Перейти к содержанию

Проблема С Инвертором Delta Vfd-B


Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.

Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.

Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?

Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.

.

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.

Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.

Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.

Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?

Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.

Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.

А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.

А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых

А ты вскрывая оборудование всегда знаешь параметры деталей без даташитоа?

И опыта работы с электроникой у меня раза в три больше.

Кто не хочет помочь, просьба не отвечать и не засорять тему.

Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?

Инвертор находиться далеко, осматривал поздно вечером, паяльника не было. Когда доставят ко мне обязательно протестирую.

Нет ли аналогичных еще для сравнения?

Сегодня поищу аналогичный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мне на прошлой неделе предлагали этот частотник этой фирмы DELTA VFD004L21A со склада по 40 евро/штука

к слову, дешевле этого нет ничего.

Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))

2 mitia_m

на двухконтурном котле полетел датчик температуры, судя по мануалу к котлу, подошел вместо него термистор NTC 1k. Пока датчик котла шёл по заказу, прилепил этот термистор (купил 10 штук за 1 евро), всё работало норм. у вас там тоже термистор. Но какой, хз?

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))

Точнее 0,4 kW, однофазное питание.

у вас там тоже термистор. Но какой, хз?

Вот именно, что ХЗ. Если бы знал - вопроса бы не было.

Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?

Для замера датчика похожего инвертора этой фирмы не нашёл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Точнее 0,4 kW, однофазное питание.

да , точно

сейчас посмотрел внимательнее даташит, 40ватт это другая модель VFD40WL21, там даже экрана нет.

тогда за 40 евро можно и взять DELTA VFD004L21A только пока не знаю, куда его поставить. Помню, нужен был частотник на привод раздвижных ворот, но сейчас не надо уже

Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?

прицепите потенциометр 10к вместо датчика для проверки .

Может дело и не в термисторе, а схема управления неисправна. Помню, частотник Omron sysdrive 11kw выдавал ошибку SC (короткое на выходе ) но дело оказалось не навыходе и даже не транзисторах IGBT 75A (получается приличный запас по току, по описанию выход 25 ампер), а в схеме управления, холодная пайка на оптроне smd. После пропайки ошибка пропала.

Еще бывало, обрыв дорожки где-то в слоях печатной платы и сигнал от датчика не доходит до мозгов. Это было у частотника Control Techniques 4kw. Но там не проходил не аналоговый, а дискретный сигнал 24В, пришлось заменить плату управления

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Сегодня доставили мне этот больной инвертор.

При осмотре выяснилось, что импульсный преобразователь напряжений выдаёт заниженные значения: вместо 24V - 19V, вместо 5V - 4V, а вместо +15V - +11V.

Проблема решилась лечением импульсника.

Всем спасибо за участие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...