щитку на этаже), следовательно не могу сказать с какой линии вырубает (нагрев или охлаждение). Моих скромных знаний хватает понять, что раз выбивает автомат (16 А) то где то в цепи кулера КЗ. Заявленная мощность кулера 660 Вт.

Помогите с вариантами, что в кулере может на коротко замкнуться и отрубать автомат. Нужно знать, что искать, так как просто так до бачка с нагревателем или "холодильника" не добраться (провел частичную разборку).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Обычно такой эффект даёт КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье).Идите от сетевого ввода и меряйте всё подряд,пока не обнаружится КЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

.-Если чего то не слышал,то это не значит,что этого нет..,расширяй кругозор

Это говорит о том, что они слишком редко встречаются.А ты так смело пишешь , как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...

Ко всему там доступ есть. К бачкам лезть не нужно.Возьми тестер и проверь на КЗ все агрегаты которые попадутся на глпаза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если стоит УЗО, то банально пробит тэн

Не подскажешь норм. сопротивление тэна? Случаем не 90-100 Ом. Где то такие значения попадались уже на глаза.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если стоит УЗО, то банально пробит тэн

Обычно 86-96 Ом в зависимости от мощности. Чаще встречаются в райне 86 Ом

Изменено пользователем Vovandemon89
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...Представь себе-конкурируют и в основном по показателю цена/качество и кстати широко распространены(на один компрессорный,как минима-5-6 с эл.Пельтье),занимался их ремонтом по конторам,поэтому знаю,что говорю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если стоит УЗО, то банально пробит тэн

Обычно 86-96 Ом в зависимости от мощности. Чаще встречаются в райне 86 Ом

Спасибо! Завтра замерю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу термостатов (их 2)... В обесточенном состоянии они должны быть замкнуты или разомкнуты? По поводу "КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье)"... плату видел только 1, у 3 диодов-сигнализаторов на передней панели. Питающие провода идут от "таблетки" с 2 креплениями, расположена данная таблетка в корпусе нагревателя. На таблетке есть кнопка, но она не нажимается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У компрессорных нет платы ИБП.Термостаты замкнуты в нормальном состоянии.Фото "таблетки"нужно.,да-попробуйте откинуть фишку компрессора и пустить агрегат через лампу 300Вт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Термостаты на нагревательном бачке замкнуты, при нагреве размыкаются. Один рабочий на 85°С, второй защитный на 95°С. ИБП в твоём нет, диоды на контрольные лампы не дадут короткого замыкания. Про утечку верно написали. Замеры утечки производить с водой!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
×
×
  • Создать...