Здравствуйте форумчане,

Есть вопрос, должно ли УЗО срабатывать при заземление фазы? Делаю защиту для своего ЧПУ станка, поставил в него УЗО. Но оно при тестирование не срабатывает на заземление фазы, только при заземление нуля. Даже УЗО в щитке квартиры не сработало, славу богу сработал автомат, но все равно была большая вспышка. Где косяк и как его лечить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да вы наверное УЗО неправильно подключили!!!!! УЗО должно всегда срабатывать при прикосновении к фазе насколько я помню, там должна быть кнопка TEST. (Что значит на заземление фазы???)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кнопка тест срабатывает без проблем. У УЗО есть два входа и выхода на фазу и ноль, так вот если я дотрагиваюсь проводом из выхода фазы к заземлённому корпусу то УЗО не срабатывает и происходит КЗ, а с нуля на корпус то УЗО срабатывает.

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

Автомат я и так собирался ставить, но я думал что именно УЗО отвечает за утечку тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

Спасибо понял свою ошибку. Я думал УЗО раньше сработает.

Есть еще один вопрос, на УЗО есть маркировка для нуля и фазы. Но так как мой "аппарат" подключается через розетку, я не могу гарантировать что ноль входящий в УЗО будет именно ноль, а не фаза. Чем это чревато?

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

проверить индикатором..

УЗО от водообогревателя поставь..

у современных они у всех стоят

небольшая коробочка с красной кнопочкой рядом с вилкой..

f1102990097.jpg

или такой

DSCN1747.jpg

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

А вместо вопросов дать нормальные ответы не судьба? Человек вроде как вежливый, вопрос тоже актуальный. Не форум а чёрт знает что! :unknw:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО, срабатывает на ток утечки, поэтому фазу нужно сажать на корпус , для его проверки, через резистор, хорошо подходит лампочка Ильича.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На вход узо (СВЕРХУ) подводите СЛЕВА-(L)-ФАЗА, СПРАВА-(N)-НОЛЬ. Затем снизу на розетку с узо берете СЛЕВА-ФАЗА, СПРАВА-НОЛЬ, на "заземляющий нож" розетки подключаете заземление(обязательно), с контура заземления!!!ПОМНИТЕ после узо НОЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НА КОРПУС АППАРАТА, там есть земля.Если подключаемый вами аппарат не требует точного соблюдения фазировки,то в розетке без разници где фаза(слева или справа),если фазировка нужна-определить тестером.Как правило фаза в розетке слева(ТАК ПРАВИЛЬНО).Перед узо ставить вводной автомат-ампераж(автомата и узо) расчитаете по потреблению аппарата.Затем делаете "контрольку"-в патрон заряжаете 2 изолированных провода,вкручиваете лампу НАКАЛИВАНИЯ(не сберегайку!).НЕ ПОДКЛЮЧАЯ аппарат включаете автомат и узо, в розетке одним проводом контачите на "заземляющий нож", а другим с фазой(бац и узо выбило-отлично все работает),ноль с фазой(выбило).И как в том анекдоте- И СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!УДАЧИ!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

УЗО срабатывает при замыкании!!!Это его ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА.Читайте инструкцию по применении узо.А ток утечки-это и есть замыкание.Не вводите человека в неправильное русло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

Человек прикоснулся к неизолированому проводу находящемуся под напряжением-произошла утечка на землю.Вопрос-это замыкание линии на землю через тело или электротерапия?Не надо думать,что под замыканием подразумевается ГЛУХОЙ контакт фазы с землей.Это уже вопрос трактования понятия о ЗАМЫКАНИИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы когда нибудь ставили УЗО?..

Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!

нечего вводить в заблуждение... УЗО без автомата не ставят!

не верите? проверьте... только резиновые перчатки на руки на ноги колоши а на голову каксу.. еще очки и лучше скафандр...

а лучше так не экпериментировать!

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хасан-ставил,да диф лучше,сейчас только их ставим.С ваших слов(УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!) и(Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!)-значит срабатывает!А про вводной автомат я написал.Я человеку написал порядок подключения(дальше его дело применять это или нет).Складывается впечатление налетели заклевали и дальше,а человек так и остался со своими вопросами.

Изменено пользователем YSW
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю

Земля с нолём соединена в любом случае (кроме сетей с изолированной нейтралью, но это не ваш случай). Так что тыкание фазы в землю практически тоже что и фазы в 0.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является отдельным видом защиты, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками"

Википедия. УЗО не должно срабатывать при КЗ в нагрузке. Хасан прав.

Если перепутать 0 и фазу в розетке, УЗО все равно должно срабатывать на утечку, но не будет работать кнопка проверки.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При КЗ УЗО может сработать... если внутри все сгорит... или нечайно перекос образуется внутри автомата...

но скорее всегу будет "СВАРКА"...

по вашему посту №17 и 19 я очень сомневаюсь в вашей квалифицированности... так что лучше не советуйте ничего..

Изменено пользователем Хасан

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вижу все проснулись )) А я вот только-только.

Насчёт моей ошибки при проверки без нагрузки (которое симулировало бы сопротивление в теле человека) я уже понял. Так же думал поставить 3 автомата, 1 общий до УЗО и два автомата для двух блоков питания после УЗО.

Но теперь уже наверно не смогу так как УЗО маркировано под соблюдение полярности, а контролировать как человек воткнет вилку в розетку я не смогу. Поэтому решение от Хасана с УЗО для водонагревателей и двумя автоматами после звучит как единственное решение на данный момент.

ВСЕМ СПАСИБО за помощь!

Изменено пользователем smuf1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да всё равно как кто воткнёт вилку. Вы не совсем понимаете принцип действия. Два провода ноль и фаза проходят через трансформатор тока (два провода в один бублик). Если ток в фазе одинаковый с током в ноле по значению и противоположный по фазе, то с трансформатора ничего не выходит. Грубо говоря сколько ушло столько и пришло. Если есть утечка то уходит больше приходит меньше, на величину утечки. Достигнув значения уставки узо срабатывает. Так что кто как воткнёт вилку совершенно всё равно.

PS: единственное на что может повлиять неправильное подключение так это на корректную работу кнопки тест.

Изменено пользователем GOR23
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!  
    • Сейчас по входу стоит керамика 0,1 мкФ + электролит 220 мкФ, иголок вроде нет, ну во всяком случае старичек С1-93 их не показывает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Ну в идеале каптоновым скотчем как вам сказали,но можно обмотать чем угодно лижбе диалектриком было и хотябы немного высокотемпературное,я бы термо усадку взял,поидеи хорошо пойдет  Ещё видел где трансформатор медно алюминиевой жилой был на ампер 10 если не больше на вид аж,и там алюминиевая обмотка сечением пол сантиметра была замотана в бумагу пропитанную в воске,слоем миллиметр примерно эта изоляция была 
    • Всем привет. Собрал мх50, запустился с первого раза, когда делал замеры, соскочил щуп, спалил выходники и пред, заменил, все ок. Питание тор 250 ватт 30х2 выход, после выпрямителя 44В 20000мкф в плечо  увеличил входные емкости на оконечниках, добавил шунтирующую пленку  плата софт старта присутсвует цепь буше взял из ОМ2.7 ТП выставил 100мА добавлена термозащита на каждый канал( но как оказалось, с таким корпусом хрен перегреешь) АС kef q150 dac Aiyima a5 max получилось снять 81 ватт с канала при 8ом нагрузке (на фото самое точное измерение на левом мультиметре) без сигнала если прислонится к ас еле уловимое шипение  при наличии сигнала все ок, играет отлично, мне очень понравилось. в планах ОМ2.7